Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zetka na zewnątrz czy wewnątrz


JacekFF

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jeśli przegroda to styro 5cm 

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 14:52, PioBin napisał(a):

ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie

Rozwiń  

 

  W dniu 19.09.2018 o 14:46, krisgie napisał(a):

Chodzi mi o ruch podgrzanego powietrza w górę i zimnego w dół.

Rozwiń  

Właśnie w ten sposób zimne powietrze jest wstępnie podgrzane a gdy piec staje to ucieka ono górą i w zasadzie ma trudniej (bo tak nie pizga) a mając zetke na przestrzał pizga cały czas.

Mam rację?

Opublikowano

Mam zdolności do komplikowania rzeczy prostych ;) 

Jak robiłem Z-tkę to myślałem tak:

- jak Z-tka będzie ocieplona to przewiew powietrza z zewnątrz bedzie niczym nie zahamowany bo powietrze w niej bedzie miało temp taką jak na zewnątrz - bo ocieplona. Dodatkowo zimne powietrze pójdzie w dół w stronę podłogi, dodatkowo wyciąg w kominie bedzie robił swoje tworząc samonapędzające się zjawisko.

- jak Z-tka będzie nieocieplona to będzie w niej teochę cieplejsze powietrze i bedzie trochę działać jak komin utrudniając wlot zimnego powietrza i wychładzanie kotłowni.

Ale spowodowało by to wykraplanie więc ostatecznie ociepliłem i nie mam zamiaru tego sprawdzać ;) 

Jak pisałem, to jest pół żartem bo zrobiłem jak większość, nie traktujcie tego za poważnie ;) 

 

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 15:56, krisgie napisał(a):

Mam zdolności do komplikowania rzeczy prostych ;) 

Jak robiłem Z-tkę to myślałem tak:

- jak Z-tka będzie ocieplona to przewiew powietrza z zewnątrz bedzie niczym nie zahamowany bo powietrze w niej bedzie miało temp taką jak na zewnątrz - bo ocieplona. Dodatkowo zimne powietrze pójdzie w dół w stronę podłogi, dodatkowo wyciąg w kominie bedzie robił swoje tworząc samonapędzające się zjawisko.

- jak Z-tka będzie nieocieplona to będzie w niej teochę cieplejsze powietrze i bedzie trochę działać jak komin utrudniając wlot zimnego powietrza i wychładzanie kotłowni.

Ale spowodowało by to wykraplanie więc ostatecznie ociepliłem i nie mam zamiaru tego sprawdzać ;) 

Jak pisałem, to jest pół żartem bo zrobiłem jak większość, nie traktujcie tego za poważnie ;) 

 

Rozwiń  

Dlaczego ja pomyslalem tak samo? Nie wiem. Zrobilem tak jak Ty.

  W dniu 19.09.2018 o 15:39, Jamjestcichy napisał(a):

 

Właśnie w ten sposób zimne powietrze jest wstępnie podgrzane a gdy piec staje to ucieka ono górą i w zasadzie ma trudniej (bo tak nie pizga) a mając zetke na przestrzał pizga cały czas.

Mam rację?

Rozwiń  

Tez nie wiem. Ale jesli to o czym piszesz ma wplyw na zmiane przeplywu powietrza (m3/h) to masz racje.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 15:56, krisgie napisał(a):

bedzie trochę działać jak komin utrudniając wlot zimnego powietrza

Rozwiń  

Wydaje mi się,że jest to mylna teoria,ale zauważ,że w tym co napisałeś po części zgadzasz się ze mną-będzie utrudniony wlot zimnego powietrza,więc i kotłownia będzie mnie wyziębiona.

A dlaczego mylna?

Ano dlatego,że moim zdaniem piec bez problemu będzie w stanie pociągnąć powietrze z rury bez względu czy będzie ona ocieplona czy też nie przy zachowaniu odpowiedniego przekroju rury.

Opublikowano

 Panowie ja myślę trochę inaczej niż wy. Powietrze z zetce dostaje turbulencji i dzieli się na przepływ warstwowy, zimnego z ciepłym . Na górze zetki mamy zimne powietrze. Na dole ciepłe.

Gdzieś w środku powstaje naturalny korek powietrzny( jak fronty atmosferyczne) i powietrze stoi. Lub przepycha w jedną lub w drugą stronę.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 16:02, PioBin napisał(a):

Ale jesli to o czym piszesz ma wplyw na zmiane przeplywu powietrza (m3/h) to masz racje.

Rozwiń  

Wydaje mi się,że to wentylacja wywiewna decyduje o przepływie powietrza przy zachowaniu odpowiednich przekrojów-wlot/wylot.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 17:37, CIHYMUR napisał(a):

Gdzieś w środku powstaje naturalny korek powietrzny( jak fronty atmosferyczne) i powietrze stoi. Lub przepycha w jedną lub w drugą stronę.

Rozwiń  

Tak,masz rację,ale tutaj chodzi bardziej o to czy piec pociągnie potrzebne mu powietrze-moim zdaniem bez żadnego problemu.

Opublikowano

WP_20180919_19_20_47_Pro.thumb.jpg.d6b21928886f69528314c08beebd3187.jpg

Opublikowano

Pociągnie bezproblemowo . Widać jak nitka się wychyla

Opublikowano

Też tak myślę.

Skoro piec potrafi pociągnąć sobie powietrze przez kratkę wywiewną (przy zbyt małym przekroju nawiewu lub jego braku) to dlaczego ma nie pociągnąć nawiewem.

Opublikowano

Masz założony RCK? 

@JamjestcichyProponuję przysłonić tylko na próbę oczywiście , wentylację tak żeby był przelot w 1/3

Opublikowano

Wszystko się ustabilizuje. Do niczego nie namawiam.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 17:24, Jamjestcichy napisał(a):

A dlaczego mylna?

Ano dlatego,że moim zdaniem piec bez problemu będzie w stanie pociągnąć powietrze z rury bez względu czy będzie ona ocieplona czy też nie przy zachowaniu odpowiedniego przekroju rury.

Rozwiń  

Ależ ja nie upieram się przy tym, gdybym był przekonany to bym tak zrobił ;) 

A w tym wszystkim chodziło mi o względny brak wychładzania kotłowni w czasie postoju dmuchawy, bo to że ona sobie pociągnie ile potrzebuje w czasie pracy to wiadomo i pociągnie z Z-tki bo mniejszy opór.

Kolega wyżej wspomniał o korku powietrznym, to chyba lepiej opisuje to co miałem na myśli odnośnie cieplejszego powietrza w Z-tce. Ale w to wszystko miesza się jeszcze ciąg wywiewny w kominie, mocniejszy niż "opór" Z-tki i ... dalej wiadomo :D 

Wiec nie chcąc dalej w to brnąć zrobiłem jak wszyscy.

Dobra, może nie rozwijajmy tego dalej bo ktoś przeczyta i zrobi ;) 

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 17:50, CIHYMUR napisał(a):

JamjestcichyProponuję przysłonić tylko na próbę oczywiście , wentylację tak żeby był przelot w 1/3

Rozwiń  

To był jedynie przykład,że piec da radę pociągnąć powietrze nawet z wywiewu a w prawidłowo wykonanej wentylacji nie powinno mieć to miejsca.

A rck nie mam,ale zastanawiam się nad jego montażem.Chociaż dla kotła na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu nie wiem czy ma to sens.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 18:29, krisgie napisał(a):

Wiec nie chcąc dalej w to brnąć zrobiłem jak wszyscy.

Rozwiń  

No trochę zrobiło się zamieszanie bo ja porównuję zetkę pionową do poziomej-na przestrzał.

Ocieplanie zetki to inny temat,więc pytam.

Masz zetkę pionową ocieploną po całej długości rozumiem?

Opublikowano

Jak coś źle doczytałem to sorry za zamieszanie, tak to jest "z doskoku".

Tak, mam klasyczną Z-tkę pionową ocieploną i o niej pisałem.

Opublikowano
  W dniu 19.09.2018 o 14:52, PioBin napisał(a):
  W dniu 19.09.2018 o 14:44, Jamjestcichy napisał(a):

Na pewno robienie zetki na przestrzał bardziej wychłodzi pomieszczenie.

Rozwiń  

Nie napewno :) ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie

Rozwiń  

To wszystko wina kolegi wyżej :)

  W dniu 19.09.2018 o 18:46, krisgie napisał(a):

Tak, mam klasyczną Z-tkę pionową ocieploną i o niej pisałem.

Rozwiń  

A ja się tutaj produkuję o zetce na przestrzał/poziomej vs pionowej a Wy chyba oboje macie zetki pionowe .

W tym przypadku te ocieplenie nie ma zbyt dużego znaczenia.

Opublikowano

Ja mam dwa kanały poziome i dwa pionowe(w zetce) . Powietrze delikatnie faluje raz w tą raz w drugą.

Przy termometrze mam nitkę przyklejoną i widzę ruchy powietrza . To samo się tyczy RCK -faluje i nie wypala nie potrzebnie opału z kotła . Efekt tkwi w szczegółach.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.