krypa1920 Opublikowano 21 Lipca 2018 #1 Opublikowano 21 Lipca 2018 Witam. Proszę o pomoc. Podczas pracy nowego kotła dymi z podajnika. Co zrobić?
krisgie Opublikowano 21 Lipca 2018 #3 Opublikowano 21 Lipca 2018 Znaczy badania 5 klasy przeszedł bo wszystko "wali" na kotłownię a nie tam gdzie się robi pomiar :P . A serio to jeśli dobrze na fonie widzę dymi z kosza? Jeśli tak to sprawdź czy klapa kosza dobrze zamknięta, czy uszczelka kosza jest ciągła na całej długości. Czy masz dosuszanie kosza /wyrównywanie ciśnień/ ? To niweluje w znacznym stopniu zadymianie zasobnika ale warunek - kosz musi być szczelny. Co to za kocioł i jakiej mocy? Z tego co na palniku widać na oko idzie teraz pewnie na ok 25kW. Jeśli to rozpalanie to proponuję zablokować / obniżyć max moc i po dobiciu do zadanej ew zwiekszyć bo teraz wygląda jakby palnik jechał na maxa lub wyżej co widać po spadających kawałkach żaru. Ale podstawa to szczelny i zamknięty kosz.
krypa1920 Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor #4 Opublikowano 21 Lipca 2018 Kocioł to KRS tech duo firmy termo tech 18kw. Filmik jest nagrywany podczas pierwszego rozpalania
krisgie Opublikowano 21 Lipca 2018 #5 Opublikowano 21 Lipca 2018 Przy razpalaniu i rozgrzewaniu instalacji moim zdaniem powinno się zmniejszyć moc max, powiedzmy do ok 50% a nawet niżej, żeby rozgrzewać stopniowo, powoli, potem już nie ma znaczenia jak wszystko rozgrzane. Jeśli masz w kotle jakąś ceramikę to na 100% mocy może popękać /szok termiczny/ a palnik puszczony od razu na 100% mocy lub wyżej może nieźle przykopcić i nie dopalić. Sprawdź szczelność/zamkniecie kosza bo nie wygląda to najlepiej a to kwestia bezpieczeństwa żeby się nie zapaliło w zasobniku jeśli nieszczelny. A kocioł już pewnie dojechał do zadanej i się uspokoił.
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #6 Opublikowano 22 Lipca 2018 To jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem tak więc możliwe że coś źle robię. Za każdym razem gdy włączy się dmuchawa to dymi się z podajnika. Zamknięcie kosza ma uszczelke ale jak widać na filmiku nie jest zbyt szczelne.
krisgie Opublikowano 22 Lipca 2018 #7 Opublikowano 22 Lipca 2018 Wyślij filmik do producenta, tak się nie powinno dymić.
gilal Opublikowano 22 Lipca 2018 #8 Opublikowano 22 Lipca 2018 10 godzin temu, krypa1920 napisał: D VID_20180721_223006.mp4 O losie! A komin drożny?
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #9 Opublikowano 22 Lipca 2018 Wcześniej palilem kotlem zasypowym od góry i wszystko było ok.
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Lipca 2018 #10 Opublikowano 22 Lipca 2018 Wedlug mnie: 1 czystosc komina 2 uszczelka pod pokrywa zbiornika musi byc prawidlowo osadzona a dekiel szczelnie zamkniety 3 za duze podawanie i za mala przerwa, ustaw na poczatek stosunek 5 sek do 50 4 zmniejszyc powietrzej , jezeli jest przeslona na wentylatorze to zostawic szczeline 1 do 1,5 cm, a jezeli modulacja obrotow to 30 - 35% 5 jezeli korona retorty jest nieobrotowa to ja uszczelnic silikonem 1200 stopni od dolu, jezeli nie ma tam ew. sznura https://www.youtube.com/watch?v=KHW8g1cqO94 6 sprawdzic wyczystke pod palnikiem czy dobrze dokrecona i czy juz tam syfu nie nalecialo 7 utrzymuj poziom wegla w zbiormniku na min polowe Zeby dobrze ustawic palnik kocio,l musi popracowac a do tego potrzebny jest sezon grzewczy. Przy stalej pracy poziom zaru na palniku powinien wynosic 3 do max 5 cm.Przy takiej mocy grzewczej kotla ciezko bedzie uzyskac stala jego prace. Co kolega ogrzewa ze kociol az 18 kW?
sambor Opublikowano 22 Lipca 2018 #11 Opublikowano 22 Lipca 2018 Czy przed uruchomieniem ktoś sprawdził drożność wymiennika i drogę spalin do czopucha - miałem już raz kawały kartonu w wymienniku,
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Lipca 2018 #12 Opublikowano 22 Lipca 2018 I tu sie niezgodze. Prawidlowo ustawiony palnik bedzie pracowal prawidlowo. I nigdy sie nie bedzie nic kopcilo. A po co przy 18 kW cala moc... Czyba ze w lipcu ma do ogrzania... no wlasnie co. Moc sie ustawia do zapotrzebowania. Edit: mialem zacytowac kolege krisgie
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #13 Opublikowano 22 Lipca 2018 Sprawdziłem to co mogłem. Ciąg w kominie jest. Zauważyłem że jest nieszczelna pokrywa. Gumowa uszczelka po zamknięciu klapy niedochodzi do końca jest około 2 mm przerwy i z tamtad właśnie się dymi podczas pracy wentylatora
sambor Opublikowano 22 Lipca 2018 #14 Opublikowano 22 Lipca 2018 A wyczystka w kominie zamknięta i szczelna?
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #15 Opublikowano 22 Lipca 2018 Tak zamknięta zamontowalem dwa dni temu nowa
krisgie Opublikowano 22 Lipca 2018 #16 Opublikowano 22 Lipca 2018 1 godzinę temu, Visitor1230 napisał: I tu sie niezgodze. Prawidlowo ustawiony palnik bedzie pracowal prawidlowo. I nigdy sie nie bedzie nic kopcilo. A po co przy 18 kW cala moc... Czyba ze w lipcu ma do ogrzania... no wlasnie co. Moc sie ustawia do zapotrzebowania. Edit: mialem zacytowac kolege krisgie Dymienie z kosza to wiadomo. A dymienie z komory to już kwestia ustawień o ile komin i przelot do niego drożny. Patrząc na filmik moim zdaniem to praca powyżej mocy palnika ale to raczej się domyślam. Teoretycznie może być tak że kocioł 5klasy 18kW ma palnik 17kW a w ustawieniach serwisowych stera jest wybrany kocioł 25kW. A automat /jeśli tak to działa/ będzie próbował osiągnąć zadaną wykorzystując maksymalne podawanie dla ustawionego kotła i efekt może być jak na filmie.
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #17 Opublikowano 22 Lipca 2018 Jestem już na 100% pewny że problemem jest nieszczelna klapa zasobnika. Poprawiłem trochę uszczelke i już jest o niebo lepiej niż na filmiku. Teraz zostało mi dobrze ustawić wszystkie parametry w tej chwili mam ustawiony tryb letni i grzeje zbiornik cwu 300l
marcus312 Opublikowano 22 Lipca 2018 #18 Opublikowano 22 Lipca 2018 Masz zasypany cały palnik węglem aż się przesypuje do popielnika węgiel ,powietrze z dmuchawy nie potrafi się przebić przez tą warstwę węgla i wciska częściowo dym do zasobnika na paliwo ,Oczywiście nie zmienia to faktu że uszczelka pokrywy powinna być szczelna .
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #19 Opublikowano 22 Lipca 2018 Wiem że tak nie powinno być. Teraz już jest ok. Zmieniłem ustawienia. Zostało tylko uszczelnienie pokrywy.
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Lipca 2018 #20 Opublikowano 22 Lipca 2018 I korony retorty koniecznie. Z ciekawosci, jak zmieniles ustawienia?
krypa1920 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor #21 Opublikowano 22 Lipca 2018 Tak jak kolego poradziles we wcześniejszym wpisie
krypa1920 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #22 Opublikowano 26 Października 2018 Witam. Dawno mnie nie było. Jako że już kocioł idzie cała parą to pojawiły się problemy z ustawieniami kotła. Powstają spieki taki żużel kocioł dużo zużywa ekogroszku. Ogrzewam 145m2 bojler 300l. Elewacja nie ocieplona okna plastikowe dach ocieplony. Wszędzie głowice ustawione między 3 a 4. Teraz próbuje takich ustawien: czas podawania 5s, przerwa 1minuta 10s, siła nadmuch 1 bieg klapka uchylony na około 2 cm, przerwa w podtrzymania 5 minut. Proszę o rady jak ustawić prawidłowo kocioł. W dniu 22.07.2018 o 17:40, Visitor1230 napisał:
krypa1920 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #23 Opublikowano 26 Października 2018 Tak to teraz wygląda
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #24 Opublikowano 26 Października 2018 Wrzuc foty paleniska i popiolu na takich ustawieniach. Edit: sie spoznilem. Dziwny ten popiol. Czesto okresla sie to jako " duzo kamienia ". Poza tym jest raczej ok. Niewiem jak foty to oddaja, ale plomien jest chyba za "leniwy" i pewnie zbyt czerwony. Jezeli tak jest to powietrze troche do gory.
krypa1920 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #25 Opublikowano 26 Października 2018 Tak jest na 2 biegu dmuchawy. Co do popiołu i węgla jest dużo żużlu jest też pomiędzy tym popiół. Eko raczej bez kamieni