Witam

 

Nie wiem czy mogę się podpiąć pod temat żeby nie zakładać nowego.

 

Mam taki problemik. Robię właśnie remont łazienki na piętrze w domku jednopiętrowym. Przy okazji dołożyłem ogrzewanie podłogowe. Łazienka ok 7,5m2.

Podpięte jest to jak na rysunku poniżej z tym, że zawór RTL jest na samym końcu powrotu. Problem taki, że podłogówka nie grzeje. Dopiero jak pozakręcam wszystkie grzejniki na dole to grzeje pięknie. Pompa przy piecu LFP 32POr80c więc chyba mała nie jest czy jednak nie daje rady? Dołożyć jakąś małą pompę obiegową?

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Deacon
Opublikowano (edytowane)

Za duzy opor na petli.

Na poczatek odkrec RTLa na maks.

A na grzejnikach sa zawory termostatyczne z glowicami? Jesli nie, to mozna je zalozyc, wtedy po pewnym czasie (gdy pomieszczenia sie nagrzeja) zaczna sie przymykac i wieksze cisnienie pojdzie na petle OP.

Jesli to nie pomoze, to pompa na petle, a przed nia zawor 3d.

 

Ps. Zdjecie nie bangla.

Edytowane przez mistalova

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.