Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Grzejniki Słabo Grzeją


aleksander2

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

bardzo proszę o fachową pomoc i poradę.

 

Instalacja jest następująca: budynek ok. 150 m2,

parter: 7 sekcji podłogowe ok. 65 m2 oraz 4 x grzejnik

piętro: 5 x grzejnik (w tym 2 x V22 60-1600) oraz podogówka na rtl w

łazience.

 

Problem jest następujący:

- na piętrze grzejniki ciepłe są od góry do połowy, natomiast od połowy

wysokości do dołu zimne - w pomieszczeniach nie jest wystarczająco ciepło

- temperatura powrotu c.o. z piętra jest zimna, mimo, że na piecu jest

ok. 60 C

- podłogówka RTL nie grzeje.

Załączam zdjęcie, obecnie w zamian zaworu 3D mam wstawiony zestaw regulacyjny do podłogóki HERZ termostatyczny do 85 m2.

 

Co może być przyczyną i jak to poprawić?

post-7498-1239047949_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

instalacja jest wykonana z rur miedzianych śr. 22 do rozdzielaczy co i podłogówki, od rozdzielaczy Pex -al Pex Purmo.

Rozdzielacz c.o. i podłogówki dla parteru jest w kotłowni, rozdzielacz c.o. jest na piętrze w holu.

Grzejnik kryzowałem, mniejsze zmniejszyłem przepływ na 4 lub 3, większe tzn. 2 x V22 60-160 mimo to nie grzeją dobrze (góra grzejnika ciepła, dół zimny). Instalacja jest odpowietrzona. Nie grzeje również podłogówka RTL w łazience na piętrze. Grzejniki były zdejmowane i płukane.

Jakie jeszcze informacje powienien podać dla rozwiązania problemu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

napierwsze to sie wydaje ze zawór ten 3d masz zle załozony ale to jest tylko takie odczucie bez prawdziwego schematu całego układu nie ruszymy z miejsca

ewentualnie gdzie jest ta felerna instalacja

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z 3 D to nie problem wystarczy obrócić dźwignię w odpowiednie położenie i przełożyć skalę.

post-4692-1239170119_thumb.jpg

tarcza ze skalą daje się dowolnie przekładać, skala jest po jednej i drugiej stronie, trzeba właściwą wybrać "1" to zamknięty zawór "9" otwarty. Najważniejsza jest przesłona wewnętrzna która powinna być w takim położeniu jak narysowałem.

Co do grzejników to grzejniki podwójne mogą tak pracować, że nie są całkowicie przegrzane. Pomimo wszystko potrzebny jest schemat instalacji, trzeba by się przyjrzeć czy nastawy są dobrze dobrane do grzejników, zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło. Czy temperatura jest zgodna z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o sprawdzenie czy grzejniki grzeją w całości najlepiej otworzyć głowice termostatyczne na 100% i po pewnym czasie sprawdzić np. po godz. czy wszystkie grzejniki przegrzały. Jeśli tak to należy przyjąć, że wszystko jest w porządku i jeśli nie ma temperatury to skorygować ustawienie głowicy, jeśli nie ma temperatury to trzeba się przyjrzeć nastawom wstępnym oraz układowi pompowemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.