Zbyt Cieplo Na Parterze, Pietro Chlodne


Hendel

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Moim problemem jest przegrzewanie parteru, w calosci ogrzewane jest podlogowka. Poddasze ogrzewaja grzejniki.

Piec posiadam Stalmark duo boss z zaworem trojdroznym sterowanym automatycznie za pomoca pogodowki oraz sterownika pokojowego. Ustawione mam na 21° lecz nie moge zejsc ponizej 23°. Jedyna mozliwosc to skrecenie zaworu trojdroznego tak aby schladzal wode do 25° ale wtedy grzejniki na poddaszu rowniez maja taka temperature przez co na poddaszu jest zimno.

W rozdzielaczu przy podlogowce posiadam jeszcze zawor trojdrozny termostatyczny ktory jest skrecony na maximum ale i tak temperatura zasilania podlogowki to minimum 35° ( zawor ma zakres 35° - 60° )

Opublikowano

W zalaczniku orientacyjny schemat oraz zdjecie rozdzielacza podlogowki

post-67392-0-47752500-1484745464_thumb.jpg

post-67392-0-69544600-1484745477_thumb.jpg

Opublikowano

Ale gdy zamontuje zawor 20-43 i ustawie przykladowo na 25° to sterownik pokojowy nie bedzie mial mozliwosci zwiekszenia temp zasilania. Nie bedzie ona sterowana automatyka

Opublikowano

Nie rozumiem  postu wyżej.

Podłogówka jest regulowana tylko tym zaworem 3-d  w rozdzielaczu,

a ten zawór 3-D z siłownikiem ma regulować tylko temp wody na grzejniki.

Na dobrą sprawę to podłogówkę możesz podpiąć wprost do kotła.

Oczywiście zaw termostatyczny to najlepiej ESBE VTA 572 20-43C, zaw VTA 522 ma mniejszy przepływ, czyli jest gorszy

Opublikowano

Odejscie na grzejniki oraz na podlogowke sa za zaworem trojdroznym przy kotle, czyli temperatura za zaworem jest taka sama na grzejnikach co na podlogowce przy czym na podlogowce jest dodatkowo zawor esbe vta 322 35-60°.

 

W poscie powyzej chodzilo mi o to ze gdy sterownik pokojowy poda sygnal do kotla o niedogrzanym pomieszczeniu to automatycznie zawor trojdrozny przy kotle sie otworzy i poda wyzsza temperature zarowno na grzejniki jak i na podloge. Poddasze sie wtedy nagrzeje a parter nie bo na zasilaniu podlogowki nadal bedzie recznie nastawiona temperatura 25° za pomaca zaworu esbe vta 322 20-43°.

Opublikowano

Na poddaszu masz grzejniki z głowicami termostatycznymi czy bez głowic.

Na 9-10 obiegów zaw 3-D VTA322 jest za mały.

 

Taka regulacja co masz obecnie jest zła o czym się przekonujesz obecnie sam.

Opublikowano

Tak. Na poddaszu sa glowice.

Odnosnie zaworu esbe vta322 to kupilem taki gotowy juz zestaw wraz z pompa oraz rozdzielaczem. W takim razie dlaczego sprzedaja tak duzy rozdzielacz z niewlasciwym zaworem?

Cos w tym jest bo gdy pompka idzie na minimalnym biegu to przeplywy sa bardzo male i podloga nierowno grzeje. Dopiero gdy pompka idzie na maxa to przeplywy na rotametrach sie podnosza.

Opublikowano

Ja widzę duży problem. Masz podlogowke i grzejniki na jednym zaworze 3d. W twoim przypadku powinno być tak jak u mnie. Bo masz głowice na grzejnikach. Zawór 3D tylko sterowanie podłogowym ogrzewaniem. A na grzejniki max temp kotła sterowanie za pomocą głowic w grzejnikach.

Instalator źle zrobił że podłączył i to i to za tym samym zaworem 3D.

Przez co jeśli ustawisz 30stopni na podłogę, grzejniki również będą miały maksymalnie ta samą temperaturę. Dlatego masz zimno.

Tak to wygląda ze schematu który pokazałeś.

 

Lub jeśli masz dodatkowy zawór przy podłogowym to podłogówka powinna być wpieta przed zaworem 3D. A za zaworem grzejniki tylko nie mam pojęcia po co zawór 3D jak masz termostaty na grzejnikach.

Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.

Opublikowano

Dokladnie o to chodzi. Tylko ktore rozwiazanie lepsze? Przerobka przy kotle czy wymiana zaworu przy rozdzielaczu podlogowym.

Opublikowano

Zawor 3d przy podlogowce mial byc tylko jako dodatkowe zabezpieczenie aby do instalacji nie poplynela zbyt goraca woda w przypadku awarii automatyki zaworu trojdroznego przy kotle

 

Lub jeśli masz dodatkowy zawór przy podłogowym to podłogówka powinna być wpieta przed zaworem 3D. A za zaworem grzejniki tylko nie mam pojęcia po co zawór 3D jak masz termostaty na grzejnikach.

Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.

Opublikowano

Czy zamiast zaworu esbe vta572 20-43

Moge dac vta372 20-55 ? Przeplyw znacznie wiekszy niz w moim i obeszlo by sie bez wiekszych przerobek gdyz ma te same rozstawy gwintow. Model 572 ciezko bylo by wpasowac w moj rozdzielacz

Na poddaszu masz grzejniki z głowicami termostatycznymi czy bez głowic.

Na 9-10 obiegów zaw 3-D VTA322 jest za mały.

 

Taka regulacja co masz obecnie jest zła o czym się przekonujesz obecnie sam.

Opublikowano

Sam sobie odpowiedziałeś. Połączyć zasilanie kotła bezpośrednio z zasilaniem grzejników omijając zawór 3D.

 

Na zaworze ręcznym dać max temp. Jaka może iść na podłogę. Np. 40 stopni. A temperatura niech steruje automatyka. Na górze natomiast w każdym pomieszczeniu sterowanie za pomocą głowicy termosyatycznej.

Opublikowano

Chyba tak zrobie :) Dzieki za rade.

Opublikowano

A gdyby tak dolozyc jeszcze jeden zawor trojdrozny ktory bedzie sterowany recznie tylko do grzejnikow? Pytam poniewaz instalacje grzejnikowa mam polaczona rowniez za pomoca rozdzielaczy. Jeden rozdzielacz jest na parterze i ogrzewa garaz oraz drabinki w lazience i pralni. Drugi jest na poddaszu.Wydaje mi sie ze przy bezposrednim podlaczeniu zasilania kotla z grzejnikami niepotrzebnie bardzo wysoka temperatura bedzie trafiala do grzejnikow (min 65° ktore jest zalecane przez producentow kotlow )

 

Pexy do zasilania skrzynki rozdzielczej na poddaszu przelatuja przez lazienke i temperatura np 65° bedzie ogrzewac plytki w lazience. Dlatego chcialbym ta temp troche ograniczyc

Opublikowano

Ale ta temperatura bedzie działać tylko w momencie otwarcia termostatu w grzejniku.

Rurki od grzejników nie idą w izolacji (piance)?

Opublikowano

Ida w izolacji ale mimo to przy wylaczonej podlogowce w lazience czuc mocno nagrzewajaca sie podloge w miejscu przelotu rur. Czy ta koncepcja z dodatkowym zaworem 3d ma sens? Przyznam ze wtedy bedzie mniej przerobek przy kotle. Poprostu zostawie tak jak jest, tylko zamontuje ten dodatkowy zawor 3d na rurce zasilajacej podlogowke i podmienie silownik sterujacy zawor

Opublikowano

Tak to wyglada obecnie

post-67392-0-52791100-1484759889_thumb.jpg

Opublikowano

A powrót gdzie dasz? Chyba się to nie uda. Sam to robisz czy ktoś o robi? I jak dawno to zrobił?

Opublikowano

A tu chce dolozyc dodatkowy zawor

post-67392-0-85412900-1484760447_thumb.jpg

Opublikowano

Bedzie to robil wujek ktory robil cala instalacje. Bylo to robione 2 lata temu

A powrót gdzie dasz? Chyba się to nie uda. Sam to robisz czy ktoś o robi? I jak dawno to zrobił?

Opublikowano

Co prawda nie mam grzejników ale mam dokładnie taką samą sytuacje jak autor tematu , 

Zawór 4D  a za zaworem  , rozdzielacz i podłogówka z 10 pętlami , 6 dół i 4 góra .

4D steruje siłownik a siłownikiem eCoal , na grupie mieszającej esbe 20-43 otwarty na max 36* 

Pompa działa na połowie mocy ( willo elektroniczna wysokosci podnoszenia 6m) , na górę petle po 100m przepływy po 2 l/min , dół pętle po 80m przepływy 0,5l/min , przepływy na dole  zdławione na rotametrach ,  

Opublikowano

Dawaj reklamacje do wujka. ;) Zawór na powrocie innego zaworu nic nie da. Musisz odłączyć zawór 3D zamiast niego wstawić trójnik i za trójnik iem na odejściu go dać. Podłączyć do niego zasilanie podlogowki które jak widzę jest w obiegu pompy CO. Tam wyjąć trójnik i wstawić łączniki.

 

Niestety aby w domu było ciepło to i rury muszą być ciepłe. Idealnie że w łazience. Na rozdzielaczu wiedzę że masz ochronę powrotu. Dobrze myślę?

Opublikowano

Mysle ze jesli na grzejniki puszczasz 40-50 stopni I type pójdzie tez na rozdzielacz od podłogówki to jak w nim dasz zawór termostatyczny 20-43 stopnie i ustawisz na 25 to więcej ci nie puści jak 25 na podłogę przecież, teraz jak masz termostatyczny od 35-60 to logiczne ze jak na d3 zadasz 40-45 to nawet jak jest skręcony termostatyczny przy rozdzielaczu od op na max to i tak minimalnie puści Ci 35 stopni i sie ugotujesz w domu.

Opublikowano

Zasilanie podlogowki jest tuz za zaworem 3d ( leci w dol pexem ) wiec nie jest w obiegu pompy CO

Dawaj reklamacje do wujka. ;) Zawór na powrocie innego zaworu nic nie da. Musisz odłączyć zawór 3D zamiast niego wstawić trójnik i za trójnik iem na odejściu go dać. Podłączyć do niego zasilanie podlogowki które jak widzę jest w obiegu pompy CO. Tam wyjąć trójnik i wstawić łączniki.

 

Niestety aby w domu było ciepło to i rury muszą być ciepłe. Idealnie że w łazience. Na rozdzielaczu wiedzę że masz ochronę powrotu. Dobrze myślę?