Dzień dobry.

Mam prośbę o opinie i ew pomoc.

Dom 1 piętrowy. Piec Buderus GB022 jednofunkcyjny z pompą US 15-50. Zasobnik 120l. Rozdzielacza osobne na piętro i parter. Kaloryfery płytowe Buderus z zasilaniem dolnym i wkładką termostatyczną.

Problem ----->  parter przewlekle niedogrzany. Kaloryfery na parterze ciepłe dopiero jak zawory termostatyczne kaloryferów z piętra się pozamykają. Mogę odciąć całą górę i wtedy ciepłe są kaloryfery na dole, ale i tak grzeją tylko górną częścią. Powrót zawsze zimny.

Instalacja odpowietrzona, instalacja wypłukana.

Załączam rysunki instalacji. Jeśli potrzebne będą zdjęcia to proszę zgłosić.

 

centralne ogrzewanie.png

PARTER.png

PIĘTRO.png

 

Moja propozycja zmian

484322152_centralneogrzewaniepropozycjazmian.thumb.png.f416f61278fcfd1697513990eabf8122.png

Edytowane przez glucosum
Opublikowano (edytowane)

Ostatni szkic!! Sprawdż, czy na pewno w ten sposób masz podłączone górne grzejniki. Jesli tak, to nie ma prawa to działać!!

@brovar to nie jest sprzęgło tylko wymiennik płytowy!! Tak przynajmniej wynika z umiejscowienia pomp.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano
1 minutę temu, gmaj22 napisał:

Ostatni szkic!! Sprawdż, czy na pewno w ten sposób masz podłączone górne grzejniki. Jesli tak, to nie ma prawa to działać!!

Chodzi ci o grzejnik "C" na parterze? Jeśli tak to aktualna zmiana fachowca i dodanie drugiego grzejnika. Ale przed zmianą równiez było tak samo.

Opublikowano

Myślałem o dodaniu sprzęgła hydraulicznego i pompy. A z racji że nie mogę wymienić pompy w piecu bo ma nietypowy kopus oraz że sterowana jest przez piec a dodatkowej pompy nie założę szeregowo..

Opublikowano (edytowane)

Własnie o tej propozycji piszę: podłączone w ten sposób zasilanie górnych grzejników nie będzie działać.  Chcesz zasilać grzejniki VK powrotem??

Jeśli to sprzęgło, to pompa za sprzęgłem powinna być na zasilaniu. Wtedy zasilanie grzejników będzie OK.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano
1 minutę temu, gmaj22 napisał:

Własnie o tej propozycji piszę: podłączone w ten sposób zasilanie górnych grzejników nie będzie działać.  Chcesz zasilać grzejniki VK powrotem??

Przepraszam nie rozumiem. Który grzejnik masz na myśli? Każdy ma swój numer. Akurat u góry grzejniki w miarę działają ;)

Opublikowano

Posłuchaj bardziej doświadczonych lecz na moje oko....

1. Pompa z pieca bez problemu powinna dać radę

2. Jeśli rury masz fi 20 wg ciebie to jest PP czyli Masz nie fi 20 tylko fi 15 to są za małe. Z Pieca wychodzi ci rura miedź 22 tj 3.4 cala i taką min powinieneś pojechać do rozdzielaczy.

3. Sprzęgło możesz dać i pompę na zasilaniu lecz wg mnie nie ma sensu

Opublikowano (edytowane)

Czyli  według punktu 2. jeśli zwiększę średnicę rur do rozdzielaczy będzie znacząca poprawa ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

To miałem na myśli, że pompa za sprzęgłem powinna być na zasilaniu. Pierwsza sugestia wynikała z niedopatrzenia, że to może być  wymiennik płytowy.

 Co zaś do średnic, to całkowicie się z kol. @brovar zgadzam :) Oczywiście jeśli tylko pompa z kotła, to zapomnij o sprzęgle. W sumie całkowicie tu zbędne.

295679301_sprzgo.png.dd2a57874eafc9b47021d800be77a439.pngT

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

Wczytałem się w twoje rysunki!!

Masz podstawowy błąd...

Grzejniki na dole powinny mieć zasilania i powroty bezpośrednio z rozdzielacza a ttu masz dwa grzejniki z jednej pętli i chcesz aby to działało?

Każdy grzejnik bezpośrednio od rozdzielacza . 

 

A rury swoją drogą

Opublikowano
1 minutę temu, brovar napisał:

Wczytałem się w twoje rysunki!!

Masz podstawowy błąd...

Grzejniki na dole powinny mieć zasilania i powroty bezpośrednio z rozdzielacza a ttu masz dwa grzejniki z jednej pętli i chcesz aby to działało?

Każdy grzejnik bezpośrednio od rozdzielacza . 

 

A rury swoją drogą

Właśnie niedawno przy remoncie pękniętej kanalizacji pod domem mój fachowiec z uwagi na moje uwagi co do słabego grzania instalacji zaproponował dołożenie dwóch grzejników - tego już nie zmienię. Ale przed zmianą też było dokładnie tak samo...

Opublikowano

Kolego przede wszystkim pomyśl aby każdy grzejnik był bezpośrednio od rozdzielacza!!

Jak chcesz sprawdzić jeszcze to najbardziej skryzuj ten grzejnik na dole co jest bezpośrednio podpięty pod rozdzielacz a tamte otwórz na full

Kto ci tą instalacje robił?

Opublikowano

Deweloper. O tym że dokładnie połowa grzejników była odwrotnie podłączona to tylko szczegół. Jak odnalazłem elektryka który pracował dla dewelopera aby podpisał mi dokumenty do Energetyki to powiedział cytuje : deweloper powiedział że miało być tanio i JEST tanio....

Opublikowano

A ja dopiero teraz spojrzałem na szkic rozmieszczenia i podłączenia grzejników :)  Tu rzeczywiście na dole można jeszcze próbować kryzować poszczególne grzejniki.

Najpierw zdławić cały górny rozdzielacz, potem próbować dławić te grzejniki na dole, które są podłączone bezpośrednio z rozdzielacza. 

Na temat średnic już podzieliłem zdanie kol. @brovar

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.