Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem? Wiąże się on z wyziębianiem zasobnika wody ciepłej (140 litrów, płaszczowy, pod sufitem w kotłowni rura fi =28) aby zapobiec problemowi musze ciągle pilnowac zaworów i przed wypaleniem paleniska zakrecac zawór. dlatego chciałbym poradzić sie kolegów czy mogę podłączyć zasobnik cwu grawitacyjnie? bez pompki? stosując tylko zawór różnicowy? (tak aby nie było cofnięc ciepła z zasobnika w sieć po wypaleniu drzewa z zasobnika)???? Domyślam sie że powinno działac, krótko w swoim życiu pracwałem jako hydraulik umiem wykanac wszystkie naprawy, przeróbki, ale nie chce iść w ciemno jeśli mam możliwość odwołania sie do waszego doświadczenia w tym zakresie. Zaznaczam że reszta instalacji działała by normalnie -pompka obieg zamkniety! - wiem wiem? co sądzicie o tym obiegu. Za pomoc serdecznie dziekuję.

Opublikowano

wystarczy zmienic parametr wyłaczania pomki np na 45st i po problemie

Opublikowano

to prpomnje zainwestowac w sterownik zpiorytetem grzanie cwu i do tego zamontowac druga pompe zgrawitacja nie radziłbym sie bawic w tym przypadku bo cO na grawitacji na ogół jest w pełni sprawnealezasobik juz nie zawsze zwłaszczajai chodzi o zwiekszone pobory wody

Opublikowano
Wiem ale mam Elster Komfort i nie ma tam takich ustawień? standardowo włancza sie 30st. wyłancza cóż dopiero 28-30st.

W sterowniku tym można zmienić ten parametr. Przy wyłaczonym przytrzymać przycisk start i właczyć sterownik.Możliwa jest wtedy zmiana temperatury załączania pompy(wyłącza się o 5 stopni mniej) jak również zmiana obrotów minimalnych i maksymalnych dmuchawy.

Opublikowano

Witam a ja proponuje autorowi postu lepsze rozwiązanie, jeśli ma smykałkę do majsterkowania to sprzedaje sposób na tani elektrozawór, na pewno masz zawory kulowe odcinające do tegoż zbiornika CWU, jeśli tak to poszperaj po składowiskach złomu za przekładnią od wycieraczek od jakiegoś auta potrzebna jest z niej sama przekładnia ślimakowa i wałek na którym jest zamocowany wirnik oryginalnego silnika i oczywiście ramię które porusza wycieraczką. Teraz tak rozwalasz oryginalny silnik i na jego wał zakładasz jakąś dużą zębatkę a na mały silniczek (np modelarski, żeby mało prądu pobierał) na 12V małą zębatkę np. przekładnia jakaś od starej drukarki. Oczywiście musisz mieć sprawną oryginalną przekładnie ślimakową tej że przerabianej przekładni od wycieraczek. Składasz wszystko w całość z tym małym silniczkiem i oryginalnym ramieniem od wycieraczki, mocujesz to wszystko do rury lub do ściany w pobliży zaworu kulowego, łączysz ramię wycieraczki z rączką zaworu kulowego np. jakimś domowej roboty sprzęgiełkiem. Do tego na zawór kulowy zakładasz dwie krańcówki, jedna na zamknij a druga na otwórz. I jeszcze potrzebny ci najprostrzy 2 stanowy regulator rurznicowo-temperaturowy, krańcówki i silniczek podłanczasz do tego regulatora i ustawiasz na nim rurznicę temperatury ( temperatura na piecu+5 stopni= temperatura CWU). Montujesz jeden czujnik na piecu a drugi w zbiorniku CWU i działa ( u mnie taki układ działał 5 lat aż do wymiany pieca w tym roku) :angry:

Opublikowano

Panie Zbyszku pomysł jest oczywiście na wagę złota i jestem w stanie zrobic coś takiego bez problemu ale poszukuje nie ukrywam najkrótszej drogi do rozwiąznaia problemu. Pomysł Automatyka jest super ale nie wiem czy da sie zwiększyć wyłączenie pomki w moim sterowniku. Chodzi mi o to - (a problem ten ma na pewno dużo ludzi w naszych domkach) czy jeśli wyziębnie kocioł można dac zasilanie wymiennika CWU grawitacyjnie i czy to da efekt to znaczy przy spadku temperatury na kotle do 40 st. w przypadku gdy wymiennik (woda ciepła) ma np 50 różnicówka na zasilaniu CWU zamknie zawór w myśl tego że na wymienniku jest większa temperatura i według praw fizyki powina woda iść do góry (zamyk. zawór różnicowy) a na piecu jest mniejsza tem. i woda ma mniejszą siłę "przebicia i różnicówki nie otworzy. mam nadzeję że opisałem to dobrze.

 

Jeszcze prośba do PAWŁA.D napisz co jescze można zmienić w ELSTER KOMFORT czy można zmienic temp załączenia i wyłączenia pompy czy osobno to i to!

Opublikowano

tak oczywiscie masz dobre zalozenia i nie neguje tego ale zalezy to od tego ile jednoczesniewody pobierasz ,bograwitacyjnie to bardzo długo bedzie sie grało chyba ze nie zuzywasz całego szasobnika dziennie i wtedy mozesz faktycznie na grawitacji to zrobic

Opublikowano

To cieszę sie że podzielasz mój pogląd Automatyk w sumie nigdy nie zużywam całego wymiennika na dzien chciaz twoje zdanie na temat szybkości grzania wezme pod uwage. (sumie na dobrą sprawę zostaje pompka z regulatorem różnicowym od czego bym chciał ucieć)

 

 

A jeszcze do PAWŁA.D fantastycznie że daleć mi info o zmianie załączania pompki ju zzmianiałem na 35 st. zobacze przy jakiej wyłącza dzieki

 

Jak sa jeszcze jakiec uwagi na temat układu lub sugestie to oczywiście wezme pod uwagę!!!

Opublikowano

podzielam bo uwielbiam grawitacje ale zawsze robie tak zeby CO było na grawitacji a zasobnik na pompie z opcją bez

Opublikowano

Całkowicie sie z tobą zgadzam w 100% sądzę ze koszt sterownika na Co nadmuchy i inne historie są kosztowne prąd zreszta też a pompka przy CWU jest najoptymalniejszym rozwiązaniem w przypadku utrzymywania cały czas najwyższej temperatury w wymienniku i ten akurat element instalacji to znaczy pompka i sterownik różnicowo-temperaturowy CWU sam zarabia na siebie! - (wysoka temperatura wody cały czas)

Ja oczywiście mam nadmuch i sterownik ale chciałbym ominąć ten element przy CWU, zresztą w lecie będę wykonywał solara własnej produkcji i układ znowu się zmieni plan już mam, nie taki za kilka tyś. to niech płaca Ci co nie mają o tym zielonego pojecia myślę się zamnąć w 1 tyś - ale to na inny post POZDRAWIAM!!!

Opublikowano

ostatnio nawet cyrkulacje cwu zaczołem robic na grawitacji zamiast pompy tylko zawór z wysterowany co 15min na 2min haaa ile zamówien jak ludzie licza ile na prad oszczedzają a nalezy korzystac z dobrodziejstw fizyki

Opublikowano

 

 

To cieszę sie że podzielasz mój pogląd Automatyk w sumie nigdy nie zużywam całego wymiennika na dzien chciaz twoje zdanie na temat szybkości grzania wezme pod uwage. (sumie na dobrą sprawę zostaje pompka z regulatorem różnicowym od czego bym chciał ucieć)

 

 

A jeszcze do PAWŁA.D fantastycznie że daleć mi info o zmianie załączania pompki ju zzmianiałem na 35 st. zobacze przy jakiej wyłącza dzieki

 

Jak sa jeszcze jakiec uwagi na temat układu lub sugestie to oczywiście wezme pod uwagę!!!

Tak jak napisałem można zmienić temp. załączania pompki a wyłączenie jej jest automatyczne o 5 stopni mniej niz temp. włączenia.

Opublikowano

Mam jeszcze pytanie do Pana Pawła jakie sa inne ustawineia sterownika Elster Komfort podczas włączenia z wciśniętym przyciskiem START inne niż ustawienie temp załączenia pomki? PROSZE O INFO.

Opublikowano

witam,ja mam grawitacje, 125 płaszczowy,bez żadnych pompek,elektrozaworów i priorytetów,rurka 18 i nie ma problemu,nigdy poniżej 60 nie zeszło,podłączony bezpośrednio pod kocioł,czyli temp. około 70 stopni, i po co sie pie....yć z zawodną automatyką, i tu znowu plus zastosowania 4D :angry:

 

Admin: Bardzo proszę o bardziej cenzuralne słownictwo.

Opublikowano

ok tylko akurat 4d nie ma tu kompletnie nic do rzeczy ,jak uzywasz malo wody to wystarczy grawitacja

Opublikowano

źle zrozumiałeś,właśnie zawór 4D gwarantuje mi temp. na kotle 75 i pewnie dlatego wody spokojnie starcza na 3 osoby kąpiące się po kolei, jedyny minus,że można się poparzyć,ale wszyscy już dorośli i baterie z mieszaczem,proste,niezawodne i skuteczne rozwiązanie :angry: ,przy okazji wszelkie bakterie też wyginą

Opublikowano

Koledzy słysze szęsto i gesto o 4D 3D jaki koszt jest przeróbki takiej instalacji tak +-

i jeszcze jedno stosując takie zawory musi być siłownik, sterownik czy jest to zawór termostatyczny to znaczy montujesz tylko zawór i działa bez zbednych bajerów!

 

u mnie woda z CWU trafia i tak do podgrzewacza gazowego dlatego CWU grawitacyjnie byłoby najlepiej chodzi tylko o przeciwdziałanie dużemu wyziębianiu wymiennika CWU

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
Mam jeszcze pytanie do Pana Pawła jakie sa inne ustawineia sterownika Elster Komfort podczas włączenia z wciśniętym przyciskiem START inne niż ustawienie temp załączenia pomki? PROSZE O INFO.

Mozna jeszcze zmienić obroty minimalne i maksymalne dmuchawy.Są to kolejne dwie pozycje do których przechodzimy przyciskiem wyboru parametrow sterownika. Można jeszcze powrócić do ustawień fabrycznych poprzez przytrzymanie przycisku wyboru i włączenie sterownika.

Opublikowano
Koledzy słysze szęsto i gesto o 4D 3D jaki koszt jest przeróbki takiej instalacji tak +-

i jeszcze jedno stosując takie zawory musi być siłownik, sterownik czy jest to zawór termostatyczny to znaczy montujesz tylko zawór i działa bez zbednych bajerów!

 

u mnie woda z CWU trafia i tak do podgrzewacza gazowego dlatego CWU grawitacyjnie byłoby najlepiej chodzi tylko o przeciwdziałanie dużemu wyziębianiu wymiennika CWU

Co do zaworu 4d to kliknij na ten link:

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Zawór można przestawiać poprzez siłownik i sterownik, ale można też ręcznie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.