81rapez

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tak jak w temacie borykam się z problem zapowietrzonej instalacji grzewczej. W załączniku jest schemat instalacji.

Mój problem pojawił się teraz gdy został wymieniony na nowy kocioł (czyi bojler). Zrobiła się jakaś poduszka w instalacji chyba. Gdy wszystko zostało podłączone napełniłem instalacje powoli, puściłem obieg na 30 min i odpowietrzyłem grzejniki (wyłączyłem pompę, zakręciłem grzejniki-termostaty i odpowietrznikami wyszło powietrze a potem woda). Wszystko chodziło dobrze przez 2 dni. Następnie były wymieniane zawory odcinające bo nie trzymały.

 

I tu zaczyna się problem otóż grzejniki zagrzewają się tylko u góry a na dole są zimne. Ale zanim się zagrzeją trwa to bardzo długo (ze 20 min). Rura zasilająca robi się ciepła po jakimś czasie robią się rozdzielacze ciepłe na  zasilaniu a potem grzejniki ale tylko trochę u góry. Nie umiem tego całego odpowietrzyć na domiar złego teraz z zaworu bezpieczeństwa ciągle kapie woda że po całej nocy mam 7litrów w wiadrze ciśnienie spada do zera. Pompę obiegową też odpowietrzałem na śrubie, ale przez to że jest poduszka powietrzna w instalacji to robi się mocno ona ciepła (pompa obiegowa 25-60).

 

Dziś zrobiłem mały test na powrocie za odpowietrznikiem automatycznym zakręciłem zawór, następnie odkręciłem dopuszczanie wody do instalacji. Na powrocie mam dodatkowy zawór do spuszczania (odpowietrzania) odkręciłem ten zawór i pozwoliłem wodzie wylecieć. Po jakiejś 1 min i spuszczeniu 10 litrów woda pojawiła się ciepła i tak trochę to zostawiłem aby się  odpowietrzyło i zagrzało. Grzejniki zrobiły się letnie po prawie całości a rozdzielacze na powrocie zrobił się letnie. Myślałem że problem rozwiązany po zakręceniu zaworu dodatkowego do spuszczania i odkręceniu za odpowiednikiem zaworu wszystko zacznie grzać myslałem. Niestety sytuacja się powtórzyła. Jak odpowietrzyć instalację robiłem sam ją 5 lat temu i wszystko działo do teraz dobrze do wymiany tych zaworów. Jakieś pomysły bo aktualnie nie umiem grzać w domu :/

 

Co wykonuje źle? Może źle odpowietrzam zaczynam zawsze od najwyżej położone i schodzę coraz to niżej.

 

post-72410-0-58836100-1486552816_thumb.jpg

Opublikowano

Dzięki za radę z grzejnika zaraz tym się zajmę.

Odpowietrznik taki kiedyś wyczytałem że warto aby był jak by powrót był zapowietrzony. W 99% procentach jest zakręcony.

Opublikowano

Filtr był sprawdzany fakt był nalot mały ale chyba by tego nie spowodował. Przed chwilą odpowietrzałem od parteru najbliższe grzejniki i coraz wyżej. Zauważyłem coś takiego że woda leciała z odpowietrznika ale słychać było jak by szum w grzejniku od czasu do czasu coś tam strumień wody się zmieniał. Jak długo odpowietrzać jeden grzejnik aż nie będzie słychać szumu? Czyli jak spadnie ciśnienie do 1bar to potem napełnić znowu do 2 barów i dalej odpowietrzać aż szum będzie nie słyszalny?

 

A co z zaworem bezpieczeństwa który kapie jest to spowodowane zapowietrzeniem czy czymś innym?

Opublikowano

Jaki szum?Chyba nie odpowietrzasz na pracującej pompie?Odpowietrzaj do momentu aż z odpowietrznika grzejnika poleci sama woda bez powietrza.Jak ciśnienie w układzie spadnie w czasie odpowietrzania to oczywiscie trzeba dobić.Co do zaworu bezpieczeństwa to jaki to kocioł gaz?na paliwo stałe?

Możesz przekręcić to pokrętło na zaworze bezpieczeństwa niech wyrzuci trochę wody moze podszedł jakiś paproch.Z pewnoscią zapowietrzenie nie jest przyczyną kapiącego zaworu bezpieczeństwa.Na nim pisze do ile jest bar.

Aby coś więcej powiedzieć na temat cieknącego ZB muszę wiedzieć jaki typ kotła

Opublikowano

Pompa oczywiście wyłączona. Przy grzejniku termostat zakręcony i odkręcam odpowietrznik. Podczas odpowietrzania leci woda ale w grzejniku słychać szumy i od czasu do czasu leci z odpowietrznika powietrza mało ale leci.

 

Kocioł to nic innego jak bojler 2kW. Instalacja służy do dogrzewania w chłodniejsze dni. Posiadam inną instalacje grzewczą która działa i  95% załatwia całe CO. Obie instalacje nie są w żaden sposób połączone.

Opublikowano

Temat rozwiązany odpowietrzyłem instalacje tak jak pisałeś i w końcu zaczęło działać. Wcześniej tylko jeszcze spuściłem część instalacji i ją dopełniłem.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.