Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Poprawna Instalacja Z Zaworem 4D


Creattine1

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem z zaworem 4d proszę o ocenę instalacji zawór działa super z wyłączona pompa co . Chyba dałem go za daleko pod spadkiem i z tad ten problem ale proszę o uświadomienie mnie gdzie tu jest błąd niechce tego ciągle przerabiać załączam film

 

 

 

Jeżeli chodzi o zbiornik wody cieplej chodzi super tu problemu nie ma pompa wyłącza i za pompa dałem zawór zwrotny tak że obieg w pełni zamyka

Opublikowano

Pewnie, że za daleko, trzeba było go instalować na "plechach" kotła z jak najmniejszą ilością kolan.

Opublikowano

A w razie braku prądu pompa nie zamknie obiegu ? Zawór 4d ma być praktycznie na wyjściu z pieca po potem gubi go już spadek grawitacji dobrze rozumiem ?

Opublikowano

Aby była szansa na grawitację w obiegu kotłowym sam obieg powinien być w miarę krótki, zamiast kolan łuki,rozmiar zaw.4D jak wyjście z kotła,rury w obiegu kotłowym jak wyjście z kotła.Gdy nie są spełnione w/w warunki to ratunkiem jest właśnie pompa kotłowa. 

Opublikowano

Podoba mi się to rozwiazanir bardzo bo wystarczy że w rurę idąca do pieca z zaworu 4d dam pompę i nie muszę nic przerabiać . Pytanie pompa ma być podpieta jak do boijlera na filmie ? Dać też zawór zwrotny i czy pompa ma być podpieta pod pompę pchajaca na kaloryfery . Tylko jak to się sprawdzi z czujnikiem domowym ? Robię ostatnio tak że na nim mam ustawione na noc mniejsza temperaturę i jak ja osiągnie wyłącza pompę co i działa grawitacja nie wszędzie ale w większości pomieszczeń spada mi przez to spalanie jak spadnie to zalacza nie będzie to kolidowalo to rozwiązanie z pompa na powrocie ?

Opublikowano

Pompa kotłowa ma zabezpieczać kocioł - czyli ma pracować non stop - wepnij ją bezpośrednio do gniazdka.
Na grawitacje bym nie liczył - po prostu jak temp spadnie podmiesza Ci trochę po włączeniu pompy CO i ją wyłączy.

Opublikowano

Czyli zakładam pompę na powrót wpieta bezpośrednio do gniazda pompa 2 będzie się włączyła i wyłączyła a ta będzie robić z grawitację w piecu i naprawi mieszasz ? Pompę koniecznie z zaworem zwrotnym skoro ma pracować non stop więc jest sens ?

Opublikowano

Ok tak zrobię dzięki za radę nie muszę przerabiać instalacji dużo . Ale mimo braku prądu zawór się otworzy i będzie obieg ? Chodzi mi żeby nie zagotować wody w kotle przy braku zasilania

Opublikowano

CWU pójdzie grawitacyjnie jakby co więc tam zawór zwrotny klapowy

Opublikowano

Czyli rozumiem że klapowy się otworzy w razie braku prądu . Ogólnie trochę nudzę pytaniami ale niechce tego robić już poraz 3

Opublikowano

Tak. Klapowy będzie pracował na grawitacji w przeciwieństwie do sprężynowego ale może się też zdarzyć że po zatrzymaniu pompy zasobnik dalej będzie się ładował grawitacyjnie i przebijał zadaną

Opublikowano

Czyli daje pompę i zawór klapowy i ma hulac

Opublikowano

I dałem pompę na powrót i jest kicha owszem zawór działa ale woda w boilerze długo bardzo grzeje i odpowietrznik wyżej czasami syczy

Opublikowano

troche slabo to zrobiles bo powinienes dac przede wszystkim zawory odcinajace, zawor grzybkowy regulacyjny przed pompa filtr siatkowy i zawor zwrotny za pompa.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zamki mi sklep wczoraj już a nie ma błędu że pompy biją jakby na siebie nie zrobiłem błędu w przy wyjściu z pieca tak żeby pompa od cwu przy włączeniu szła jakby równolegle z rura powrotu ? I jedna rura szło do pieca ?

Opublikowano

A cY można zrobić tak że z powrotu od cwu przespawam rurę by wchodziła jakby z powrotem razem do pieca i dam tam zawór klapowy dodatkowo do sprezynowego a do pompy z zaworu 4 d dam sito wcześniej i tak zostawię ? Nie mam wyjścia do naczynia przelewowego z pieca dlatego się boję dawać tu zaworu zwrotnego w takim przypadku nie ma jak podbjerqc z kad indziej wody q chodzi głównie o cwu teraz wydaje mi się że pompy biły na siebie dlatego był problem dobrze to rozumiem ?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

@ktaczal według zdjęcia to pompa jest dobrze zamontowana, strzałka idzie w dół, popatrz dobrze

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.