Daniel1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #676 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Dodam jeszcze że w instalacji nie posiadam czujnika pogodowego ani pokojowego. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #677 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Wejdź do ustawień CO i zmniejsz temperaturę zadaną na CO z 50 do np. 40. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #678 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Nic to nie da mieszacz i tak się nie przymknie. Specjalnie tak ustawiłem kocioł i CO na równo aby to jakoś pracowało do jutra. Z moich obserwacji wynika jakby zawór cały czas dostawał zasilanie na otwarcie jak sterownik do mu prąd na zamknięcie do otrzymuje na jedno i drugie zasilanie i wtedy siłownik bardzo głośno chroboli. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #679 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Nie bardzo rozumiem co piszesz, bo mało gramatyczne jest to drugie zdanie. Pierwsze zrozumiałem ale nie widzę w nim sensu. Możemy Ci tylko wierzyć na słowo, że miałeś ustawione dobrze i nie działało. Tak jak teraz jest ustawione, to nie dziwi, że sterownik otwiera mieszacz na maksa. Zadajesz mu na grzejniki 50 stopni, czyli tyle ile jest zadane na kotle, więc całe ciepło musi przekazać na CO. Zadaj mu na grzejniki 35, a na kocioł zadaj 60. Jak wtedy mieszacz nie zacznie przymykać zaworu, to udowodnisz mi i panu Śledziowi z Tekli, że coś jest nie tak. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #680 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Jak ustawie tak jak pisałeś co już próbowałem to sterownik zacznie zamykać zawór a on tylko będzie chrobolił nie zamykając się. Próbowałem już tego kilka razy. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #681 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Wcześniej nie chrobolił ?? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #682 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Jak ręcznie zmieniałeś pozycję mieszacza, to przełączałeś na sterownie ręczne? Tutaj: Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #683 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Tak wcześniej nie chrobolil. Otrzywiscie jak ustawiłem go ręcznie to ustawiłem na łapkę a później na A. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 #684 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Panowie mój przypadek i problem z siłownikiem zaworu 4D nie jest pojedynczy - Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #685 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Wszystko wskazuje na usterkę. Dzwoń dzisiaj do Tekli najlepiej. Powiedzą Ci co dalej robić. Tamten przypadek jest nieco mniej uciążliwy, bo użytkownik ma sterownik Igneo Touch i może pracować na drugim obwodzie. Ty masz Igneo Slim, który obsługuje tylko jeden obwód, więc nie masz na co przełączyć i de facto nie wiesz, czy zepsuł się sterownik, czy mieszacz. Zastanawia nieco fakt, że przestało działać akurat wtedy, jak podłączałeś czujnik powrotu. Oby nie próbowali Ci wmówić, że wtedy coś zepsułeś. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #686 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Serwis już powiadomiony. Dzisiaj naprawa - zobaczymy ci się podziało. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #687 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Podziel się później informacją kto przyjechał i co wymienił i dlaczego się zepsuło. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #688 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Dziękuje wszystkim za pomoc. Kociołek już sprawny. Rano dokonałem zgłoszenia a popołudniu już był u mnie serwisant - sprawnie, szybko, fachowo. Okazało się że moduł wykonawczy był uszkodzony w sekcji która była odpowiedzialna za mieszacz, szybka wymiana i wszystko wróciło do normy. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #689 Opublikowano 27 Grudnia 2018 To życzę małego spalania :) Cytuj
Daniel1 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #690 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Dzięki raz jeszcze za pomoc. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #691 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Cały taki moduł Ci wymienili? Kto przyjechał? Ktoś z Tekli, czy jakiś serwis współpracujący z nimi? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 27 Grudnia 2018 #692 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Tak taki moduł mi wymienili. Przyjechał Pan z serwisu współpracującego z Taklą. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #693 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Panowie po kilkunastu godzinach spędzonych w kotłowni i próbach z nastawami kotła uzyskałem taki wykres. Piecyk chodzi ciągle nie przegrzewa się i wyłącza tylko co 6 godzin na zaplanowane czyszczenie. Czy taki wykres jest prawidłowy. Cytuj
Okman Opublikowano 29 Grudnia 2018 #694 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Jak dla mnie ok.Ja mam podobny.Jakie pokazuje ci spalanie na godzinę przy tak niskiej mocy? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #695 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Na sterowniku w sekcji palnik pokazuje mi 0,9 kg/h. Jak Pan uważa dużo czy mało. Cytuj
Okman Opublikowano 29 Grudnia 2018 #696 Opublikowano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Mówmy sobie na "ty" na tym forum jeżeli tobie to nie przeszkadza.Czy dużo czy mało...ciężko powiedzieć bo nie wiem jak ciepło lubisz w domu,czy dom ocieplony,nowy czy stary,jaką powierzchnię ogrzewasz itd.Bo przykładowo utrzymując temp. 22 st., w domu 300 m kw. to takie spalanie będzie bardzo niskie,ale już dla domu czy wręcz mieszkania 50 m kw. to będzie już bardzo dużo.Ja również mam około 1 kg./h. Edytowane 29 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #697 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Ogrzewam dom o powierzchni ok 150m2. Dom jest średnio docieplony styropian 5cm. Temperatura w mieszkaniu waha się około 25 stopni. Kociołek także ogrzewa boiler 200 litrowy 60 stopni. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #698 Opublikowano 29 Grudnia 2018 25 stopni toż to łaźnia......myślę że można by było zejść niżej ze spalaniem ....a w kotle jak ? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #699 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Mam dwójkę małych dzieci stąd ta temperatura w domu. Na kole mam 63 stopnie ustawione. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #700 Opublikowano 29 Grudnia 2018 A jaki masz kociołek. Jakiej firmy i ile kw Cytuj