Gość berthold61 Opublikowano 29 Czerwca 2018 #26 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Jest niestety niewiele ale jednak jest takie koksiki , ale mam jeszcze jedną modyfikację w planie a mianowicie na talerzu położę jakiś rant nie wiem na początek może z drutu zbrojeniowego np 16mm bo wydaje się nie tyle że on niedopala a raczej zrzuca czasem niedopalone kawałeczki podczas podczas podawania , nie ma tego podczas normalnego palenia ale na cwu już tak , nie ma tego dużo ale jednak szkoda paliwa Cytuj
marcus312 Opublikowano 29 Czerwca 2018 #27 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Na samo CWU trzeba zejść z mocą wypróbuj wesoła masz mniejsze zapopielenie podobną moc i niższą cenę czyściejszy wymiennik Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 7 Lipca 2018 #28 Opublikowano 7 Lipca 2018 Witam ponownie i od razu melduję że firma elster przygotowuje mi nowy soft do sterownika pod mój kociołek i to gratis a to się chwali ale zanim to będzie to bawiłem się wszelakimi ustawieniami i mowa o trybie CWU . więc jak chodził w trybie ręcznym spalał niecałe 3kg/24h ekogrochu z Chwałowic ale jakimś cudem udało mi się z ustawieniami pod PID i teraz jadę od 2 dni w trybie automat , spala idealnie popiołu prawie sero i bardzo sypki zero niedopałów tylko ciekawe jak na szybcika obliczyć spalanie dobowe ? skoro moc max to 18 sek podawania i 42 sek przerwy a wydajność czyli przesyp podajnika u mnie to 6.60kg/godz natomiast w PID chodzi na 2,5 sek podawanie i 74 sek przerwy , pewnie jakoś da się to policzyć ale zamotany jestem innymi sprawami . jednym słowem ten palnik pancerpola 10-15kw nie jest taki zły tylko kwestia ustawień. Cytuj
Kijasr Opublikowano 7 Lipca 2018 #29 Opublikowano 7 Lipca 2018 Ciekawe jak w zimie bo w lato też mi się super paliłoWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
krisgie Opublikowano 7 Lipca 2018 #30 Opublikowano 7 Lipca 2018 Godzinę temu, berthold61 napisał: jak na szybcika obliczyć spalanie dobowe ? Jeśli cały czas jest 2.5/74 to przy tym przesypie ok 2.8kg/doba. Ale jeśli PID to pewnie się to zmienia zależnie od zapotrzebowania i jeśli ster nie pokazuje spalania dobowego to nie policzysz, trzeba spalić worek i podzielić przez dni ;) Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 7 Lipca 2018 #31 Opublikowano 7 Lipca 2018 No sterownik nie pokazuje dobowego spalania na razie ale po aktualizacji już będzie pokazywał no i on faktycznie nie pali cały czas nie wiem czy to źle czy dobrze bo nie mam pojęcia ale po nabiciu temperatur kotła i bojlera się odstawia na czas 900 sekund i podawanie 2,5 sek . Zimą chyba nie będzie żadnego problemu wg tego co testowałem przez półtorej doby na full cały dom (podłogówka) łącznie z 2 kaloryferami które normalnie zimą muszę wyłączać bo sauna nawet przy -20 i spalał bardzo fajnie płomień żółty a myślę że chłopaki z elstera coś na pewno jeszcze poprawią , kusi mnie jeszcze zmiana zaworu 4 drogowego w mieszaczu podłogówki aby kocioł tym sterował a nie ja ręcznie bo on ma te opcje ten sterownik. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 17 Lipca 2018 #32 Opublikowano 17 Lipca 2018 Przyszedł sterownika nowym programem więc wiadome będzie za jakiś czas dopiero , ale mam pytanie o sadzę czy grzanie na CWU powoduje że w kotle jest mnóstwo sadzy bardzo lotnej takiego puchu ? czy to raczej wina opału (Chwałowce) lub zbyt mało powietrza , samego popiołu tego ze spalania jest mało tylko tego lotnego sporo wszędzie nawet w ostatnim kanale pionowym , poradźcie co z tym robić . Cytuj
Kijasr Opublikowano 17 Lipca 2018 #33 Opublikowano 17 Lipca 2018 Ten typ tak maWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 17 Lipca 2018 #34 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zobaczymy teraz na nowym oprogramowaniu , to o popiole tyczyło się starego softu. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 19 Października 2018 #35 Opublikowano 19 Października 2018 No to jestem już po drobnych przeróbkach palnika i totalnym przestawieniu parametrów i teraz spalam bez najmniejszego problemu zwykły miał z kop Piast oraz obecnie jadę na węglu potłuczonym na ekogroszek totalnie koksującym z kop Rydułtowy typ 34,4 i spalanie na drobny pył bez najmniejszego nawet spieku czy kalafiora nic tylko pył w niewielkiej ilości ale parametry totalnie lajtowe . miało być fabrycznie do palnika tej mocy 18 sek podawanie oraz 42 sek przerwy i dobrze spala na dużej mocy potem 12 sek podawanie 28 sekund przerwy odpowiadałoby mocy ograniczonej do 10kw i też dobrze spalał na średnich mocach teraz jest 12 sek podawanie i 65 sek przerwy wentyl min 19% maxymalnie 26% i do koksującego węgla to są idealne parametry , sam popiół a oto moje drobne przeróbki , nie mam zdjęć z dodatkowo powiększonych otworów między tacą a koronką bo to zrobiłem później CAM00540[1] CAM00541[1] CAM00542[1] CAM00543[1] Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 21 Października 2018 #36 Opublikowano 21 Października 2018 (edytowane) A tu mam zdjęcie popiołu przed przróbkami palnika i ustawieniami oraz po a drugie zdjęcie przedstawia popiół po przeróbce palnika i zmianie parametrów głównie wydłużona przerwa w podawaniu o ponad 100 procent i zmniejszeniu nadmuchu . zdjęcia mi się pozamieniały Edytowane 21 Października 2018 przez berthold61 Cytuj
Boleslaw Opublikowano 30 Grudnia 2021 #38 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Posiada ktoś palnik pancerpol 10-15 kw mam problem z kopceniem Cytuj
Kurkiewicza Opublikowano 10 Września 2022 #39 Opublikowano 10 Września 2022 Witam. Odświeże temat. Palnik pancerpol 15kw ppsv. Problem z mega kopceniem. Nacinalem koronkę lecz efekt marny. W piecu mam wędzarnie, żadne ustawienia nie pomagają. Zmiana groszku również nic. Sterownik zmieniłem na skzp by mieć więcej opcji ale nic z tego…ma ktoś jakiś patent ? Help Cytuj
Trener40 Opublikowano 11 Września 2022 #40 Opublikowano 11 Września 2022 Czopuch i komin drożne są? Cytuj
Kurkiewicza Opublikowano 11 Września 2022 #41 Opublikowano 11 Września 2022 Tak drożne. Wczoraj czyściłem komin i czopuch nowy założony. Efekt żaden. Kopci i smoli ostro. Nie mam siły na ten palnik. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 11 Września 2022 #42 Opublikowano 11 Września 2022 Sprawdź wentylator i kanał którym jest wdmuchiwane powietrze na palnik Cytuj
Kurkiewicza Opublikowano 11 Września 2022 #43 Opublikowano 11 Września 2022 Już wszystko sprawdzałem. Rozbierałem piec kilka razy. Czyszczone cudowane itd… nic nie pomaga Cytuj