Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Witam wszystkich Forumowiczów i Panów hydraulików :) Po wymianie pieca z 14 kW , na 17 kW nie grzeje mi jeden pion. Grzejniki odpowietrzone. Dziwna sprawa bo, te grzejniki które teraz grzeją są bardzo gorące. Po zakręceniu zaworów na tych grzejnikach które grzeją, automatycznie zaczyna ruszać ten pion który nie grzał i grzejniki. Zawór trójdrożny chyba odkręcony na maxa na c.o.(chyba bo to pokrętło było wyjęte i włożył je hydraulik, ale ja nie jestem pewien czy poprawnie???) , może to ma jakiś wpływ na blokowanie drugiego pionu ? Jak działa taki zawór? Bo w tej pozycji z wycięciem na godzinie 18 niby ma grzać na maxa , a jak przestawię go na godzinę 15 to jest całkiem zamknięty bo temperatura na piecu rośnie , a w tym przypadku powinien chyba być na godzinie 12, gdzie zaczyna się skala od 1 czyli że powinno iść całe ciepło na piec. Czy mam rację??? Pompa sprawna. Niepokoi mnie jeszcze rura z zasilania która za pompą ma ewidentnie spadek , i dopiero idzie do pionu z zasilaniem (zdj.nr.4) Wydaje mi się , że powinno zasilanie iść cały czas do góry? Po przykręceniu zaworów na powrocie grzeją obydwa piony i wszystkie grzejniki, tyle że nie całe tzn. od góry do dołu , tylko sama góra. Wcześniej nie było żadnego problemu na tej instalacji, i takich niespodzianek. Bardzo proszę o pomoc, i z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Montaż większego kotła wiąże się przeważnie z rozbudową instalacji, czy w tym przypadku instalacja była ruszana? Dokładane grzejniki? żeberka , czy całe piony? Jeżeli nie to nowy kocioł ma większe opory przepływu i jest potrzebna nowa regulacja hydrauliczna układu CO. Można też spróbować zwiększyć bieg na pompie.
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Dzięki że się odezwałeś kolego . Instalacja nie ruszana, to stara instalacja z grubych rur. Po rozpaleniu ten pion zaczyna grzać , ale później stygnie. Pompka na 3 biegu.
Gość Trener40 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2018 31 minut temu, Pancho napisał: Grzejniki odpowietrzone. Dziwna sprawa bo, te grzejniki które teraz grzeją są bardzo gorące. Po zakręceniu zaworów na tych grzejnikach które grzeją, automatycznie zaczyna ruszać ten pion który nie grzał i grzejniki. Nie obiecuje, że pomogę. Zakręć jeszcze raz te grzejniki, które grzeją i jak ruszy pion, to zacznij ponownie odpwietrzac te, ktore ruszyły.
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Już tak robiłem :( Spuściłem po wiadrze wody z tych grzejników Zero powietrza.
Gość Digitrax Opublikowano 17 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Chłopie zlikwiduj ten zawór 3D i pompę nad kotłem ! Masz stary układ który działał grawitacyjnie i zapewne naczynie otwarte jest podłączone do jednego z pionów. W takim układzie pompa winna się znajdować na powrocie i pracować na 1 biegu. Potrzeba wykonać regulację hydrauliczną instalacji za pomocą zaworów termostatycznych ze wstępna nastawą. PS: nie wymieniłeś pieca lecz kocioł. Znajduje się on w kotłowni a nie "piecowni" (piekarni).
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Masz rację Kolo , to nie piec tylko kocioł ;) Tylko dlaczego wcześniej wszystko śmigało??? Hydraulik jest bezradny , tym bardziej ja .
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Wg mnie (pomijając kwestię bezpieczeństwa tej instalacji) to źle jest ustawione zawieradło zaworu. Powinno być jak w załączniku. 1ka na skali godz.12ta(zawór zamknięty) 9ka=15ta (zawór otwarty)Wariant A-wycięcie na trzpieniu na 5tce Czerwonym łukiem zaznaczyłem pośrednie położenie zawieradła czyli zawór jest wtedy na wpół otwarty
Gość Trener40 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Godzinę temu, Pancho napisał: Jak działa taki zawór? Bo w tej pozycji z wycięciem na godzinie 18 niby ma grzać na maxa , a jak przestawię go na godzinę 15 to jest całkiem zamknięty bo temperatura na piecu rośnie , a w tym przypadku powinien chyba być na godzinie 12, gdzie zaczyna się skala od 1 czyli że powinno iść całe ciepło na piec. I tu trzeba by było zapytać tego magika co montowal 3D w jakiej pozycji ( jego wewnętrzna przegroda) była ustawiona, bo można go różnie ustawić, a potem kręcenie nim nie idzie w parze że skalą. Jeżeli jesteś pewien, że za zawór ustawiony na godz 15 jest całkowicie zamknięty, to przedstaw go na 15 a dźwignię ustaw na 12 ( czyli początek skali). Przedstaw go na 18 - tą i w tym momencie powinien być otwarty na max.
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Jestem pewien na 100 % , że na godzinie 15 jest zamknięty , bo ustawiłem go tak, a po powrocie do kotłowni było 92 st C i załączył mi się alarm na sterowani z komunikatem " Temperatura z a wysoka "
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #11 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Odpowietrznik Jak myślisz, te ustawienie może pomóc na ten niegrzejący pion ?
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Gdybyś zdjął pokrętło i zrobił fotkę to można by coś więcej wywnioskować co do poprawności ustawienia samego zaworu,żeby był widoczny trzpień zaworu
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Jestem w pracy teraz. A co myślisz o przerobieniu tej rury zasilającej która jest załamana i biegnie do dołu za pompką? Bo jutro ma przyjść ten "Magik" i to przerabiać.
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Lepiej by było jakby przerobił tak jak mówi Digi bo ma 100% racji czyli przenieść pompę na powrót i wywalić ten 3D bo instalacja jest w tej chwili niebezpieczna.Tylko naczynie musi być wtedy "dość wysoko" nad ostatnim grzejnikiem powiedzmy ok 2m Na grzejnikach zamontować zawory termostatyczne.I dokonać jak już koledzy wspomnieli regulacji hydraulicznej instalacji
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #15 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Odpowietrznik Zaraz będę miał zdjęcie tego zaworu bez pokrętła. Odezwij się proszę bo widzę , że tu tylko w Tobie jak na razie nadzieja.
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ja je wczoraj ustawiłem na godzinę 13 , więc wychodzi na to że na 5-kę Naczynie jest na pewno 2m nad najwyższym grzejnikiem.
Gość Trener40 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 17 Grudnia 2018 7 minut temu, Pancho napisał: Niestety, ale dopóki nie odkręci się jednego z przyłączy, to nikt nie będzie wiedział jak jest ustawiona przegroda. Zresztą w tym zaworze nie ma klapki tylko jest taka kula z otworami,no chyba, że " magik" będzie wiedział w 100% jak był ustawiony przy montażu. Do autora. Tyle ode mnie. Może i aż tyle... Pozdrawiam
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Myśle że pokrętło powinno być założone jak w załączniku przy takim ustawieniu trzpienia jak na zdjęciu.Wtedy zawór będzie na wpół otwarty czyli na "5"=godz.1.30
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #21 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Na jedynce na godzinie 12 na 100% musi być zamknięty w takim położeniu ???
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #22 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ok rozumiem , będę musiał przełożyć ten czpień bo z tego co się dowiedziałem od Ciebie to u mnie jest w tej chwili na 5 R (godz.16:30) Ma to jakiś wpływ ? Do czego ta skala dalej służy?
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Skala "druga" zależy z której strony jest zasilanie z kotła,zawór musi być uniwersalny.Możesz po poprawce zaworu łatwo sprawdzić pod kontrolą oczywiście czy w podanych przeze mnie ustawieniach zawór zachowuje się prawidłowo czyli na 9 idzie maksymalna temp na instalację(zawór otwarty) a na 1 zamknięty=rośnie temp na kotle i włącza się alarm;)
Pancho Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #24 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Jestem Ci bardzo wdzięczny za pomoc i różne podpowiedzi w rozwiązaniu mojego problemu, bo walczę już z tym drugi tydzień. Pompa na jakim biegu ma działać? Czy ta rura od zasilania która idzie w dół za pompką ma jakiś wpływ na ogrzewanie? Warto ją poprawiać tak by szła do góry?
odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Dopiero 2tyg.walczysz?a to jeszcze nie tak długo;)Ważne aby wyjść z tej walki zwycięsko)Pompa ma działać na najniższym biegu przy którym grzeją wszystkie grzejniki. Nie powinno się montować rur ze spadkiem w dół bo robi się coś w rodzaju syfonu i może się na tym odcinku gromadzić powietrze.Owszem czasami i zjeżdża się rurami w dół ale wtedy daje się odpowietrzniki w najwyższym punkcie