xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #26 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ale jeszcze mi powiedz czy większą trzeba np.25/60 Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2016 #27 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Normalnie wystarcza 25/40. Ale jak masz podłogówkę o pętli ok 60m na zaw RTL to niestety może nie działać prawidłowo nawet przy pompie 25/60. A ta poprzednia to jaka była?
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #28 Opublikowano 11 Grudnia 2016 25/40 Lfp ale nie było podlogowka , nie wiem co mnie omamiło z ta pompa
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #29 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czy mógłbyś mi doradzić w sprawie mojej instalacji dołączę rysunek jeżeli zgodzisz się. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #31 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Rysunek odręcznie narysowany Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #32 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Coby laptopów nie przekręcać, karków nie łamać.. No modelowo to ty tam nie masz. Naczynie tylko w powrót, czy jakoś inaczej?
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #33 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Dopisałem parę życzy dla lepszego zobrazowania myślę że to coś pomoze Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #34 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #35 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Teraz korekta, by lupy nie używać... Naczynie powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł przed pompą. Zawór różnicowy działa? Potrzebny jest w ogóle? Obieg bojlera musisz solidnie zdławić zaworem powrotu, by wymusić lepsze krążenie na grzejnikach. Chyba, że grzeją bez zarzutu. Tak ogólnie to jaki teraz masz problem?
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #36 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Problem jest taki ze podłogowe nie grzeje ,a jak zakręciłem cwu to grzejniki fajnie grzeją a jak jest cwu odkrecone to najdalej umiejscowiony grzejnik grzeje tylko do połowy nadmienię ze instalacja jest dobrze odpowietrzona . Zawór różnicowy działa potrzebny jest jak prądu braknie. Zastanawiałem się nad założeniem zaworu 4 drogowego lub 3 droznego. I liczę na wasze komentarze i opinie i porady . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2016 #37 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tu problem jest z RTL-em, ale można dać osobną pompę na CWU, nawet tą co masz a na CO wstawić 25/60 - wtedy będzie OK Dodatkowo naczynie wpięte przed pompę na zasilaniu. Żadne zaw 4-D , ani 3-D nie są potrzebne.
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #38 Opublikowano 11 Grudnia 2016 A jeżeli chciałbym zmienić kocioł bo prędzej czy później przyjdzie na to czas . To trzeba będzie coś zmienić ? A tak bardziej dosadnie z tym Rtl bo ja nie kamen. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #39 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Próbowałeś jak pisałem zdławić powrót bojlera? Najlepiej jest to zrobić poprzez całkowite zamknięcie zaworu powrotu. Czekasz aż rura powrotu ostygnie i wtedy delikatnie zawór otwierasz, znowu czekasz i jeśli się nie rozgrzała, to dalej otwierasz. Po paru minutach sprawdzasz czy jest gorąca. Jeśli jest, to znaczy, że taki przepływ jest wystarczający dla twojej wężownicy. Z RTL-em o to chodzi, że dobrze działa dla krótkich pętli. Długie stawiają za duży opór i pompa nie wtłoczy do nich wody. Jeśli masz możliwość, to spróbowałbym wpiąć tą podłogówkę bezpośrednio przy kotle. Zasilanie zaraz za pompą, powrót tuż przy kotle. Ale to na dwoje babka wróżyła.
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #40 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Naczynie to rozumie przelewowe a tak dokładniej to w którym miejscu byście umiejscowili to naczynie. A z tym zaworem żeby zdlawic to jest mały problem bo musze wymienić bo leje jak z kaczki jak go przymykam. Pewnie musze wymienić na nowy . A pompe do cwu to tak zamontowac jak na c.o jest. Podlogowka nie ma szans żeby pociągnąć bliżej kotla . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #41 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Panowie która byście wybrali: 1.Lfp EXPERIA L25/60 2.Lfp ePCO 25/40-70 3.Lfp SPRINTA 25/60 Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor #43 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Witam panowie to naczynie wyrównawcze zaznaczyłem ołówkiem czy to będzie dobre miejsce . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2016 #44 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Tak, między kotłem a zaworem różnicowym. Dodatkowo osobna pompa na CW
xdi Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor #45 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ok jak dokonam zmian odezwę się na razie dzięki Sambor i Kiminero za zainteresowanie . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
irys2580 Opublikowano 13 Grudnia 2016 #46 Opublikowano 13 Grudnia 2016 A masz zamontowane na grzejnikach zawody termostatyczne czy zwykle zawory? Mnie też jedne grzejniki bardziej grzały inne mniej. Miałem wtedy zwykle zawody na grzejnych. Jak zmieniłem zawory zwykle na na termostaty wszystko się zmieniło. Wszystkie grzeją równo. Zawory termostaty mają dwie funkcje oprócz regulacja temperatury mają także drugą funkcje wyrównują ciśnienie we wszystkich grzejnikach na piętrze i parterze jest te same ciśnienie. Jeśli nie masz polecam wymienić zawory. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 13 Grudnia 2016 #47 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Tylko trzeba zaznaczyć że muszą to być zawory z nastawą wstępną
xdi Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor #48 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Mam tylko dwa w kuchni i w łazience firma diamond. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #49 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Jest nowa experia 25/60 L grzejnik ostatni grzeje podlogowka grzeje i to najważniejsze cicho w domu brak piszczenia i szumu .A ibo jedzie do serwisu. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #50 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Pompa przyjechała z serwisu no i co się okazało moja wina , kamień kotlow powoduje to piszczenie wyczyścili wirnik , zalecenie usunąć kamień kotlowy i można zakładać spowrotem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.