Witam

Proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawki schematu dodanie zaworów i pomp analizę średnicy rur.

Kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu SAS lub HEF jeszcze nie wiem. Rury do rozdzielaczy miedź fi 22 do zbiornika wyrównawczego także .Od rozdzielaczy do grzejników PEX fi 16 i takowy powrót do rozdzielaczy. Powrót od rozdzielaczy do kotła PEX fi 20. Czy można także wykonać przelew PEX-em ze zbiornika wyrównawczego na strychu?Czy konieczna jest druga pompa do c.w.u?

Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.

Tomek

post-6585-1242549745_thumb.jpg

Opublikowano

Tyko uwagi. Zawór grawitacyjny pracuje tylko w pionie ze strzałką w górę. Dobrze dać przed pompą i za pompą zawór aby w razie potrzeby można było pompę zdemontować pozostawiając grawitację. Może okazać się niezbędna pompa obiegowa na c.w.u. W tym, przypadku trzeba zastosować zawory zwrotne przy pompach. Zapobiega to wstecznemu obiegowi wody instalacyjnej przy pracującej 1 pompie. Należy tez zauważyć, że zawór zwrotny powinien być zamontowany pod pompą co przedstawiam na rys. post-4692-1242628474_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.