Modernizacja Starej Instalacji Co- Zmiana Kaloryferów, Rozdzielacz I Pex.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, zamierzam przerobić swoją instalację CO. 
Kocioł zmieniony 2 lata temu ( sterownik, dmuchawa, sterowanie dmuchawą i pompą co) na węgiel miał i drewno.
Nadszedł czas na zmianę starych żeliwnych grzejników na płytowe (już zakupione) 

Chcę podłączyć kocioł z grzejnikami regulatorem na 12 grzejników.

Zrobiłem pewny schemat podłączenia, proszę was o sprawdzenie czy wszystko będzie dobrze i nie będzie niemiłych niespodzianek :)

Piec z bojlerem, zbiornikiem wyrównawczym i rozdzielaczem będzie połączony rurami stalowymi czarnymi o średnicy 1 cala.

od rozdzielacza pójdzie pex 16 z końcówkami skręcanymi (nie prasowane). Całość będzie zasilane jedną pompą.

Z góry dziękuję za pomoc :)

Pozdrawiam!

 

post-74005-0-25990400-1500236796_thumb.png

Opublikowano

Zawór schładzający przy instalacji otwartej jest nie potrzebny.

Natomiast potrzebna jest ochrona kotła przed zimnym powrotem a tego nie ma.

Opublikowano
  • Autor

Aha, a jak ten zawór wygląda i jak się go montuje i gdzie?

Po za tym jest w porządku ?

P.S Coś takiego?

http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-trojdrozny-25-gw-1-cal-i6626916117.html

Edytowane przez bubel500

Opublikowano
  • Autor

Proszę o sprawdzenie poprawności schematu i o informację jak zabezpieczyć instalację, bo mówią mi że jak zabiorą prąd to piec się zagotuje i stopi pexa

Opublikowano

A gdzie masz te PEX-y, w jakiej odległości od kotła?

Na zanik napięcia najlepszy jest zasilacz awaryjny - UPS lub przetwornica z aku

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Wszystko zależy czym palisz. Jak groszkiem na automacie to w momencie zaniku prądu nie będzie dalej nabierał temperatury, ale jak przepalasz drewnem to UPS jest wskazany do tego aku by podtrzymał pompę przez ok godzinę.

Opublikowano
  • Autor

Pexy pójdą z rozdzielacza do każdego grzejnika, rozdzielacz będzie umiejscowiony  ok 1.5-2 m od kotła.

Piec na drewno i węgiel, 

Pytam ponownie., czy schemat jest poprawny i jak zabezpieczyć piec? 

Edytowane przez bubel500

Opublikowano
  • Autor

Z wodociągu

Opublikowano

To masz do wyboru albo zasilanie awaryjne albo ten zawór

Zawór jest gorszą opcja gdyż wpuszczanie zimnej wody do gorącego kotła może zniszczyć kocioł

Opublikowano
  • Autor

No zasilanie awaryjne jest w planach na zimę, pytanie tylko jakiej maksymalnie mocy akumulator można pod to podłączyć?

Schemat jest okej?

Słyszałem coś o zaworze 3-drożnym, on  zabezpieczy piec przed przegrzaniem?

Edytowane przez bubel500

Opublikowano

Na temat zasilania awaryjnego to masz np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/

Poczytaj to będziesz wiedział co i jak.

 

Zaw 3-D nie ochroni kotła przed przegrzaniem, a raczej odwrotnie przy braku zasilania może spowodować szybsze przegrzanie kotła.

Reszta schematu OK.

Opublikowano
  • Autor

Czyli nie ma sensu montować zaworu 3d i tego schładzającego? 

Na innym forum straszyli mnie że bez zabezpieczenia zaraz pex spłynie, ale wyjaśnić już nie było komu :)

sambor, pisałeś coś o ochronie przez zimnym powrotem, możesz to rozwinąć? 

Edytowane przez bubel500

Opublikowano

Tu masz najprostszą ochronę przed zimnym powrotem czyli bojler  włączony równolegle do instalacji CO.

Natomiast jakimś zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temp jest sterownik kotła, gdzie nastawiasz temp pracy inst CO

Opublikowano
  • Autor

Aha, czyli postępować wg schematu i będzie okej?

Dołączyć tylko do tego zasilanie awaryjne i będzie dobrze? 

Edytowane przez bubel500

Opublikowano

A zamiana grzejników żeliwnych na płytowe to w jakim celu ? estetycznym ?

Opublikowano

Takie same mam zdanie.

Opublikowano
  • Autor

Zmiana grzejników żeliwnych na płytowe w celu wywalenia kilometrów rur wokół każdego pomieszczenia, gdzie majstry fachowce podłączali że połowa nie grzeje, a układ ma ponad 350 litrów wody ( rury 2 calowe i calowe wszędzie, ) Więc idzie dużo opału

Opublikowano

Nie myśl , że jak będą mniejsze rury to będzie mniej opału szło.

To trzeba zaizolować  aby nie było strat a więcej wody w inst jest bardziej bezpieczne dla kotła na paliwo stałe.

Coś nie tak robisz jak trzeba.

Opublikowano

Cienkie rurki, mało wody to tylko do kotłów podajnikowych, gazowych itp. Przy kotłach zasypowych im więcej wody w instalacji tym lepiej. To tak jakby zastępuje trochę bufor.

Opublikowano
  • Autor

Grzejniki i rury zaczynają już puszczać wodę, poza tym zauważylem że źle puszczony jest powrót i 4 grzejniki nie grzeją,

Poza tym muszę podciągnąć dodatkowo 2 grzejniki na piętro, a nie mam gdzie ich dołączyć to przerabiam pod pex i rozdzielacz,

no i przy tej zmianie jest konieczność podniesienia naczynia wyrównawczego, które przy okazji jest źle podłączone, więc no najlepiej będzie zmnienić grzejniki i przerabiać już wszystko po kolei jak należy 

poza tym pompa siedzi na powrocie w miejscu, że przy trybie letnim jest ominięta i nie ogrzewa bojlera jak należy. 

Edytowane przez bubel500

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.