Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sprzęgło Hydrauliczne, A Pompy Elektroniczne


gputowski

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej.

 

Pytanie kieruje głównie do osób zajmujących się montażem instalacji.

 

Czy po zastąpieniu pomp stałoobrotowych elektronicznymi, stosujecie sprzęgła hydrauliczne? Wiadomo, że niektórzy pomimo zamontowania pomp elektronicznych ustawiają je na stałoobrotowe. Jednak przy ustawieniu np. stałej różnicy ciśnień - co moim zdaniem jest najlepszą funkcją, jest sens stosowania sprzęgła?

 

Będę wdzięczny za wszelkie opinie.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Ale to pompy zmieniając przepływy zrównoważą nam instalację samoczynnie.

 

Więc po co montować sprzęgło?

Opublikowano

No właśnie. Sprzęgło dba o warunki pracy i kotła, i instalacji. Same pompy mają gdzieś kocioł. Sam napisałeś, że "zrównoważą nam instalację samoczynnie", czyli jak instalacja zawoła przepływu maksymalnego, to taki dostanie. To nie będzie "zdrowe" dla kotła.

Opublikowano

No właśnie nie. Błędne rozumujesz.

W sprzęgle część czynnika grzewczego ma możliwość powrotu właśnie równoważąc przepływ. Pompa elektroniczna tylko reaguje na zmiany ciśnienia zmniejszając obroty.

Opublikowano

No ale instalacja, wykonywana i prjektowana jest na przepływy maksymalne (wymagane). Przy prawidłowo wyregulowanej i zrównoważonej instalacji z pompami elektronicznymi, sprzęgło nie ma kompletnie sensu.

 

Jedynie w sytuacji, gdy nie znana jest instalacja i trudna do zrównoważenia.

Opublikowano

Ameryki nie odkryłeś. Obliczona instalacja i skonfrontowana z parametrami kotła sprzęgła nie potrzebuje. Co ma do tego rodzaj pomp?

 

Sprzęgło jest gwarantem zrównoważenia hydraulicznego kocioł-układ.

Opublikowano

W jaki sposób zrównoważysz bilans mocy i przepływów  kotła, który dostarcza np 10kW , przy różnicy temp 20C i przepływie 440l/h

a odbiory potrzebują te 10 kW przy różnicy 5C - to przecież 4x większy przepływ i to trzeba zrównoważyć

Opublikowano

Obliczona instalacja przy pompach stałoobrotowych, będzie wymagała sprzęgła gdy nie będzie zaworów regulacyjnych dynamicznych.

 

W przypadku pomp elektronicznych nie będzie tego wymagała

Opublikowano

W jaki sposób zrównoważysz bilans mocy i przepływów  kotła, który dostarcza np 10kW , przy różnicy temp 20C i przepływie 440l/h

a odbiory potrzebują te 10 kW przy różnicy 5C - to przecież 4x większy przepływ i to trzeba zrównoważyć

No to zrównoważę to sobie na grzejnikach czy zaworach kryzujących ustawiając stałą różnicę ciśnienia na pompach i nie potrzebuję do tego sprzęgła.

 

Jeżeli zmniejszą się przepływu lub zwiększą automatycznie pompa dostosuje przepływy ale utrzymując stałe ciśnienie różnicowe (dyspozycyjne) na obiegach.

Opublikowano

To zła teoria - widać, że nie robiłeś tego nigdy.

Gdyż nie pisałbyś takich absurdów - posłuchaj:

Przez kocioł ma krążyć woda w ilości 440l/h a przez instalację stały przepływ 1760l/h więc nie pisz bzdur o kryzowaniu - to nie ma z tym nic wspólnego.

Opublikowano

Różnicę 5 st. między zasilaniem a powrotem masz tylko w przypadku ogrzewania podłogowego, grzejniki projektowane są pod różnice 15/20 więc tą "właściwą". A w przypadku ogrzewania podłogowego montuje się zawory mieszające albo inne podmieszanie w formie zaworów regulacyjnych, gdzie z powrotu podbieramy parametr:

 

1/4 z zasilania - wyższy parametr

3/4 z powrotu - niższy parametr

 

Poprawcie mnie jezeli sie myle

Opublikowano

Myślenie może i dobre, tylko co w przypadku instalacji mieszanej, gdzie takich jest większość???

Opublikowano

Kolego, ty roztrząsasz jakiś szczególny przypadek, czy generalizujesz? Wysunąłeś teorię, by ze sprzęgieł zrezygnować, a my ci mówimy, że tak się nie da i pompy nie mają tu nic do rzeczy.

Opublikowano

Uważam, że zastosowanie sprzęgieł w instalacjach już z obowiązkowymi pompami elektronicznymi jest bezzasadne. Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła.

 

W przypadku instalacji mieszanych układ bezpośredni nie stanowi problemu, ponieważ w przypadku kryzowania przepływów pompa elektroniczna utrzyma stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając przepływ.

 

W przypadku ogrzewania podłogowego tak jak odpisałem sambor-owi mamy podmieszanie, a ewentualne zamykanie obiegów pętli przejmie pompa elektroniczna, również utrzymując stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając tylko przepływ

Opublikowano

Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła.

 

Czego mamy przykłady na co dzień na forum.

 

 

Czy sprzęgła zniknęły z zaleceń producentów kotłów?

Opublikowano

Ale sprzęgło nie może zaszkodzić to po co usuwać z zaleceń? Poza tym może zastąpić zawór zabezpieczający przed zbyt niskim powrotem, ale można go zamienić na zawór 3 lub 4 drogowy.

 

A temat pomp elektronicznych jest zbyt świeży.

 

Takie jest moje zdanie.

Gość Digitrax
Opublikowano

Inny przykład. Pompa w kotle to 25/40  pracuje na max i nie jest w stanie "napędzić" instalacji, która wymaga już pompy 25/60 lub większej. Szeregowo pomp nie można łączyć. więc co robisz ? ano właśnie sprzęgło pomiędzy tymi dwoma obiegami: kocioł (pompa) > sprzęgło > kocioł i on może pracować nawet na minimum a drugi obieg to sprzęgło > pompa > instalacja > sprzęgło. Jak sama nazwa wskazuje sprzęgło łaczy oba obiegi ale nie zakłóca przepływów w zwiazku z tym, że po obu stronach są różne wydajności pomp.

Opublikowano

 

A temat pomp elektronicznych jest zbyt świeży.

 

Takie jest moje zdanie.

 

Jaki świeży?, pompy elektroniczne są już na rynku ponad 10 lat.

Jedyna z czego można zrezygnować przy zastosowaniu pompy elektronicznej to zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień.

Opublikowano

Świeża bo nie były wymagane, a były sporo droższe więc nikt ich tak naprawdę nie stosował i brakowało wiedzy na temat ich wpływu na instalację.

Opublikowano

Uważam, że zastosowanie sprzęgieł w instalacjach już z obowiązkowymi pompami elektronicznymi jest bezzasadne. Każdy przypadek można wykonać bez większego trudu bez sprzęgła.

 

W przypadku instalacji mieszanych układ bezpośredni nie stanowi problemu, ponieważ w przypadku kryzowania przepływów pompa elektroniczna utrzyma stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając przepływ.

 

W przypadku ogrzewania podłogowego tak jak odpisałem sambor-owi mamy podmieszanie, a ewentualne zamykanie obiegów pętli przejmie pompa elektroniczna, również utrzymując stałe ciśnienie dyspozycyjne, zmniejszając tylko przepływ

WOOOW! Ale teoria! Tylko że dowodów na potwierdzenie .....brak!

Opublikowano

Stąd właśnie pomysł na stworzenie nowego tematu.

 

Patrz tekst mojego tematu:

 

"Pytanie kieruje głównie do osób zajmujących się montażem instalacji."

Opublikowano

Aktualny wynik: 7:1 dla "Sprzęgieł".

Drużyna "Pomp" broni się dalej pomimo, że na boisko wybiegł tylko jeden zawodnik i zepchnięty do obrony rozpaczliwie biega między słupkami...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.