Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam posiadam instalacje w domu jak poniżej .  Instalacja jest połączona z dwóch instalacji, które były w domu ( 2 piece). Na piętro sa stare grube rury na zasadzie grawitacji, natomiast na parter miedź, bez grawitacji. Aktualnie wszystko działa i śmiga. Chciałbym osiągnąć większą temperaturę na powrocie w piecu. Dlatego też, na dniach będę instalował pompę na powrocie CO. Na chwilę obecną pompa CWU chodzi cały czas, ze względu na brak pompy kotłowej. Przechodząc do sedna.

  • Jeżeli w przyszłości zainstalował bym sprzęgło hydrauliczne ( kolor fioletowy) tak jak na rysunku to będzie wszystko działać?
  • Musiałbym zmieniać zawór 4d na 3d czy może pozostać?
  • Jedna pompa na dwie instalacje jest dobrym wyborem przy sprzęgle czy to rozbić na dwa obiegi i dodać pompę?
  • Instalacje bojlerów mogę zostawić, czy coś modernizować?

Instalacja jest nowa, taka zaproponował mi hydraulik i tak zrobił. Wyjścia z pieca i powroty w piecu są połączone.

 

 

 

 

piec.thumb.png.068b9f5d13844b483dd3cc63f7830747.png

 

Edytowane przez Bulix
Opublikowano (edytowane)

piec.thumb.png.25dd594223e5a0a1c89e83962d436438.png

Zbiornik jest wpięty juz za instalacja pietra jako najwyższy punkt.
 

42 minuty temu, TOMA1 napisał:

 Dlaczego chcesz zakładać sprzęgło?

Pozwala zróżnicować natężenia przepływu wody grzewczej i złagodzić wpływ pracy odbiorników ciepła na źródło ciepła. Dodatkowo podwyższa temperaturę powrotu wody grzewczej , dzięki czemu dbamy o żywotność pieca.
Przykład nr1:

 

Przykład nr2:

 

Przykład nr3:

 

Przykład nr4:

 

image.png

Edytowane przez Bulix
Opublikowano
52 minuty temu, Bulix napisał:

Zbiornik jest wpięty juz za instalacja pietra jako najwyższy punkt.

a czy twój instalator już wie że bierze odpowiedzialność na niebezpieczną instalację czy dopiero raczy go poinformować prokuratura albo INB?

zbiornik wyrownawczy powinien być bezpośrednio połączony z zasilaniem i powrotem kotła z pominięciem zaworów a ty masz po prostu spięty go z pionem 

Opublikowano (edytowane)

piec.thumb.png.bfcab2524eb41ce012a2a2618add03cb.png

Przeprzwszam wprowadzilem w blad. A odnosnie reszty zadan ktos cos wie?

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

 Na tym schemacie zbiornik wyrównawczy dalej zle wpięty .W twojej instalacji nie potrzebujesz sprzęgła, do ochrony powrotu będziesz miał pompę kotłową .Napisz jaki masz kocioł.

Gość Digitrax
Opublikowano

W tej instalacji nie potrzeba też zaworu 4D. Jak będzie pompa kotłowa to wystarczy zawór 3D z siłownikiem który będzie sterowany pogodowo. Naczynie otwarte MUSI być połączone bezpośrednio do wyjścia kotła z pominięciem wszystkiego co zmniejsza średnicę wewnętrzna rury poniżej 25 mm.

Opublikowano
 Na tym schemacie zbiornik wyrównawczy dalej zle wpięty .W twojej instalacji nie potrzebujesz sprzęgła, do ochrony powrotu będziesz miał pompę kotłową .Napisz jaki masz kocioł.
Kocioł 20 kW z retorta do 25

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
W tej instalacji nie potrzeba też zaworu 4D. Jak będzie pompa kotłowa to wystarczy zawór 3D z siłownikiem który będzie sterowany pogodowo. Naczynie otwarte MUSI być połączone bezpośrednio do wyjścia kotła z pominięciem wszystkiego co zmniejsza średnicę wewnętrzna rury poniżej 25 mm.
Aktualnie jest zawor 4D z silownikiem. Steruje nim Skzp-02 w wersji full, łącznie z pogodowka i czujnikiem pokojowymaaa943366d4c09f15954cae39e10e426.jpgf2978f8c14833060e9374a3983ddea77.jpg

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Gość Digitrax
Opublikowano

To jak masz już zawór 4D to najtańszym kosztem będzie modyfikacja zgodna z załączonym rysunkiem.

piec.png.e4bcfa5fb73b9fe589c3c8a627eda0b1.png

Opublikowano

Czyli rozumiem Panowie, że po za zbiornikiem wyrównawczym instalacja jest dobrze w miarę wykonana i odradzacie instalację sprzęgła w moim przypadku tak?

W każdym bądź razie, dziękuję za cenę uwagi.



Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Gość Digitrax
Opublikowano

Tak.

Pamiętaj by przed każdą pompą był filtr skierowany sitkiem do dołu a za pompą zawór zwrotny.

Nic więcej przerabiać wtedy nie musisz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.