Witam serdecznie, na ten sezon został u mnie zainstalowany kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny plus zasobnik galmetu 300l 2 wezownicowy.

I tu mam pytanie.

Fachowiec (lub nie) który mi to zakładał stwierdził że jeśli nie mam jeszcze solarów to zepmnie mi dwie wężownice. I tak zrobił. Ja się nie znam więc zawierzyłem. Ale na szczęście kazałem o założenie przy każdej z wężownic zaworu w razie W... Wężownice działają równolegle. Czujnik temperatury CWU mam wpięty w górny otworek. Tak jak ma być. Tylko ciekawi mnie kwestia działania 2 wężownic. Czy to nie aby przerost formy nad treścią?

Opublikowano

Zepnie mi dwie wezewnice? Podłączył je równolegle czy szeregowo?

 

Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Powinien je spiąć szeregowo ale tak też może być. Jeśli druga wężownica nie jest na razie używana to dobrze zrobił - zwiększył moc wężownicy = szybciej nagrzeje się zasobnik

Opublikowano

No właśnie dlatego pytam jak ja spiął?

Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

no napisał że równolegle

Opublikowano

Tak, spiął równolegle. Zrobił tylko jeden duży błąd a ja nie dopatrzyłem. Nie wypionował zbiornika. Dlatego teraz mam problem na górnej wezownicy z zapowietrzaniem....