Markus47 Opublikowano 27 Listopada 2017 #1 Opublikowano 27 Listopada 2017 (edytowane) Dzień dobry. Kupiłem nowy piec Viessmann Vitodens 050 W. Został zamontowany, a serwisant dokonał pierwszego uruchomienia. Niestety na piecu spada ciśnienie o około 0,4 bara na dobę, a podczas grzania potrafi podnosić się o około 0,4 - 0,6 bara. Kaloryfery odpowietrzone, sladów wycieków nie ma. Po zamknięciu instalacji CO czasem ciśnienie na piecu trzyma, a czasem nie. Przy wyłączonym piecu po kilku dniach ciśnienie spadło do 0. Po włączeniu na czujniku Salus ustawiłem 20 stopni, w pomieszczeniu było 15 a piec i tak się nie włącza. Ruszył dopiero jak na Salusie ustawiłem 25 stopni. Wezwalem serwisanta, ma być w tygodniu. Czy to możliwe aby nowy piec od początku szwankował ? Co może w nim być zepsute ? Edytowane 27 Listopada 2017 przez Markus47 Cytuj
Markus47 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #2 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Na chwilę obecną sytuacja wygląda następująco: serwisant z Viessmanna wymienił wentyl w naczyniu wzbiorczym i sprężarką ustawił ciśnienie. Przez tydzień ciśnienia spadło z 1,4 bara do zera. Wycieków na instalacji nie widać. O co tu może chodzić ? podpowie ktoś ? Cytuj
marekd Opublikowano 4 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Z gazowych pieców to nie jestem Fachowcem ale na chłopski rozum nie może tak być.cza by zrobić eksperyment ja masz pojęcia trochę o hydraulice cza by tak zrobić żeby odciąć piec od inst. I tu mieć Manometry24 czy spada ciśnienie jak ok to dobrze przy piecu to samo cza by zrobić nie umie pojąć gdzie te ciśnienie ucieka jak nie syczy czy nie wycieka woda tyle podpowiedzi . Z kad kolego jesteś ja bym już nie wytrzymał i kazał wymienić piec za tyle kasy ! Cytuj
czoper75 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 4 Grudnia 2017 może zawór bezpieczeństwa jest nieszczelny Cytuj
Sebrab83 Opublikowano 19 Czerwca 2019 #5 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Witam.Podbijam temat.Mam ten sam problem.Wie może ktoś co to może być.Piec sprawdzony,wycieków nie widać a ciśnienie z 1.5 bara przez noc spada do 0.Pomocy Cytuj
KubaSko Opublikowano 19 Czerwca 2019 #6 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Nabij 2 bary, zamknij kocioł zaworami tak zeby byl odciety od instalacji c.o., wyłącz go calkowicie. Teraz wyjmik rurke od kondensatu z kanalizacji i zobaczy czy leci nią woda, jesli wszystko jest ok to nie ma prawa nią nic lecieć. A zawor bezpieczenstwa tez masz wpięty do kanaluzacji ? Cytuj
Sebrab83 Opublikowano 19 Czerwca 2019 #7 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Dzięki za odpowiedź.Tak zawór bezpieczeństwa wpięty mam w kanalizację.Rurke od kondensatora i zaworu bezpieczeństwa wyjąłem i wsadziłem do kufla.Przy chodzącym ogrzewaniu naleciało może z 2 setki przez całą noc.Po wyłączeniu i odcięciu kotła ciśnienie nadal spada. Cytuj
KubaSko Opublikowano 19 Czerwca 2019 #8 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Ogrzewanie ma nie chodzic !!! Wtedy sprawdzasz czy leci coś do kanalizy czy nie Cytuj
Sebrab83 Opublikowano 19 Czerwca 2019 #9 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Ok rozumiem.Tak zrobię i dam znaka.Dzięki Cytuj
MirekSondomirski Opublikowano 14 Lipca 2019 #10 Opublikowano 14 Lipca 2019 a kotły macie na gwarancji? Vitodens 050 to kocioł który nie ma dobrych opinii. Cytuj
MarBog Opublikowano 28 Lipca 2020 #11 Opublikowano 28 Lipca 2020 Mam taki kocioł od piątku i u mnie wszystko porządku z ciśnieniem. Cytuj
AnSky Opublikowano 10 Stycznia 2021 #12 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Mam ten sam problem vitodens 050. Ciśnirnie dobijam i po tygodniu spada z 2 do 1.2 bara.Piec jes cze na gwarancji.Hydraulik od dewelopera i ja wycieków nie widzi kaloryfery ciepłe .Zauważyłem gdy piec mocno podgrzewa kaloryfery (są mocno ciepłe,gorące- na piecu temp. grzanie 55 st.c.) ciśnienie potrafi wzrastàć powyżej 2.2 bara z 1.5.Sąsiad też tak ma. Hydraulik na wiosnę chce robiç próbę ciśnieniowà .Co wy na to ?Co jest grane.Ktoś może już ma rozwiàzanie problemu.? Cytuj
Czeros Opublikowano 16 Marca 2022 #13 Opublikowano 16 Marca 2022 co się dzieje? Witodens050 jak włącza ogrzewanie na górze /trzy kaloryfery pokojowe i jeden łazienkowy/ - następuje huk Cytuj
szakallo Opublikowano 16 Marca 2022 #14 Opublikowano 16 Marca 2022 Jak tak będziecie dolewać tą wodę to o ekonomi i żywotności kotła zapomnijcie. Z dobrej instalacji nie ma prawa nic uciekać. Chyba że to otwarta grawitacja i co raz zagotujecie wodę. Cytuj
szakallo Opublikowano 18 Marca 2022 #15 Opublikowano 18 Marca 2022 AnSky Załatw sobie kogoś z kamerą termowizyjną może uda ci się namierzyć wyciek jeśli to ma miejsce gdzieś pod posadzką itp. Cytuj
sysadmin Opublikowano 8 Września 2022 #16 Opublikowano 8 Września 2022 Najczęściej powietrze ucieka ze zbiornika przeponowego. Ale... z wentylka. Warto go wyciągnąć naprawić lub wymienić, to taki wentylek jak w samochodzie w kole. U mnie działa. Pozdrawiam. Cytuj
andżo Opublikowano 1 Października 2025 #17 Opublikowano 1 Października 2025 witajcie nie mogę zresetować pieca viesman 050 bokastrzałki przez 5 sekun d nie pomaga jest komunikat CL i czerwonytrójkąt podejżewam uszkodzenie płyty głownej co wy formułowicze ? Cytuj