kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 #1 Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam proszę zerknąć na ten schemat i powiedzieć co jest w nim nie tak.
Charon Opublikowano 9 Lutego 2017 #2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Brak ochrony powrotu kotła, podmieszanie do podłogówki najlepiej zrobić przy kotle i zrezygnować z gotowego mieszacza danego producenta. Dużo razy było to opisywane na forum.
PrzeMal Opublikowano 9 Lutego 2017 #3 Opublikowano 9 Lutego 2017 To ten zawór 3D nie zabezpieczy powrotu?
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #4 Opublikowano 9 Lutego 2017 zbiornik wyrównawczy zawsze musi być w najwyższym punkcie i czy boiler będzie na samograwitacji??
odpowietrznik Opublikowano 9 Lutego 2017 #5 Opublikowano 9 Lutego 2017 A może tak?Rura do naczynia wzbiorczego powinna iść najlepiej prosto do góry(bez kolan)Cu 28 lub stal 1"
Charon Opublikowano 9 Lutego 2017 #6 Opublikowano 9 Lutego 2017 Zawór trójdrożny przed pompą obniża temperaturę czynnika grzewczego a nie chroni kocioł przed niską temperaturą. Schemat kolegi pop to istny science fiction :D
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #7 Opublikowano 9 Lutego 2017 Charon science fiction to kolego jak mu to zadziała bez odpowietrzania,gdzie masz odpowietrzniki?? zauważ że to układ otwarty.
Griszah Opublikowano 9 Lutego 2017 #8 Opublikowano 9 Lutego 2017 Nie ma co przesadzać z ilością pomp. zrezygnowałbym z mieszającej, pompa CWU załatwi sprawę. Dodatkowo, pomyśl już teraz jak będziesz sterował zaworem 3D (podłogówka). Na schemacie masz opisany kocioł OEP 16kW, jesteś tego pewny?
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #9 Opublikowano 9 Lutego 2017 Kolego "pop" boiler jest ładowany za pomocą pompy. Wydaje mi się że takie podłączenie zbiornika wyrównawczego jak przedstawiłeś jest niezbyt dobre bo w chwili załączenia się pompy CWU woda z instalacji będzie szła do zbiornika wyrównawczego , a z niego przelewem w kanał.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #10 Opublikowano 9 Lutego 2017 kristof82 dokształć się, zwłaszcza zasada działania układu otwartego a zamkniętego,ty se daj i 20 pomp tylko na co?? mnie by wystarczyła 1 porządna pompa i dał bym ją na powrocie do kotła, Wydaje mi się że takie podłączenie zbiornika wyrównawczego jak przedstawiłeś jest niezbyt dobre bo w chwili załączenia się pompy CWU woda z instalacji będzie szła do zbiornika wyrównawczego , a z niego przelewem w kanał. zapamiętaj robisz układ otwarty.
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #11 Opublikowano 9 Lutego 2017 Griszah taki kocioł już posiadam :) Pompa CWU niby załatwi sprawę ,ale chyba wtedy nie ma kontroli nad temperaturą ciepłej wody. Jakiś pomysł na sterowanie zaworem 3D? Myślę że może siłownik z jakimś sterownikiem.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #12 Opublikowano 9 Lutego 2017 hehe kristof82 a co zrobisz Gdy zabraknie prądu?? pompa off a w piecu huczy żar heheheeh
Griszah Opublikowano 9 Lutego 2017 #13 Opublikowano 9 Lutego 2017 Griszah taki kocioł już posiadam :) Pompa CWU niby załatwi sprawę ,ale chyba wtedy nie ma kontroli nad temperaturą ciepłej wody. Jakiś pomysł na sterowanie zaworem 3D? Myślę że może siłownik z jakimś sterownikiem. Na CWU masz taką samą temp. co zadana na kotle. Nie wiem dlaczego ludzie boją sie 55-60deg w kranie. A najlepiej te 4 grzejniki i boiler zrób na jednej pompie a drugą pompę na podłogówkę. Pieniądze w kieszeni zostaną juz teraz, no i w przyszłości mniejsze rachunki za prąd. Jeśli masz eCola 3.5 to jest tam sterowanie siłownikiem, jeśli masz wersje 2.1 lub 2.4 to możesz zrobić coś takiego jak ja (zerknij na kocioł w stopce), lub poszukać zewnętrznego sterownika pogodowego.
Griszah Opublikowano 9 Lutego 2017 #14 Opublikowano 9 Lutego 2017 hehe kristof82 a co zrobisz Gdy zabraknie prądu?? pompa off a w piecu huczy żar heheheeh bez wspomagania w postaci dmuchawy to ten żar se nie pohuczy
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #15 Opublikowano 9 Lutego 2017 Kolego "pop" masz rację jestem laikiem dlatego chcę się podpytać tych którzy mają na temat instalacji C.O jakieś pojęcie. Trzeba było skreślić pompę CWU na moim schemacie to bym się nie udzielał.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #16 Opublikowano 9 Lutego 2017 bez wspomagania w postaci dmuchawy to ten żar se nie pohuczy tylko bedzie dup i po kotle, znasz zasadę działania układu otwartego?? nie myl z działaniem układu zamknietego.
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #17 Opublikowano 9 Lutego 2017 Prąd to nie problem będzie zasilanie awaryjne :)
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #18 Opublikowano 9 Lutego 2017 Poza tym jak nie ma prądu to dmuchawa stoi i kocioł się wygasza to dup nie powinno być.
Griszah Opublikowano 9 Lutego 2017 #19 Opublikowano 9 Lutego 2017 tylko bedzie dup i po kotle, znasz zasadę działania układu otwartego?? nie myl z działaniem układu zamknietego. Spokojnie, przecież to oczywiste że zbiornik za pompą został wrysowany bez sensu. Zwróciłem uwagę, że bez prądu kocioł nie poszaleje z temp.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #20 Opublikowano 9 Lutego 2017 kristof82 wg twego schematu jaki se namalowałeś, to tak czy siak masz wszystko zapowietrzone, zrozum, układ otwarty musi miec tzw odpowietrznik w postaci zb. wyrównawczego a pompa to tylko dodatek aby wymusic grawitacje.
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #21 Opublikowano 9 Lutego 2017 "pop" to napisz konkretnie jak Ty byś to wszystko podłączył, co byś jeszcze zmienił.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #22 Opublikowano 9 Lutego 2017 jutro ci dom tzw schemat wg twego schematu, i co ja bym zrobił, ty nawet nie uwzgledniłes tzw jakie rury masz, i co chcesz miec, bo kazdy może wg swego widzi misie naszkryflac schemat a potem bo to nie działa. jutro znojda czas to ci naszkryflom wg twego schematu.
pop Opublikowano 9 Lutego 2017 #24 Opublikowano 9 Lutego 2017 a ty napisz konkretnie co chcesz ogrzewac?? dom , mieszkanie czy spiżarnia dla zrozumienia, bno twój schemat mi do niczego nie pasuje
kristof82 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #25 Opublikowano 9 Lutego 2017 Dom parterowy (może w przyszłości zagospodaruję poddasze ) 110m2 , ok 66m2 ogrzewanie podłogowe.