Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

czyli nie działa coś nie tak dlatego pytałem i podłączenie siłownika do pieca

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

  • Odpowiedzi 125
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Wejdż w parametry regulatora - ustawienia serwisowe  - ustawienia mieszacza1 . Co tam masz ?

Opublikowano

podaje 0787fc47044b428f8d73db30eb65ae7f.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

masz czujnik temp. pokojowej?

Opublikowano

tak

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Tu są moje ustawienia

post-75343-0-05895700-1514321065_thumb.png

Opublikowano

Czyli Twoje ustawienia wyglądają na prawidłowe. Sprawdż jeszcze ustawienia kotła i ochronę powrotu 4D i daj na OFF

Opublikowano

ok wyłączam ochronę powrotu z ciekawości jaki kolega ma kocioł

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Witkowski Carbon 5 ale z tym samym sterownikiem PLUM

Opublikowano

ok czekam może się coś zmieni zrobiłem jak kolega radził parametry wpisane , ochrona wyłączona .

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No to czekamy  :rolleyes:

Opublikowano

po jakim czasie powinna być widoczna zmiana ?

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Prawie natychmiast

Opublikowano

Wrzuć jeszcze fotkę tabliczki znamionowej siłownika zaworu 4D.

Opublikowano

na daną chwilę bez zmian , wrzucam fotki766c6327b283f2f5956a044d3125763b.jpg9180ab102ae1227f737d8599fb6aaf60.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czas otwarcia zaworu zmień na 135s, tak jak jest na tabliczce siłownika.

Opublikowano (edytowane)

zmienione ale dalej mam wrażenie że coś jest nie tak albo zasilanie nie jest prawidłowe podłączone do siłownika lub nieprawidłowo podłączone do kotła

 

 

zmienione9ea20047ac8d505a7b3a9dc5465e62ab.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

Jeszcze jedna fotka od frontu siłownika jest potrzebna, bo chyba masz przełączone na sterowanie ręczne.

Opublikowano

proszę b2e411421e5b158b6300dfc3dcd5485e.jpg7825d27ccdf332bb338e096cb08c694c.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

OK. Na fotce wcześniejszej wydawało mi się, że jest w trybie ręcznym. Spróbuj jeszcze odpiąć czujnik mieszacza od rurki, której mierzy temp. i sprawdź czy zrobi jakikolwiek ruch.

Opublikowano

tak wcześniej był w trybie ręcznym przelaczylem to na automat

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

rozumiem że ten czujnikbd69655a9edbc3615e08302cee66b616.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Tak. ten który mierzy temp. na c.o na kaloryfery.

Opublikowano

odpiety siłownik stoi w miejscu356a26840641adedf8c02172b493198d.jpg598e4d7917e7bf3547eb37989025d873.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ale po odlaczeniu czujnika jest jakaś zmiana bfd70da046f748f7f17359cd88d847c4.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.