Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wybór Bojlera I Podłączenie


Michaellol

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ten schemat jest ZŁY. W poście  #19 masz poprawny. Zasuwę zainstaluj bezpośrednio przed zaworem zwrotnym klapowym na zasilaniu zbiornika CWU.

Opublikowano

Wiem że jest dobry schemat #19, dziękuje wam za rady, wiele się tu nauczyłem. 

Na pewno go wdrążę w życie, ale na wiosnę. Chodzi mi o to, czy będzie to na razie działało bez przeróbek przy CO.

I przepraszam forumowicza Digitrax-a, że ja swoje nadal.

Opublikowano

Kup sobie bojler dwupłaszczowy 140l moze wystarczy.Szybko nagrzeje wodę bo ma sporą powierzchnię wymiany(zbiornik w zbiorniku) a sor nie zauważyłem że na schemacie już taki jest,zasugerowałem się pierwszym postem w któym była mowa o podwójnej wężownicy ,musiałem gdzieś zgubić wątek)

A jak już pisze ten post to dodam coś konstruktywnego aby nie zaśmiecić)W zależności od agresywności wody 

użytkowej wymieniaj w nim raz na około 1,5roku anodę magnezową aby wydłużyć jego żywotność bo przypuszczam że będzie emaliowany.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam Wszystkich. Powiem tak, dzięki forum wiele się nauczyłem. Podziękowania dla w

Wszystkich, którzy prowadzą forum  i tych co uczestniczą w jego życiu. 

Temat uważam za zamknięty. 

Układ cwu działa ok :D  

( Odpowietrznik- dzięki wielkie za Twoje zaangażowanie)

Pozdrawiam

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.