Praca sprzegła hydraulicznego

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od roku użytkuję instalację CO i CWU, która ma wbudowane sprzęgło hydrauliczne i kolektor wodny. Do kolektora podłączone jest ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie z kaloryferów i ogrzewanie wody użytkowej. Łącznie w instalacji są 4 pompy. W okresie zimowym pompa sprzęgła hydraulicznego pracuje cały czas a inne pompy w zależności od potrzeb. Nie ma z tym problemu układ działa poprawnie. Moje pytanie dotyczy pracy pompy sprzęgła hydraulicznego w okresie letnim kiedy podgrzewamy tylko wodę użytkową. Jak wiadomo podgrzewanie wody odbywa się co jakiś czas ( zbiornik 250 litrów), zazwyczaj wieczorem kiedy wszyscy domownicy się kąpią.

Czy w okresie letnim pompa sprzęgła hydraulicznego powinna pracować cały czas czy załączać się tylko z pompą do ogrzewania wody użytkowej kiedy potrzebujemy podgrzać wodę w zbiorniku?

 

Edytowane przez darek34x2

Opublikowano

Zbiornik CWU winien być podłączony przed sprzęgłem i wtedy do jego grzania pompa sprzęgła nie musi działać. Pompa CWU sama by pracowała tylko wtedy kiedy musi podgrzać wodę w zbiorniku.

Opublikowano
  • Autor

Tego już nie zmienimy. Pozostaje tylko odpowiedź na pytanie wyłączać pompę sprzęgła czy nie

Edytowane przez darek34x2

Opublikowano

W takim układzie jak u ciebie  muszą pracować obie pompy jednocześnie.

jedna transportuje ciepło z kotła do sprzęgła, druga ze sprzęgła do bojlera.

Tak są robione układy większej mocy np z kotłami gazowymi ponad 35kW.

Opublikowano

Darek jak masz możliwość to włączaj pompę sprzęgła tylko razem z tą z zasobnika. Zawsze to jakaś oszczędność energii.

Opublikowano
  • Autor

Tak własnie mam zamiar zrobić, zawsze to jakaś oszczędność i w kotłowni trochę chłodniej. Jak pompa sprzęgła działa to jest ciepło mimo, że wszystko mam porządnie poizolowane.

Edytowane przez darek34x2

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

W jakiej maksymalnej odleglosci moze byc sprzeglo od kotla, bo przypuszczam , ze ma byc jak najblizej. 

U mnie chce zamontowac okolo 2,5m od kotla. Czy moge tak zrobic?

 

  • 2 lata później...
Opublikowano
W dniu 4.06.2018 o 19:25, sambor napisał:

Tak są robione układy większej mocy np z kotłami gazowymi ponad 35kW.

Odgrzeję temat. Przymierzam się do modernizacji instalacji pod pellet. Producent kotła poleca schemat w którym CWU zasilane jest ze sprzęgła. Jakie są plusy takiego rozwiązania względem instalacji CWU przed sprzęgłem?

 

Moc kotła 10-15

Opublikowano

Pewne plusy jednak mogą być. Gdy kocioł jest małej mocy i ma małą pojemność wodną, to bezpośrednio wpięta pompa CWU może go szybko wychłodzić gdy tylko ruszy z grzaniem wychłodzonego do 40 st boilera (na dole będzie miał dużo mniej). Dziś podgrzewacze CWU mają wężownice powyżej 20 kW, więc "łykają" wszystko co im na bieżąco podaje mały kocioł i stosunkowo długo do kotła spływa woda o za niskiej temp względem zalecanych 55 st.

Sprzęgło z pompą kotłową i TZM 55 dba o kocioł w każdej możliwej konfiguracji układu odbioru.

Ja u siebie dla dobra kotła ustawiłem zadaną CWU 42 z histerezą 0,1 st. Kocioł pracuje stabilniej. 

Opublikowano

Ale po za sezonem grzewczym musisz grzać - sprzęgło i muszą pracować 2 pompy.

Podczas samego grzania CW ilość zimniejszej wody doprowadzana do kotła jest nieduża - tyle co z wężownicy, czyli moc kotła, nawet 10kW bez problemu to łyknie.

Wystarczy odpowiednio ustawić start pompy grzania CW i jej wydatek oraz prawidłową pracę kotła z pełną mocą.

Wężownica to też wymiennik a do wymiennika nie dajemy ochrony powrotu.

PS

Dawniej norma DIN ( niemiecka) określała dość prosto potrzebę ochrony powrotu - przy pojemności układu do 20l/ 1kW mocy kotła nie potrzeba ochrony dodatkowej powrotu, ale wtedy nie znano tzw FL czy modulacji mocy- tylko praca kotła ON/OFF

Edytowane przez sambor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.