bartekr Opublikowano 25 Października 2018 #1 Opublikowano 25 Października 2018 Witam serdecznie, na ten sezon został u mnie zainstalowany kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny plus zasobnik galmetu 300l 2 wezownicowy. I tu mam pytanie. Fachowiec (lub nie) który mi to zakładał stwierdził że jeśli nie mam jeszcze solarów to zepmnie mi dwie wężownice. I tak zrobił. Ja się nie znam więc zawierzyłem. Ale na szczęście kazałem o założenie przy każdej z wężownic zaworu w razie W... Wężownice działają równolegle. Czujnik temperatury CWU mam wpięty w górny otworek. Tak jak ma być. Tylko ciekawi mnie kwestia działania 2 wężownic. Czy to nie aby przerost formy nad treścią?
MikiQ Opublikowano 26 Października 2018 #2 Opublikowano 26 Października 2018 Zepnie mi dwie wezewnice? Podłączył je równolegle czy szeregowo? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 26 Października 2018 #3 Opublikowano 26 Października 2018 Powinien je spiąć szeregowo ale tak też może być. Jeśli druga wężownica nie jest na razie używana to dobrze zrobił - zwiększył moc wężownicy = szybciej nagrzeje się zasobnik
MikiQ Opublikowano 26 Października 2018 #4 Opublikowano 26 Października 2018 No właśnie dlatego pytam jak ja spiął?Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 26 Października 2018 #5 Opublikowano 26 Października 2018 no napisał że równolegle
bartekr Opublikowano 26 Października 2018 Autor #6 Opublikowano 26 Października 2018 Tak, spiął równolegle. Zrobił tylko jeden duży błąd a ja nie dopatrzyłem. Nie wypionował zbiornika. Dlatego teraz mam problem na górnej wezownicy z zapowietrzaniem....