palacz66 Opublikowano 2 Marca 2018 #1 Opublikowano 2 Marca 2018 Witam. Tak jak w temacie potrzebuje ok 20cm przewodu do rezystora pt1000 do temperatury spalin w kotle? Czy ktoś może napisać jaki to ma być przewod? I gdzie mogę to dostać?
sambor Opublikowano 2 Marca 2018 #2 Opublikowano 2 Marca 2018 PT1000 to czujnik rezystancyjny, więc można dać zwykły kabelek miedziany - przeważnie są 3 żyły, gdyż 1 służy do kompensacji rezystancji samego kabla. Zwykły kabel 2 lub 3x0,5mm2 albo nawet przewód pojedynczy 3x wystarczy, tylko trzeba dobrze połączyć.
palacz66 Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 2 Marca 2018 Rezystor mam podłączyłem go przewodem 2x0,5 linka do sterownika na próbę i wszytko działa jak należy. Teraz muszę włożyć to w jakąś rurkę i czymś kable zaizolować żeby się nie topiły i nie zetknęły. Koszt rezystora pt 1000 5zl. Sambor masz jakiś pomysł jak to zrobić? Żeby kable się nie topiły bo zwykły przewód nie da rady raczej?
RedEd Opublikowano 2 Marca 2018 #4 Opublikowano 2 Marca 2018 Najlepiej dać silikonowy ze względu na odporność na temperaturę, ale jak nie ma to zwykły też da radę, tylko pamiętaj aby czujnik umieścić w środku strugi spalin. Edyta No chyba że masz wysokie spaliny to wtedy zwykły kabel nie wytrzyma długo.
sambor Opublikowano 2 Marca 2018 #5 Opublikowano 2 Marca 2018 A bo ty masz sam rezystor bez przewodu. Ja jak kupuję to z kawałkiem kabla silikonowego lub teflonowego i z gilzą ochronną. Wtedy nie ma problemu do komina podejść - wytrzymuje bez problemu ponad 400C.
palacz66 Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #6 Opublikowano 2 Marca 2018 Tak mam sam. Powiedz mi czym osłonić przewód 2x0,5 mm żeby się nie stopił i w co włożyć najlepiej ten rezystor? Czy rurka miedziana 8mm nadała by się albo jakaś antena od radia?
sambor Opublikowano 2 Marca 2018 #7 Opublikowano 2 Marca 2018 Tu musisz próbować z rurką , ale takie druciarstwo to może dać krótkotrwale efekty, gdyż rurka się nagrzeje i izolacja się stopi. Na dodatek sam rezystor nie może mieć kontaktu ze spalinami - jak się okopci to będą błędy w pomiarach., lub wprost uszkodzenie czujnika.
PioBin Opublikowano 2 Marca 2018 #8 Opublikowano 2 Marca 2018 Elektroizolacja (rurka) z włókna krzemionkowe. Sam czujnik dobrze umiescic w rurce ze stali kwasoodpornej
sambor Opublikowano 2 Marca 2018 #9 Opublikowano 2 Marca 2018 Jak jest połączenia czujnika i przewodu lutem zwykłym to super kable nic nie dadzą
Hermogenes Opublikowano 2 Marca 2018 #10 Opublikowano 2 Marca 2018 Nie chcę się Wam wcinać w rozmowę ale polecam ten https://www.sklep.elektrotermia.com.pl/ntse-fi-0-5mm,3,197969,1085 plus do tego rurki zaciskowe w każdym sklepie z artykułami elektroinstalacyjnymi . poz Hermogenes
palacz66 Opublikowano 10 Marca 2018 Autor #11 Opublikowano 10 Marca 2018 Czujnik zamontowany spalin do ECOMAX850. Pt1000 wlutowany w zwykły przewód 2x0,5mm odizolowane zwykłymi koszulkami termo, włożone to wszystko w rurkę i wszystko działa jak należy. Koszt 10 zł rezystor, przewód 2 zł a rurkę KO miałem. Dzięki Kolego wojtas85 ;)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.