adaam01 Opublikowano 19 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Czy ponizszy zbiornik jest prawidlowy do instalacji co weglowej? Stary zbiornik przegnil , zakupilem ponizszy lecz ma dziwnie umieszczone otwory instalacyjne. W starym bylo bez problemu od dolu zasilanie , 5cm od gory przelew, a na samej gorze odpowietrzenie , natomiast jak podlaczyc ten?
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Są dwa sposoby Po lewej stronie na dole - zasilanie, po prawej stronie na górze przelew, na samej górze odpowietrzenie( fajka) Albo zbiornik w pionie - oba przykłady na rysunkach Tylko pamiętaj, że otwór do kotła musi mieć gwint 1"
adaam01 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dzieki za szybka odpowiedz, wszystkie otwory w zbiorniku sa 1", Zastanawialem sie nad 1sza opcja czyli rysunek po lewej, tylko w przypadku takiego podlaczenia zawsze bedzie woda w zbiorniku bo nie ma jak ujsc , A naczynie jest nazywane wzbiorczym czyli powinno przyjac nadmiar wody a nie ja magazynowac?
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Jak kocioł się nagrzewa to naczynie przejmuje nadmiar wody z instalacji. Jak kocioł stygnie woda naczynia trafia z powrotem do tej instalacji Martwa przestrzeń w naczyniu wzbiorczym służy jako osadnik zanieczyszczeń - to ten rys po lewo.
adaam01 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dzieki za odpowiedz uwazam temat za zamkniety. :)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.