BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 #1 Opublikowano 28 Października 2018 Witam wszystkich, od kilku dni jestem posiadaczem nowego kotła firmy BIAWAR PELLUX 100 20 kW i nie mogę sobie poradzic z jego ustawieniem..:( czy ktoś możne jest użytkownikiem takiego kotła moze umiał by mi cos doradzić? Mamy dom 180m2 pow użytkowej ocieplony 10cm z użytkowym poddaszem... i nie możemy go ustawić tak by wszystko było dobrze, fachowcy ktorzy go montowali ustawil go tylko do rozruchu i tyle...
BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2018 odpowiednią ilosc spalanego peletu do mocy obecnie osiagamy 8,9kW przy spalaniu 3.1kg/h a wiem ze powinniśmy osiągać min 12 kW piec w tej chwili nie nadarza z ogrzaniem powrotu przy temp 50st
Gonzo19 Opublikowano 28 Października 2018 #4 Opublikowano 28 Października 2018 a jak masz zrobiona instalację? może jakieś zdjęcia? Napisz coś więcej.
sambor Opublikowano 28 Października 2018 #5 Opublikowano 28 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 15:04, BoSieK napisał(a): odpowiednią ilosc spalanego peletu do mocy obecnie osiagamy 8,9kW przy spalaniu 3.1kg/h a wiem ze powinniśmy osiągać min 12 kW piec w tej chwili nie nadarza z ogrzaniem powrotu przy temp 50st Rozwiń Jak kolega określa tą moc kotła?
BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 Autor #6 Opublikowano 28 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 15:48, Gonzo19 napisał(a): a jak masz zrobiona instalację? może jakieś zdjęcia? Napisz coś więcej. Rozwiń Prosze oto foty na zdjęciu widnieje spalanie 1.9 i 8.0 kW lecz to akcja ciągła cały dzien próbujemy cos ustawić by szybko sie nagrzał
BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 28 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 16:06, sambor napisał(a): Jak kolega określa tą moc kotła? Rozwiń Na podstawie fachowców od instalacji piec był wymieniany poprzedni był z ogniwa miał tez 20kW jest to moc z zapasem po za tym gdzies tu chyba ktos podawał link do kalkulatora i tam wpisujac odpowiednie dane obliczyć mozna zapotrzebowanie na kW
sambor Opublikowano 28 Października 2018 #8 Opublikowano 28 Października 2018 Mnie idzie o moc z jaką kocioł pracuje - czy jest jakiś pomiar wytworzonego ciepła? np zainstalowany ciepłomierz?
BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 28 Października 2018 Chodzi o termostat pokojowy czy ten przy piecu
DamianusD Opublikowano 28 Października 2018 #10 Opublikowano 28 Października 2018 Witam, Powiem szczerze że trochę zdziwiła mnie ilość spalanego peletu w tym kotle. Tzn. ja nie mam kotła na pelet. Mam kocioł z podajnikiem. na ekogroszek Z czystej ciekawości czytam ten wpis. przy 3 kg na godzine to bardzo drogo wychodzi praca tego kotła. Czemu nie poszedłeś w pompę ciepła powietrze woda? Ja właśnie się zastanawiam na tym i w przyszłym roku będę instalował pompę. Mam kolegę który już założył masę tych pomp. I teraz w domkach 160m2 zakłada pompy o mocy 6kw. Pracują już dłuższy czas i świetnie dają sobie radę. Myślę że dużo taniej wyjdzie ogrzewanie pompą ciepła niż peletem. Biorąc pod uwagę cenę peletu. Powiem
Gonzo19 Opublikowano 28 Października 2018 #11 Opublikowano 28 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 16:42, BoSieK napisał(a): Chodzi o termostat pokojowy czy ten przy piecu Rozwiń nie, chodzi o ciepłomierz.
BoSieK Opublikowano 28 Października 2018 Autor #12 Opublikowano 28 Października 2018 Jest zamontowany elektroniczny widoczny na zdjeciu nr2 do kolegi wyzej wlasnie oto chodzi ze drogo wychodzi i w tym problem
g69 Opublikowano 29 Października 2018 #13 Opublikowano 29 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 16:06, sambor napisał(a): Jak kolega określa tą moc kotła? Rozwiń Po cyferkach na wyświetlaczu i ubywaniu pelletu w zasobniku..Przy mocy 8KW palnik powinien pobrać 1,9kg/h(tak pisze na wyświetlaczu) a ponoć w rzeczywistości pobiera 3,1 kg/h pelletu. Tak przynajmniej to zrozumiałem. BoSieK a może komin ma za duży ciąg i ciepełko jest wysysane z kotła.
sambor Opublikowano 29 Października 2018 #14 Opublikowano 29 Października 2018 W dniu 28.10.2018 o 17:50, BoSieK napisał(a): Jest zamontowany elektroniczny widoczny na zdjeciu nr2 do kolegi wyzej wlasnie oto chodzi ze drogo wychodzi i w tym problem Rozwiń To nie jest ciepłomierz, sterownik plum nie ma takiej funkcji , to prosty kalkulator - przeliczający ilośc paliwa podawanego na przybliżoną moc, to po prostu kalkulator, który przelicza dane które mu wpisałeś, pewnie któraś dana jest źle wprowadzona .
Gonzo19 Opublikowano 29 Października 2018 #15 Opublikowano 29 Października 2018 to nie jest PLUM, to jest stary sterownik Estyma. Swoja drogą, to autor jeśli teraz kupował, to mógł już kupić ze sterownikiem Plum'a. W dniu 28.10.2018 o 17:50, BoSieK napisał(a): Jest zamontowany elektroniczny widoczny na zdjeciu nr2 Rozwiń chodzi o to zdjęcie i pewnie to cos co jest przymocowane do rury za pompą, takie jasne z czarną gałką
sambor Opublikowano 29 Października 2018 #16 Opublikowano 29 Października 2018 To jasne z gałką to wyłącznik bimetaliczny, wyłączający awaryjnie pompę po przekroczeniu temp np na podłogę, może być też stosowany przy zał pompy kotłowej - ale to nie jest dobre rozwiązanie - ma dużą bezwładność cieplną.
BoSieK Opublikowano 30 Października 2018 Autor #17 Opublikowano 30 Października 2018 no wiecie dla kogos takiego jak ja zwykłego użytkownika sam ten piec to nowość w porównaniu z tym co mial 10lat a co do tematu juz serwis wszystko poustawiał wystarczyło zgłosić sprawę a po 20min juz był pierwszy kontakt jak widać firma dba o klienta i wizerunek własnej firmy:)
Gonzo19 Opublikowano 31 Października 2018 #18 Opublikowano 31 Października 2018 to napisz z grubsza co poprawili.
kuszamot Opublikowano 17 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 17 Stycznia 2020 kol. Sambor: możesz opisać co zmienili, jakie ustawienia dali?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.