Opublikowano

Kup sobie nawet Chaffoteaux, ale omijaj najgorszy produkt Viessmanna, który jest typowym produktem pod inwestycje deweloperskie i z V ma wspólne co najwyżej logo. Zresztą, nie kupisz jednej sztuki. Polityka firmy tego nie przewiduje.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

Zamierzam kupić piec gazowy jednofunkcyjny

mam do o pow 130 m2, stary

gdzies moc piec ok 25kw

Czy warto go przewymiarować?

Dom dwupiętrory

słup wody (od najniższej wartości do najnizszej) 75kpa

Czy słup wody jest wazna wartoścą dla pieca gazowego jednofunkcyjnego?

Opublikowano

Nie warto. Jeśli jednofunkcyjny, to możesz obniżyć moc do jakichś 18-20 kW. Ważne żeby startował od niskiej mocy np. 3 kW. Dwufunkcyjny to już szukaj z mocą 20-25 kW w zależności od potrzeb ciepłej wody.

 

Słup wody jest nieistotny.

Opublikowano

Nie warto. Jeśli jednofunkcyjny, to możesz obniżyć moc do jakichś 18-20 kW. Ważne żeby startował od niskiej mocy np. 3 kW. Dwufunkcyjny to już szukaj z mocą 20-25 kW w zależności od potrzeb ciepłej wody.

 

Słup wody jest nieistotny.

Czy decydowac się na komorę spalanie zamknięta?

Sorry ale nie rozumiem

"Ważne żeby startował od niskiej mocy np. 3 kW."

chodzi tu aby palnik'i tak dały się ustawić aby ich moc była 3kW?

Opublikowano

Kocioł sam sobie reguluje moc. Popatrz sobie na dane techniczne kotłów i będą miały podany zakres mocy np. 2-20kW albo 7-24kW albo 1,9-12kW. Jak weźmiesz taki, która na najniższej mocy ma np. 6 czy 7 kW to Ci będzie taktował (włączał się, dogrzewał zbyt szybko i wyłączał), a to jest nieekonomiczna praca kotła. Ciebie interesuje, żeby kocioł potrafił startować w okolicach 2-3 kW.

 

Zakładałem, że będziesz kupował kocioł kondensacyjny, one mają tylko zamknięte komory spalania.Chyba, że żeby w domu było ciepło musisz na grzejnikach trzymać 70 stopni, to wtedy mógłby być zwykły kocioł (ale też z zamkniętą komorą spalania), bo wielkich oszczędności z kondensacji nie będziesz miał.

Opublikowano

Czy piec jest dużo sprawniejszy , jezeli na zamknieta komore ?

Czy piec dwufunkcyjny moze pracowac jako jednofunkcyjny?

Opublikowano

Witam szukam pieca gazowego VITODENS 050-W nowy 

Wyszedł z programu produkcji i praktycznie jest nie dostępny. Może gdzieś powystawowy jeszcze znajdziesz

Opublikowano

Czy piec jest dużo sprawniejszy , jezeli na zamknieta komore ?

Czy piec dwufunkcyjny moze pracowac jako jednofunkcyjny?

1. Jest . Ale pytanie bez sensu bo kotły atmosferyczne (z otwartą komorą spalania ) wychodzą z produkcji i u większości producentów zniknęły z cenników

2. Może ale trzeba go przezbroić, o konkretne modele trzeba pytać sprzedawców Nie dotyczy to kotłów z wbudowanym zasobnikiem. Ogólnie to jest to mało opłacalny biznes jak kocioł ma swoje lata to lepiej go wymienić

Opublikowano

Czy np piec 14 kW ogrzeje mi budynek 130 metrów?

Mam stary (ok 10 lak) piec jednofunkcyjny a otwarta komora spalania

Zastawiam sie czy warto go zminiać na piec z zamknięta komora spalania

Czy koszt zwróci mi sie - w jakim czasie,jeżeli zdecyduje sie na taki piec?

O ile taki piec jest sprawniejszy (oszczedniejsz) od pieca z otwarta komorą spalania

Opublikowano

Jak będziesz utrzymywał na kotle temp wody ponad 60C to koszt grzania będzie praktycznie taki sam.

Zejść z ceną grzania możesz przez : ocieplenie budynku i powiększenie grzejników , tak aby nie przekraczać na kotle temp kondensacji - czyli ok 55C.

Wtedy możemy mówić o oszczędnościach.

 

PS

Dodatkowym kosztem przy kotle kondensacyjnym jest wkład kominowy dwuścienny, który też trochę kosztuje.

Opublikowano

Czy np piec 14 kW ogrzeje mi budynek 130 metrów?

Mam stary (ok 10 lak) piec jednofunkcyjny a otwarta komora spalania

Zastawiam sie czy warto go zminiać na piec z zamknięta komora spalania

Czy koszt zwróci mi sie - w jakim czasie,jeżeli zdecyduje sie na taki piec?

O ile taki piec jest sprawniejszy (oszczedniejsz) od pieca z otwarta komorą spalania

A ocieplony masz ten budynek? Sprawdzałeś ile w największe mrozy kocioł połykał gazu?

 

Według mnie raczej warto. Poniżej masz rysunek ze sprawnościami. Problem z nim polega na tym, że na dole powinna być temperatura powrotu, a nie "stopień obciążenia kotła".

instalacje_korzysci11_2009_rys2.jpg

 

 

Dodatkowym kosztem przy kotle kondensacyjnym jest wkład kominowy dwuścienny, który też trochę kosztuje.

Dwuścienny może być tylko w kotłowni, a w szachcie już tylko rura spalinowa.

 

Dodałbym jeszcze coroczne przeglądy, koszt około 200-250 zł za wizytę serwisanta.

Opublikowano

Rozumiem, że piec kondensacyjny nie musi mieć komina?

Czyli, im mniejsza temperatuja powrotu wody, tym lepiej

Czy takie piece szybniej sie zużywają? (jakie są minusy takiego pieca?)

Opublikowano

Musi mieć,kocioł przez coś musi wyrzucać spaliny i pobierać powietrze do spalania.Wystarczy kanał wentylacyjny do którego wkładasz rurę w zalezności od wysokości komina fi60 lub fi 80 do odprowadzenia spalin.Kocioł pobiera powietrze z przestrzeni pomiędzy wspomnianą rurą a ściankami szachtu.Jedynie odcinek od kotła do komina to rura dwuścienna tzw.turbo.Wg mnie komin systemowy do kondensata to tylko dodatkowe koszty i problemy związane z tym że nie tylko musisz odprowadzać kondensat z kotła ale jeszcze z komina. W domach jednorodzinnych jest możliwość poprowadzenia rury powietrzno-spalinowej bezpośrednio przez ścianę czyli wtedy cały "komin" to kolano+kawałek rury-najtańsze rozwiązanie, jak tylko komuś nie przeszkadza kawałek wystającej rury z elewacji)

Opublikowano

To miałem na myśli, że można spaliny "wyrzucić" przez rurę w ścianie.

Czy przez powiększenie (nadwymiarowo) grzejników, spowoduje to iż temp powrotu bedzie niższa? 

Opublikowano

Można pod warunkiem mocy kotła <= 20kW (tak stanowią przepisy). 

Powiększając grzejniki obniżysz temperaturę powrotu, ale takie działanie zostawiłbym na przyszłość. Chyba, że masz małe grzejniczki, które musisz bardzo mocno grzać.

Opublikowano

A ocieplony masz ten budynek? Sprawdzałeś ile w największe mrozy kocioł połykał gazu?

 

Według mnie raczej warto. Poniżej masz rysunek ze sprawnościami. Problem z nim polega na tym, że na dole powinna być temperatura powrotu, a nie "stopień obciążenia kotła".

instalacje_korzysci11_2009_rys2.jpg

 

 

Dwuścienny może być tylko w kotłowni, a w szachcie już tylko rura spalinowa.

 

Dodałbym jeszcze coroczne przeglądy, koszt około 200-250 zł za wizytę serwisanta.

Budynek jest stary nie ocieplony 130 metrów

Opublikowano

Mam grzejniki stalowe ale duze, czy w tym wypadku piec 14 kW mi starczy?

Czy w kotłach gazowych jest zależność, że im mniejszy piec (zdolny do ogrzania) tym lepiej?

Czy w piecu dwuobiegowym, mogę "wyłaczyć" obieg do wodu bierzącej i w przyszłość do właczyć?

Opublikowano

Budynek jest stary nie ocieplony 130 metrów

 

Przyjmując 100W / m2 wychodzi moc koło 13kW. Lepiej z zapasem wziąć w okolicach 20 kW.

 

Mam grzejniki stalowe ale duze, czy w tym wypadku piec 14 kW mi starczy?

Czy w kotłach gazowych jest zależność, że im mniejszy piec (zdolny do ogrzania) tym lepiej?

Czy w piecu dwuobiegowym, mogę "wyłaczyć" obieg do wodu bierzącej i w przyszłość do właczyć?

 

Moim zdaniem trochę mało.

Nie, ale dobrze żeby potrafił startować od niskiej (2-3)kW mocy.

W 2 funkcyjnym kotle możesz odłączyć ciepłą wodę. Podobnie w kotle 1F możesz nie podłączać zasobnika.

Opublikowano

Należy pamiętać , że z dwóch kotłów tej samej marki o różnych mocach. większą sprawność ma kocioł o mocy nominalnej wyższej 

Czyli jak potrzebujemy np 8kW ciepła to więcej gazu spali kocioł o mocy nominalnej niższej.

Opublikowano

Przyjmując 100W / m2 wychodzi moc koło 13kW. Lepiej z zapasem wziąć w okolicach 20 kW.

 

 

Moim zdaniem trochę mało.

Nie, ale dobrze żeby potrafił startować od niskiej (2-3)kW mocy.

W 2 funkcyjnym kotle możesz odłączyć ciepłą wodę. Podobnie w kotle 1F możesz nie podłączać zasobnika.

Czy jeżeli nie będę podłączać ciepłemj wody do kotła dwufunkcyjnego, czy kocioł  ie będzie "gupiał"? Czy nie będzie sie psuł?

Zarchiwizowany