Witam,

proszę o pomoc i wskazówki dotyczące ładowania bufora kotłem pelletowym. Kocioł Cichewicz 15 kW + palnik Ecomat 15 kW + bufor 750 l.

Obecnie ładuje bufor do temperatury około 80 stopni (góra) i 70 stopni (dół), piec pracuje w zakresie 60 - 85 stopni. Ilosc rozpaleń na dobę (przy obecnych temp) to 5. Spalanie rzędu 18kg/24h

 

Czy bardziej ekonomicze będzie utrzymywanie niższej temp. bufora (np. 60 stopni) i czestsza ilosc rozpaleń ?

 

 

 

Z góry dzięki za sugestie i porady.

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie będzie bardziej ekonomicznie . idea bufora jest taka , żeby nagrzać go do maksymalnie wysokiej temperatury i jak najdłużej czerpać tą energię cieplną bez konieczności ponownego rozpalania palnika. Każde rozpalanie palnika to jakieś straty chociażby kominowe.