Witam,

borykam się z długo nagrzewającym się bojlerem, 100L bojler potrafi nagrzewać się nawet 4h

Piec na 55-60st., CWU na 50st., oddzielna pompka na CWU, w trakcie ogrzewania bojlera rurka zasilająca i powrotna parzy w dłonie, rurki stare stalowe ok 1/2" wewnątrz, także przepływ dosyć dobry.

Od pieca do bojlera jest jakieś 3 metry instalacji.

I teraz pytanie, czy wina leży po stronie bojlera, tzn. jest dosyć leciwy i być może jego konstrukcja sprawia że tak długo to trwa, czy może jest jakiś błąd instalacyjny?

Ile u was nagrzewają się bojlery ? Może ten czas wcale nie jest taki straszny ?

Najgorsze jest to że jak załączy się pompka na CWU to na CO praktycznie mieszacz przestaje podawać, bo cała moc cieplej wody idzie na bojler.

 

Opublikowano

Zwróć uwagę na średnicę przyłączy bojlera,pewnie jest 5/4"lub minimum 1" a ty mówisz że idą rury 1/2" i to ma być dość dobry przepływ?)Pewnie jak bojler starej daty to w środku jest tylko wężownica w kształcie rury U,już się takich nie produkuje(mała powierzchnia wymiany ciepła)Teraz to są zasobniki dwupłaszczowe i z wężownicą

Opublikowano
53 minuty temu, mafik napisał:

Czyli bojler do wymiany :)

Pierwsze to zwiększ średnice rur zasilających bojler zasilanie/powrót.Też powinien być w obiegu bojlera zawór zwrotny.Jak masz w sterowniku ustawiony priorytet CWU to wtedy tylko bojler jest grzany.Nie wiadomo jak masz skonstruowaną instalację bo jeszcze jakiś tam mieszacz mówisz jest.

Opublikowano

Jeżeli rura powrotna jest też gorąca, a tak napisał autor, to wymiana rur nie pomoże. 

Jest tam jakaś rewizja,by zweryfikować czystość wymiennika w bojlerze? Problem istniał od początku,czy dopiero teraz się pojawił?

Opublikowano

@pastor

U mnie przez bojler woda też zapierdziela a mimo to bojler nagrzewa się błyskawicznie i spełnia funkcję ochrony powrotu.

Opublikowano
4 godziny temu, HarryH napisał:

Jest tam jakaś rewizja,by zweryfikować czystość wymiennika w bojlerze? Problem istniał od początku,czy dopiero teraz się pojawił?

Nie ma rewizji, a co masz na myśli z tą czystością?

Problemu powstał gdy w zeszłym roku wymieniłem zasypowca na Defro na eko, przy zasypowcu cały czas szło na bojler i na grzejniki, nie był zaworu 4D, tyle że zaworem kulowym było przymknięte na bojler i tak sobie krążyło delikatnie i podgrzewało a grzejniki cały czas były ciepłe. Teraz mam zawór 4D którym reguluję ciepło na układ, teraz mam na skali ustawione 3,5-4, jak włączy się pompka CWU to mieszacz nie dostaje już tyle wody ciepłej na CO i grzejniki przez te 3-4h grzania bojlera stygną

Opublikowano

No to masz jasność, że układ jest wadliwie podłączony, jeśli problem pojawił sie dokładnie w momencie wymiany kotła.

Opublikowano

Dobrze. Jak bojler był grzany do temperatury kotła przez te lata to kamienia będzie tam, że ho ho.

Naczynie gdzie jest? jaki to układ? Rozrysuj może.

Opublikowano

Naczynie jest na strychu w najwyższym punkcie z rurką przelewową

Piec z bojlerem w piwnicy, parter 7 grzejników żeliwnych ze stalowymi rurkami, piętro 7 grzejników aluminiowymi z rurkami miedzianymi

Opublikowano

Powinna być osobna rura przed zaworem. Zawór może odciąć kocioł od naczynia. Wystarczy, że ustawisz go na 0.

Opublikowano

Kocioł z naczyniem.

Opublikowano

A czy to ma wpływ na grzanie bojlera, czy tak jak napisałeś wcześniej, stary typ, grzałka U + kamień robi swoje ?

Opublikowano

Dokładnie jak pisze @odpowietrznik.  Przy ustawieniu zaworu na 0 robi się niebezpiecznie. Pomiędzy naczyniem a kotłem nie powinno być żadnych zaworów. Nie istotne jakich.

Opublikowano

A jak zamontujesz siłownik i włączysz ochronę powrotu:) ? Albo przyjdzie, żona i skręci zawór bo za ciepło?

Opublikowano

a bojler dalej długo sie nagrzewa.........   Co mu po zmianie podłączenia rury do naczynia przelewowego, jak bojler zimny?