giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 #1 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam. Obecnie mam kociol MPM DS 24 KW w ktorym pale weglem. Jako,ze mam juz dosc brudu dymu i mnostwa popiolu zdecydowalem sie na dolozenie palnika na pellet Kipi albo Kostrzewa ( jesli ktos uzytkuje to prosze o pomoc). Obecnie kociol polaczony jest z bojlerem 120l do tego pompa. Na wyjsciu zawor 3 drozny z silownikiem i sterownikiem ktory ustawia temp w domu i pilnuje temperatury powrotu. Dodatkowo na grzejnikach termostaty i w 1 pomieszczeniu pokojowy ktory po osiagnieciu 23 stopni obniza temp w ukladzie o 15 stopni. Pracuje to juz 2 lata z powodzeniem. Czy po przejsciu na pellet mogloby zostac po staremu? Bede wymienial bojler na dwuplaszczowy 300l i w tym podlaczeniu pracowalby jako maly bufor. Czy moze lepiej bojler zrobic na osobnej pompce a obieg kotlowy na grawitacji? Mam jeszcze jedno pytanie o komin. Obecnie kociol podlaczony do komina 24x12cm po zmianie przeniose go do drugiej piwnicy w ktorej mam 12x12cm. Czy to bedzie wystarczajacy komin? Moge przekuc sie do obecnego komina ale czy bedzie to konieczne? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Zaba287 Opublikowano 22 Lutego 2017 #2 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witaj! Jeśli chodzi o palniki na pellet.. znam palniki Venma. Osobiście używam Venma Komfort 35kW - super oprogramowany (sterownik TECH 976) z ruchomym samoczyszczącym rusztem. Komin.. w instrukcji kominfi180.. ja mam fi 120mm x 10mb nierdzewkę i radzi sobie. W układzie mam piec KAMEN 32kW, bufor 400l w tym 150l CWU (trochę chyba mały ale większy nie wlazł do kotłowni). Aha.. no i reszta 4x zawór 3D z siłownikami 1-CO, 2x podłogówka, 1- ochrona powrotu. grzeję ok 350m^2 Pozdrawiam
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2017 Czyli warto sprobowac z kominem 12x12. Mysle ze ten mniejszy komin bedzie bardziej wygrzany od duzego co przy cegle jest wskazane. Dzieki za wskazowke co do palnika poczytam popatrze:) Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 22 Lutego 2017 #4 Opublikowano 22 Lutego 2017 Jeżeli masz zawór 3d na wyjściu na grzejniki to nie chroni on powrotu tak jak piszesz. W kotle na pellet o ochronę powrotu musisz zadbać bo temp powrotu powinna być w granicach 60st. Taki układ jak kolega przedstawił jest ok a,zamiast bufora może być sprzęgło. Jeżeli nie masz podłogówki ana grzejnikach termostaty to można uprościć - jedna pompa na,grzejniki i zawór 3d stalotemperaturowy do ochrony powrotu
Zaba287 Opublikowano 22 Lutego 2017 #5 Opublikowano 22 Lutego 2017 Czyli warto sprobowac z kominem 12x12. Mysle ze ten mniejszy komin bedzie bardziej wygrzany od duzego co przy cegle jest wskazane. Dzieki za wskazowke co do palnika poczytam popatrze:) Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 22 Lutego 2017 Jeżeli masz zawór 3d na wyjściu na grzejniki to nie chroni on powrotu tak jak piszesz. W kotle na pellet o ochronę powrotu musisz zadbać bo temp powrotu powinna być w granicach 60st. Taki układ jak kolega przedstawił jest ok a,zamiast bufora może być sprzęgło. Jeżeli nie masz podłogówki ana grzejnikach termostaty to można uprościć - jedna pompa na,grzejniki i zawór 3d stalotemperaturowy do ochrony powrotuOchrone powrotu zapewnia sterownik ktory zamyka 3d ponizej 55 stopni. Czujnik powrotu jest przy samym piecu Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 22 Lutego 2017 #7 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ostatnio palnik na pellet prod Kipi wstawiał kolega @palacz66 , jego pytaj , nawet na priv. Długo ten temat męczył, więc jest w nim oblatany jak świński ryj po korycie.
sambor Opublikowano 22 Lutego 2017 #8 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ochrone powrotu zapewnia sterownik ktory zamyka 3d ponizej 55 stopni. Czujnik powrotu jest przy samym piecu Taka ochrona do kotła z palnikiem, który jest wygaszany się niesprawdzi. To rozwiązanie dobre dla kotła zasypowego.
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #9 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ale mialbym jeszcze 300 litrow bojlera ktory po wygaszeniu na te 30-60 minut by wystarczyl a podczas pracy zapewnial cieply powrot. Dobrze rozumuje? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 22 Lutego 2017 #10 Opublikowano 22 Lutego 2017 To tym bardziej jak ma być bufor ( sprzęgło) pompa i zaw 3-D muszą być na powrocie kotła. Ponadto jakim cudem bufor ma ci zapewnić ciepły powrót. Daj jakiś rysunek, bo coś nie bardzo to widzę.
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #11 Opublikowano 22 Lutego 2017 Kociol z bojlerem polaczony na stale i pompa (maly obieg). Na wyjsciu malego obiegu zawor 3d do jednego wlotu. Na pozostalych 2 wlotach zaworu 3d zasilenie i powrot z grzejnikow. Bojler robi za bojler i bufor bo na piecu 75 stopni natomiast na grzejnikach 40-50 stopni. Jesli powrot do pieca spadnie ponizej 55 stopni to sterownik zamyka silownik i dalej kociol grzeje tylko bojler. Skomplikowane ale jakos to sie sprawdza Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
papasmurfek Opublikowano 22 Lutego 2017 #12 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ponadto jakim cudem bufor ma ci zapewnić ciepły powrót. Takim samym jak włączona na stałe pompa od cwu która podgrzewa zasobnik do temperatury kotła. Bede wymienial bojler na dwuplaszczowy 300l i w tym podlaczeniu pracowalby jako maly bufor. Przy ekogroszku takie coś się sprawdza, więc przy pellecie również powinno.
sambor Opublikowano 22 Lutego 2017 #13 Opublikowano 22 Lutego 2017 Dalej tego nie widzę, potrzeba rysunku.
ayo007 Opublikowano 22 Lutego 2017 #14 Opublikowano 22 Lutego 2017 Pomyśl dobrze o tym kominie, bo przy pellecie to raczej go nie wygrzejesz, popytaj tych co mają peleciaki i użytkują... Być może ten co masz 12x12 się sprawdzi..najwyżej wstawisz do któregoś z przewodów wkład...
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #15 Opublikowano 22 Lutego 2017 Stworzyłem jakiś schemat mam nadzieję, że czytelny
odpowietrznik Opublikowano 22 Lutego 2017 #16 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ta pompa na powrocie z grzejników powinna być na zasilaniu za 3D (w funkcji mieszania czynnika grzewczego a teraz go rozdziela)
giecik Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #17 Opublikowano 22 Lutego 2017 Tak wiem. Teraz też miesza bo zainstalowana jest na wlocie do zaworu 3d Po zmianach trafi na wlasciwe miejsce. Chodzi mi bardziej czy sprawdzi sie ten uklad przy pellecie
giecik Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #18 Opublikowano 15 Marca 2017 Bojler 300 litrow juz zakupiony + 2 experie autoadapt. Pytanie gdzie w mojej instalacji maja byc zawory zwrotne oraz czy lepiej byloby pompe kotlowo-bojlerowa dac na powrot? Ponadto rozmawialem z gosciem ktory uzywa palnika Kipi w MPM i temperatura spalin wacha sie od 50 do 80 stopni. Maly komin stoi nieuzywany jakis czas i nic z nim sie nie dzieje wiec taka temp tez mu chyba nie zaszkodzi. Pellet to nie gaz i mysle ze kondensatu nie bedzie Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
giecik Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #19 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zdecydowałem o zastosowaniu pompy kotłowej mieszającej, pompy bojlera ( 2x LFP 25/40 ) i dużej pompy CO ( LFP 25/60 ) Pompa CWU pod sterownik, pompa CO pod sterownik zaworu mieszającego. A jak podłączyć pompę mieszającą? Pod sterownik pieca jako pompa CO? Czy może pracować cały czas czy tylko jak powrót będzie za zimny? I jak zabezpieczyć instalację zaworami zwrotnymi bo nie mam o tym pojęcia