kiminero Opublikowano 23 Stycznia 2017 #27 Opublikowano 23 Stycznia 2017 W opisie "Co ogrzewam" napisałeś "Dom". Co to za dom, że przewidziane są jeszcze dwa kolejne obiegi na kolektorze? Widać też na foto, że pompa z zaworem termostatycznym ma przygotowane odejścia na trójniku pod kolejne dwa obiegi. Ta pompa jest teraz podpięta pod rozdzielacz typowo grzejnikowy, czyli to chyba obieg grzejnikowy. Pytanie jaki to zawór i czy ogarnie on planowane przepływy. Druga pompa ma zawór 3D póki co ręczny, ale pewnie docelowo pod siłownik. Czy to pompa podłogowa? Trzecia zasila rozumiem zasobnik CWU. Trochę to wygląda na przekombinowane. Na bogato, ale bez pomysłu. Termometry na każdym powrocie obiegów są, tylko do czego niby mają służyć? Za to najważniejszego na powrocie do kotła już zabrakło. To nielogiczne. Sprzęgło samo w sobie może zapewnić ochronę powrotu, ale trzeba wyregulować wydajność pompy kotłowej, by zapewniła wystarczająco duży przepływ na pokrycie potrzeb CO i nadwyżką dogrzewała powrót. Zdecydowanie lepiej jest doposażyć obieg kotłowy w zawór trójdrożny ochrony powrotu. Pytanie też na jakiej podstawie majster twierdzi, że ochrona powrotu jest efektywna? Masz tam jakiś czujnik powrotu? Czym on to zmierzył, że w każdych warunkach będzie te wymagane przez Ciebie 55 stopni na powrocie? Zawór zwrotny za pompą kotłową w tej konfiguracji jest zbędny, ale może posłużył jako przedłużka... Zawory zwrotne za pompami z 3D lepiej by miały na powrotach.