Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!


MarcinMucinski

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tez palisz na pidzie???i jakie masz spalanie na dobe??? i jakie masz podawanie i nadmuch?

Opublikowano

podniosłem podawanie min 4 sek max 8 sek. przerwa min 70sek max 110. zobaczymy. Jak nie pomoze to chyba przejde na reczne ustawienia bez pidu , tylko przy dużych skokach temp trzeba zmieniac co i raz ustawienia żeby tem nie spadała

Opublikowano

To max spalin masz 260° w ustawieniach serwisowych? Jak tak to ustaw na 220°  Piec powinien (algorytm) szybciej reagować na spadek temp. na kotle. Czemu taka moja reakcja? Piszesz, że w paleniu recznym osiąga piec zadaną czyli szybki masz spadek i trzeba to przyspieszyć w pid.

Zobacz, oceń :)

Opublikowano

ok przestawie na 220

 

Opublikowano
19 minut temu, MarcinMucinski napisał:

Tez palisz na pidzie???i jakie masz spalanie na dobe??? i jakie masz podawanie i nadmuch?

Tak palę na pidzie ale na innym sterze wywalilem techa bo mnie doprowadzał do palpitacji serca , aczkolwiek nie miałem problemu z uzyskaniem temp. zadanej. Teraz jadę na skzp2. #gilal dobrze Ci mówi zmniejsz temp. spalin  nie obraz się Marcin ale widzę że nie bardzo wiesz w która iść stronę po twoich przestawianiach parametrów. Znajdź instrukcję obsługi i zrób zdjęcie tabeli mocy kotła.

Opublikowano

jutro postaram się zrobić fotke tabeli. a ile wychodzi ci eko na dobe??

Opublikowano
20 minut temu, MarcinMucinski napisał:

ok przestawie na 220

 

I oczywiscie spokojnie :)

zobacz czy stetownik szybciej będzie reagował na zmiany temperatury kotła. Algorytm powinien stopniowo dochodzić do zadanej lekko ją przekroczyć i tak sobie pracować na niskiej mocy. Ale jak masz szybki spadek ciepła z kotła to trzeba jednak szybciej reagować.

Opublikowano

To są jakieś czary dla mnie:) Piec 20kw, dom ocieplony i nie może dobić do temperatury? Wróć do ustawień fabrycznych i ma to śmigać i przede wszystkim ustaw moc kotła na 100%.. Następna rzecz, to dałeś tu wykres pracy kotła, na którym widać, że pracował w miarę regularnie na wtedy zadanej temperaturze( wykres jest całkiem całkiem) wystarczyło tylko podnieść na 65*C i pozamiatane. Nie wierzę, że po 1,5 dobie w miarę stabilnej pracy kotła nagle ześwirtował i nie można go ustawić. Przepraszam, ale dla nie to takie pierd.olenie bez obrazy.

 

Opublikowano

Witam jak obnizylem czas podawania na 70msek a podawanie na 7 sek to piec dobija do 63 stopni. nawet był 65 stopni. Teraz kwestia spalania wyszło mi 125kg na 72 h czyli daje na to 41.6 kg na dobe. No to jest tragedia... Na ustawienich recznych przy podawaniu 6 sek , przerwa 100sek nadmuch na 35 procent wychodziło mi 25 kg przy temp w dzień 4 stopnie a w nocy -2.  

Opublikowano

O ta tabele chodziło?

20190124_185149.jpg

Opublikowano

Witaj

Chyba raczej o taką tabelkę chodziło

images.jpg

Nie wiem czy nie lepiej wrócić i przywrócić ustawienia fabryczne, sprawdzić czy sterownik jest odpowiednio ustawiony do mocy i typu palnika, ustawić 100% moc i tylko zmniejszyć max temperature spalin na 220 °

Wybór należy do Ciebie

Opublikowano

Rece mi już opadają do tego pieca... wziełem przed chwila wszystko do ustawien fabrycznych. ustawiłem temp 63 zadana i moc kotła na 110%

podawanie jest na min 1 sek max 5 sek

przerwa jest min 45 sek max 70 sek

Wiecie może jak ustawić piec w ustawieniach serwisu chodzi o moc bo mam 20 kw. piec defro duo uni i sa dwa oznaczniki

20 kw RET I 20 kw UNI.  CO ZAZNACZYC??

Opublikowano

20kW UNI bo piec masz 20kW, a palnik UNI

Przestaw jeszcze max spalin

I teraz trzeba czekać

Opublikowano

ze na 220?tak jak wtedy?

Opublikowano

Tak tak

Jak zostały przywrócone ustawienia fabryczne to teraz znowu jest 260°  jak dobrze pamietam

I spokojnie :)

Opublikowano

Ustawiłem od razu na 220. i podniosłem moc kotła na 110 % wyczytałem ze jak jest słaby eko to tez może pomóc. Na razie rosnie temp ;D

Opublikowano

Eko też, ale musiałbyś mieć jakiś brunatny :) Mocniejszy = mogą być klopoty jak takiej mocy potrzebujesz

Teraz poczekaj cierpliwie :)

Opublikowano

Nigdy tego pieca nie ustawisz, bo nie czytasz to co sie do ciebie pisze. Skaczesz co chwilę z ustawieniami a piec to nie samochód nie reaguje od razu. Wrociles do ustawien fabrycznych i pierwsze co zrobiłeś znowu mu dowaliłeś tym razem z mocą kotła na 110% i zaraz zaczniesz od nowa, a to wiatr a to podawanie i znowu chu.j z tego. Ustawienia fabryczne i nie ruszac tego przez noc. Później z rana jak masz możliwość zrobić zdjęcie jak wygląda po nocy palenisko i popiół od retortą. Temperatura na piecu 65 i ani stopnia mniej i jak będzie temperatura powrotu. Za dużo kombinujesz, coś przeczytasz tutaj i dodatkowo jeszcze sam coś zmieniasz, tak tego nie ustawisz. Powiem ci najkrócej jak się da. Ustawienia fabryczne, na PID, a  później niewielkie zmiany. Każda zmiana nastawy to kilka godzin pracy, piec się musi przestawić. Sam nie dawno kupowałem piec, tez się tu pytałem ludzi, ale nie skakałem z ustawieniami co godzinę.

Opublikowano

Hejka chłopaki. Wczoraj jak przywróciułem piec do ust.fabrycznych jak na razie jest fajnie. temp się trzyma 63-65 stopni. Spakanie chyba wyjdzie tez ok bo wczoraj o 17;00 zasypałem 24kg i patrze ze do dziś do 17 starczy spokojnie wiec spalanie będzie 20-24kg na dobe. Delikatnie przestawiłem ustawienia żeby nie zwariował piec znowu.Wrzuce pare fotek to może wy cos podpowicie jeszcze co zmienić i czy jest dobrze. Dodam ze w nocy było -8 stopni to chyba dobrze jak piec sobie razdzi w takiej temp.

Mam pyt co chodzi o NADZUR PIECA. Po przekroczeniu 63 stopni jaka jest zadana nie powinien wejść w nadzór????bo jakma 65 stopni to nadal jest praca.

20190125_134251.jpg

20190125_134311.jpg

20190125_134318.jpg

20190125_134345.jpg

20190125_134351.jpg

20190125_134358.jpg

20190125_134405.jpg

20190125_134410.jpg

20190125_134417.jpg

20190125_134424.jpg

20190125_134430.jpg

Opublikowano

Witaj

To znaczy co przestawileś?

Tak myślę, że powinieneś tylko przestawić moc z 110% na 100% i dłużej poczekać na ustabilizowanie algorytmu. I tyle.

Max spaliny zmniejszone żeby szybciej reagował algorytm na spadek temp. na kotle. I tak zostawiamy.

Piec ma pracować przy zadanej lekko ją przekraczać. To jest właśnie zadanie algorytmu PID. Po przekroczeniu zadanej o 5° piec przechodzi w nadzór.

Opublikowano

Czyli piec wejdzie w nadzór jak przekroczy 5 stopni od zadanej temp????Czyli jeszcze tak nie było max było 66 stopni.

A zmieniłem przerwe podawanie min z 40 sek na 60 sek i max z 70sek na 95 sek

moc kotła już mam na 100%

Czyli pow jak piec nie będzie wchodził w nadzór to dobrze czy zle???

I mysle czy nie podnieść temp zadanej na 65????

Opublikowano

Szkoda, że tak zmieniasz. Tak jak pisałem tylko moc w dół, max spaliny tak jak mówiłem, a reszta fabrycznie.

I dać czas sobie i dla pieca/sterownika

Zadaniem PID jest utrzymywać temperaturę zadaną na kotle i jej mocno nie przekraczać. Jak czesto wchodzi w nadzór to moc kotła w dół.

Opublikowano

Mam ustawioną moc kotła max 55% (Palnik Ardeo iron 25kw)Daje radę dogrzać chatę i CWU ( 300m ogrzewane i 300l cwu).Z mocą niema co przesadzać.

Zarchiwizowany