hamis Opublikowano 20 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Witam. Czy obieg kotłowy, zrobiony w ten sposób, zapewni ochronę powrotu kotła? Ze względu na nisko umieszczone naczynie przelewowe nie mogę dać przed kotłem pompy na powrocie + zaworu 3d termostatycznego - pompa na instalację musi być na zasilaniu. Czy średnica obiegu kotłowego fi18 wystarczy? Chciałbym zrobić to na zalegającej w szafce pompie cyrkulacyjnej cwu (0,1-0,7m3/h). Kocioł ma wyjście 5/4. Czy zredukować średnicę od razu za wyjściem czy dopiero za trójnikiem na obieg kotłowy? A może jednak lepiej by się sprawdzić zawór 4d ręczny z obiegiem grawitacyjnym po stronie kotłowej (5/4)?
papasmurfek Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Taka koncepcja jest poprawna
Gość mak Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #3 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A ten zawór bezpieczeństwa na powrocie to do czego? Na zawór powinno być miejsce na kotle , a jak kocioł ma pracować w układzie zamkniętym to potrzebna jest cała grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym ale warunkiem jest posiadanie przez kocioł wężownicy schładzającej. Koncepcja z pompą mieszającą jest ok
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #4 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Kocioł będzie w układzie otwartym. ZB jest typowo na wszelki wypadek, gdyby coś się stało z naczyniem (przymarzlo), choć to mało prawdopodobne. Zwyczajnie dodatkowe zabezpieczenie dla spokoju sumienia :-)
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #5 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak ci przymarznie to w takim położeniu ZB w pierwszej kolejności (blyskawicznie) pozbędziesz się wody z kotła .A ty masz się pozbywać pary.Para jako lżejsza od wody zbiera sie u góry kotła.Dlatego ZB musi być w takim układzie montowany na kotle.
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #6 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Czyli montować go na wyjściu z kotła (na trojniku) czy sobie całkowicie darować? W sumie naczynie nie ma prawa przemarznac, bo jest w strefie "prawie" ogrzewanej (nad sufitem podwieszanym, dom parterowy). Jeszcze jedno: czy robić osobno rurę wzbiorcza (spieta z powrotem instalacji) i bezpieczeństwa czy pociągnąć tylko rurę bezpieczenstwa z wyjścia kotła i rozdzielić przed naczyniem? Kocioł 18kw, pompa na zasilaniu.
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #7 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Odrebną rure RW podpina się do powrotu tylko w przypadku pracy dwóch kotłóow pracujących rownolegle. Przy jednym kotle mozna podlaczyc osobno RB I RW ale tylko idące z góry kotła.Ale to jest rozwiazanie nie ekonomiczne .Przepisy mowią że odcinek rury od kotła do naczynia wzbiorczego może być wspólny dla RB I RW .. document (35).pdf
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #8 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Skąd moje pytanie? Gdzieś kiedyś wyczytałem, że lepiej robić osobno RB (od góry kotła do góry naczynia) i RW (od dołu naczynia do powrotu kotła) z tego względu, że w przypadku zagotowania para ucieka RB, a z naczynia spływa zimna woda, chlodzac kocioł. Ale z drugiej strony jak może splywac, skoro przez naczynie nie ma cyrkulacji? Czyli w moim przypadku puszczę wspólna RB od góry kotła i zrobię rozgałęzienie dopiero przy naczyniu.
papasmurfek Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #9 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak puścisz dwie rury, to ciepła woda grawitacyjnie będzie ci ogrzewać naczynie wzbiorcze.
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak dodasz RC -to tak - Bez RC (cyrkulacyjna) osobne rury RB I RW nie tworzą obiegu i cyrkulacji nie ma.
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #11 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Ok, podsumowując, rzućcie proszę okiem na schemat. Będzie ok? Kocioł ma wyjście 5/4. Czy redukować od razu za śrubunkiem czy po trójnikach obiegu kotłowego?
papasmurfek Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #12 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak dodasz RC -to tak - Bez RC (cyrkulacyjna) osobne rury RB I RW nie tworzą obiegu i cyrkulacji nie ma.Wybacz. Masz rację. Mela cupa.
odpowietrznik Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #13 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 1)Nadmiar zaworów zwrotnych 2)Po co odpowietrzać piony?odpowietrza się instalację na grzejnikach 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty)
dorecho Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #14 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. Tak sobie spoglądam ...na schemat; Po co jest ten obieg kotłowy, skoro na zasilaniu jest zawór mieszający, którym można chyba ustawić sterowaniem temp. powrotu do kotła, a najlepiej żeby był termostatyczny i starczyłaby jedna pompa obiegowa c.o. i obieg kotłowy . Można dać też zawór termost. na obiegu cwu, żeby załączał potrzebę grzania cwu i wtedy na calości mogłaby być tylko jedna pompa obiegowa na powrocie kotła. Chyba że patrzymy tylko na w/w schemat, bez kombinacji. Jak namieszałem to sorki,pozdro
hamis Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor #15 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Wg normy średnica przelewu nie może być mniejsza niż RB, czyli minimum cal... Odpowietrzenie pionów - rury będą szły pod sufitem (nie mam innej możliwości), a następnie będą schodzily do grzejników. Na grzejnikach nie będzie więc możliwości odpowietrzenia. Przy zastosowaniu spadków rur, będzie się odpowietrzalo właśnie na automatach.
hamis Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor #16 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Obieg kotłowy jest do podniesienia temp powrotu, a zawór 3d do sterowania temperatura na grzejniki. Można by było dać zawór 4d, ale z nimi same problemy... Termostatyczny musiałby być przed kotlem z pompą na powrocie, a to odpada, ze względu na nisko powieszone naczynie (budynek parterowy z kotłownia w piwnicy). Obwód CWU jest zrobiony na osobnej pompie i działa to bardzo dobrze, więc zostanie bez przeróbek.
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #17 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty) Poniżej fragment z normy PN-91/B-02413 2.7. Rura przelewowa. Wewntrzna srednica rury przelewowej nie powinna by mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa. Rura przelewowa powinna by wyprowadzona nad zlew lub kratkę kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni lub węzła cieplnego w taki sposób, aby wypływ z niej wody mógł by kontrolowany z miejsca obsługi i miejsca napełniania instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno łączyć bezpośrednio z kanalizacją ani wyprowadzać na zewnątrz budynku. Schemat jest dobry, niech kolega weźmie się do roboty
papasmurfek Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #18 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. Tak sobie spoglądam ...na schemat; Po co jest ten obieg kotłowy, skoro na zasilaniu jest zawór mieszający, którym można chyba ustawić sterowaniem temp. powrotu do kotła, Nie zamontowany w ten sposób. Zawór na tym schemacie miesza czynnik, a nie rozdziela. Żeby rozdzielał to pompa by musiał być przez zaworem.
hamis Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Autor #19 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Dziękuję za odpowiedzi. Do roboty się wezmę jak tylko (jeżeli w ogóle) dostane kocioł. Miał być na początku miesiąca, ale coś Przemek się nie wyrabia...
hamis Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor #20 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zadam jeszcze jedno (mam nadzieje ostatnie) pytanie. Obecnie w instalacji mam naczynie przelewowe 30l ze złączami 3/4". Czy jest sens specjalnie wymieniać je na takie, które ma wejścia 1"? Oczywiście podłączone rury będą CU28. 95% naczyń dostępnych w marketach i lokalnych sklepach ma wejścia właśnie na 3/4"...
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2017 #21 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 To trzeba wybrać z tych 5% które mają 1"