onatoona Opublikowano 18 Września 2017 #1 Opublikowano 18 Września 2017 Witam, opiszę swój problem. Mianowicie, w lato robiliśmy mały remont - dwa grzejniki na górze zdjęte, po malowaniu założone. Do tego założona grzałka do bojlera (łopatoligicznie - zaślepka wyjęta, grzałka włożona i dokręcona). Problemów nie było do momentu pierwszego uruchomienia pieca po sezonie letnim. Początkowo grzejniki na dolnej kondygnacji zrobiły się gorące, podłogówka ani drgnęła - przynajmniej nie było czuć. Na górnym piętrze masakra - nie grzało nic - odpowietrzanie, dolewanie wody do naczynia na strychu nic nie dało. Na piecu 80, grzejniki na górze zimne, na dole letnie. Dodatkowo w kotłowni słychać ostre przelewanie się wody w bojlerze. Hydraulik zapowiedział, że będzie dopiero w przyszly poniedziałek, a ja chciałabym jednak choć lekko napalić. Prosiałbym o porady w jaki sposób mogę taką instalacje odpowietrzyć. Kilka zdjęć instalacji w załączniku (rozdzielacz do podłogówki z dołu).
onatoona Opublikowano 18 Września 2017 Autor #2 Opublikowano 18 Września 2017 Dodam tylko co zaobserwowałam. Mianowicie jak jest dużo na piecu i grzejniki są zimne to gorąca woda z kranów leci normalnie. Niestety bulgotanie jest raczej ostre...
onatoona Opublikowano 18 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 18 Września 2017 I jeszcze jedna obserwacja. Zakręciłam wszystkie zawory w rozdzielaczach. Włączam pompę w trybie ręcznym i raz po raz słychać bulgotanie, przelewanie i syczenie z odpowietrznika nad bojlerem. Niestety, dalej woda nigdzie dalej na grzejniki i podłogówkę nie idzie.
Maciek92 Opublikowano 18 Września 2017 #4 Opublikowano 18 Września 2017 Zrób bardziej ogólne (panoramiczne) zdjęcia kotłowni, bo z tych ciężko coś rozczytać. Wszystko zapowietrzone i wymaga ogarnięcia, ale najpierw zdałoby się dojść do ładu z tym jak to jest podłączone, bo nic nie widać :-).
onatoona Opublikowano 18 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 18 Września 2017 Czy z takich coś wyczytasz?
huhra Opublikowano 18 Września 2017 #6 Opublikowano 18 Września 2017 Filtr siatkowy na cyrkulacji źle założony. Cwu powinno być wpięte bezpośrednio z kotła. Piszesz o naczyniu na strychu - instalacja otwarta?
Maciek92 Opublikowano 18 Września 2017 #7 Opublikowano 18 Września 2017 Najpierw niech ktos podpowie kolezance jak to odpowietrzyc, bo poki co pol kotlowni kwalifikuje sie do wyciecia z uwagi na zle materialy (stal weglowa nie nadaje sie do ukladu otwartego), nie wspominajac o zaworze roznicowym na wyjsciu z kotla :-). Jesli to faktycznie uklad otwarty to napusc do ukladu (tylko powoli) wody, az zacznie sie przelewac zbiornikiem wyrownawczym. Potem odpowietrzaj grzejniki od najdalszego. W miedzy czasie kontroluj cisnienie i regularnie dopuszczaj wody, co by nie zbic wskazowki na manometrze do zera.
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #8 Opublikowano 19 Września 2017 Układ otwarty - nie do końca rozumiem ten termin. Na górze mam naczynie wzbiorcze, chyba tak to się nazywa, z tego co pamiętam to hydraulik (bardziej jak widać pseudohydraulik) mówił, że jeśli będę zdejmowała grzejnik to później należy odkręcić zawór przy bojlerze i dopuszczać do niego wody, żeby ta doleciała do grzejników. Odpowietrzanie grzejników - też chciałabym to zrobić dobrze. Czy robię to na wyłączonej pompie i czy mogę to robić na zimnej wodzie (kiedy nie jest napalone)? Odpowietrzam w ten sposób, że normalnie takim ptaszkiem z tyłu u góry przy grzejniku odkręcam dzyndzelek i zlatuje mi woda? I jeszcze jedno - czy podczas odpowietrzania ma się nalewać woda do zbiorniczka wyrównawczego? Mam zacząć od grzejnika najdalej oddalonego - ale od naczynia wzbiorczego czy od pieca/bojlera? I czy może mieć jakieś znaczenie w zapowietrzeniu układu to, że robiłam tę nieszczęsną grzałkę w bojlerze? Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi i działam!
Gość berthold61 Opublikowano 19 Września 2017 #9 Opublikowano 19 Września 2017 Tak odpowietrzanie robimy na wyłączonych pompach , w samej pompie też warto odpowietrzyć taka duża śruba na duży śrubokręt lekko popuścić
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #10 Opublikowano 19 Września 2017 numer 1 czy numer 2? http://prntscr.com/gmwzuo
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #11 Opublikowano 19 Września 2017 Odpowietrzyłam każdy z grzejników, z każdego wyleciało średnio około 5 litra wody, nie było żadnego bzyczenia jeśli idzie o powietrze...
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #12 Opublikowano 19 Września 2017 T Tak odpowietrzanie robimy na wyłączonych pompach , w samej pompie też warto odpowietrzyć taka duża śruba na duży śrubokręt lekko popuścić tylko, że ja przy mojej pompie WILO nie widzę niczego na duży śrubokręt... Dlatego pokazałam powyższe zdjęcie.
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #13 Opublikowano 19 Września 2017 Po odpowietrzeniu powinnaś uzupełnić zład wody w instalacji.W kotłowni powinna być rura przelewowa od naczynia którą jak sama nazwa wskazuje przeleje się woda gdy instalacja jest już napełniona. Czy rura za pompą (wyjście na instalację) jest gorąca? I odkręć sobie ten czarny kapturek na odpowietrzniku automatycznym nad bojlerem powiedzmy o 1 obrót (załącznik)
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #14 Opublikowano 19 Września 2017 Dolałam wody, aż słychać w rurze kanalizacyjnej ze sie przelewa. Rura za pompą w momencie palenia jest gorąca - gorące wczoraj wieczorem były też grzejniki i podłogówka na gole (aczkolwiek ta nie tak bardzo jak do tej pory). Ogólnie cały rozdzielacz dolny jest gorący/ przy odpowietrzniku nad bojlerem tez calosc gorąca - dochodzę jednak do rozdzielacza na górze i zimny jak lód...
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #15 Opublikowano 19 Września 2017 Ten rozdzielacz na górze jest od?grzejnikowo podłogowy?)Zdjęcie nr.2 z postu #1? Tak na marginesie tak sie nie montuje pompy do góry nogami,długo nie pochodzi (załącznik)
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #16 Opublikowano 19 Września 2017 Ten rozdzielacz na górze jest od?grzejnikowo podłogowy?)Zdjęcie nr.2 z postu #1? tak, te kurki czarne tez poodkręcane kurek nad bojlerem jest odkręcony, wczoraj pisałam, że włączając pompę raz po raz ręcznie co jakiś czas słychać jak się odpowietrza
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #17 Opublikowano 19 Września 2017 Podłogówka pewnie nie ruszy tu trzeba odpowietrzać pętla po pętli Przykręć troszku ten zawór nad bojlerem (załącznik)
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 19 Września 2017 Podłogówka pewnie nie ruszy tu trzeba odpowietrzać pętla po pętli tzn? no wczoraj podłogówka na dole grzała... ta pompa cyrkulacyjna ma być zamontowana rozumiem ku górze?
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #19 Opublikowano 19 Września 2017 Napisz dokładnie jak odpowietrzyć jedną nitkę podłogówki a na pewno to zrobię :) Aczkolwiek tak jak piszę, wydaje mi się, że już nie jest z nią źle, aczkolwiek pewnie gdzieś jeszcze pęcherze są.
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #20 Opublikowano 19 Września 2017 tzn? no wczoraj podłogówka na dole grzała... ta pompa cyrkulacyjna ma być zamontowana rozumiem ku górze? Nie rozumiesz)oś wirnika musi być w poziomie (należy ją obrócić o 90st.)
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #21 Opublikowano 19 Września 2017 Napisz dokładnie jak odpowietrzyć jedną nitkę podłogówki a na pewno to zrobię :) Aczkolwiek tak jak piszę, wydaje mi się, że już nie jest z nią źle, aczkolwiek pewnie gdzieś jeszcze pęcherze są. Podłogówka potrzebuje czasu aby się nagrzać więc moze póki co poczekaj chyba że w ogóle nie grzeje Za pierwszym razem musiałaś dać za duży "ogień na tłoki";)z tym dopełnianiem instalcji.Należy dopełniac małym strumieniem
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #22 Opublikowano 19 Września 2017 Ok, no to czyli pozostaje mi teraz zagrzać w kotle i zobaczyć czy idzie też na górę. Już to robię, tę pompę cyrkulacyjną przekręciłam o 90 stopni.
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #23 Opublikowano 19 Września 2017 No i napaliłam, dodatkowo zakręciłam zawory w rozdzielni na dole, żeby poszło tylko na górę... Na piecu 60, rozdzielacz na górze zimny jak lód...
papasmurfek Opublikowano 19 Września 2017 #24 Opublikowano 19 Września 2017 Ze zdjęć wnioskuję, że instalacja pracuje w układzie zamkniętym. W jaki sposób instalacja została napełniona?
onatoona Opublikowano 19 Września 2017 Autor #25 Opublikowano 19 Września 2017 żebym ja to wiedziała... Ponieważ lubię kombinować napiszę co zrobiłam. Gruby zawór nad bojlerem zakręciłam, do tego na pietrze w rozdzielaczu zaczęłam delikatnie odkręcać (!) odpowietrzniki - po chwili zaczęła lecieć ciepła woda, aktualnie grzejniki zrobiły się ciepłe. No ale dalej szumi woda w bojlerze. Ktoś coś jeszcze podpowie? Boje się, że jak odkręce ten zawór nad bojlerem to bedzie to samo...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.