Witam!

Problem opiszę na podstawie przykładu zawartego w programie. Pomieszczenie sypialnia1 ma obliczone zapotrzebowanie mocy 1141W. Dobrany jest grzejnik CV21S-60/120 z podaną rzeczywistą mocą 1178W. Tymczasem w katalogu grzejnik ten przy zasilaniu 75/55 ma moc 1370W. Skąd więc to przewymiarowanie? Chyba nie chodzi o to by Purmo sprzedało więcej metrów bieżących grzejników.( a może?)

Co o tym sądzicie?

Pozdrowienia

Jan

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witaj, a jakie dane zostały wpisane do programu jeśli chodzi o temperatury - jeżeli inne niż 75 i 55 to już wiesz, im wyższa temperatura tym wyższa emisja ciepła. O czymś takim jak moc czyli kW możemy mówić tylko w przypadku źródła ciepła, a nie w przypadku czegoś co nie wytwarza ciepła lecz tylko przekazuje, a zdolność do przekazywania ciepła jest zależna od warunków pracy.

Pozdrawiam

Opublikowano

Przy projektowaniu przyjmuje się maksymalne parametry pracy instalacji c.o. Dawniej 95/75 oraz 90/70. Obecnie popularne są 75/55, 70/50, 55/35 oraz takie pośrednie

75/65, 70/60. Takie dane podstawia się do obliczeń. Przy tego typach próblemów dobiera sie najbliższy grzejnik, zazwyczaj w górę.

Opublikowano

Proponowałbym przewymiarowanie grzejnika o ok. 50% przy temp 55/35 zwłaszcza w sypialni. Nie chodzi o zapas mocy tylko o przyjemną atmosferę. Zbyt mały grzejnik będzie musiał pracowac przy wyższych temp. co spowoduje uczucie suchości i obecności wyraźnego źródła ciepła.

  • 5 lat później...
Opublikowano

Witam,

czy ktoś wie jakie parametry pracy instalacji dla grzejników purmo (w programie Purmo SDG 2.0) należy wprowadzić jeżeli instalacja będzie zasilana kotłem z podajnikiem ?

 

post-60083-0-66157800-1423917968_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Ja dla kotła z podajnikiem podaje 70/55. Czyli w pierwszej rubryce parametry instalacji ręcznie wpisuje 70, a w delcie ręcznie wpisuje 15. Autor tematu ma problem z przewymiarowaniem. Wynika to z zaznaczonej opcji "zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników" w przypadku zastosowania zaworów termostatycznych. Widać to na dole w twoim załączniku. Pozdrawiam

Edytowane przez KubaSko
Opublikowano

Wysłałem zapytanie odnośnie parametrów pracy instalacji do Purmo.

Oto odpowiedź doradcy:

 

Grzejniki dobieramy dla temperatury obliczeniowej czyli przyjętej najwyższej dla danego źródła ciepła, która występuje w instalacji wtedy, kiedy jest najniższa obliczeniowa temperatura zewnętrzna (od -16*C dla Polski północnej do -24*C na południu).

Rozumiem więc, że najbardziej dokładny dobór grzejników będzie wówczas, gdy w parametrach po stronie temperatury "zasilającej" instalację wpiszemy wartość, którą jako maksymalną dopuszcza producent źródła zasilania (w moim przypadku będzie to producent kotła na ekogroszek).

Natomiast w delcie jeżeli będzie zawór 3 lub 4-drożny można przyjąć 15, tak jak podajesz.

 

A co do pytanie autora tematu odnośnie tego, że program podaje większe grzejniki niż zapotrzebowanie pomieszczenia, wg mnie program uwzględnia jeszcze straty na instalacji...

Opublikowano (edytowane)

Producenci kotłów przeważnie wpisują 80-90 stopni. Jeśli na taki parametr dobierzesz grzejniki to moim zdaniem troszkę za wysoko. Dawniej przyjmowano parametr 90/70. Obecnie stosuje się inne parametry pracy instalacji. Obniżenie temp. zasilania powoduje zmniejszenie zużycia energii i obniżenie temp. spalin. Niższy parametr wpływa na nasz komfort cieplny, odczuwamy przyjemniejsze ciepło, nie przypieka się kurz nad grzejnikiem i zmniejsza się ruch powietrza w pomieszeczniu. Poza tym jak masz instalację w pexie to im wyższa temperatura pracy rurki tym krótsza jej żywotność. Jak dobierzesz grzejniki na 90/70 tzn. że jak będzie na zewnątrz -20 (zależy w której części polski mieszkasz) to tyle będziesz musiał puścić w grzejnik. 90 stopni na grzejniku to lekkie przegięcie, a co jak przyjdzie zima stulecia i będzie -30 ? (tu może trochę przesadzam biorąc pod uwagę ostatnie zimy;) . No ale gdyby.... to będziesz musiał przejść na parę :)  ja dla kotłów na paliwo stałe przyjmuję 70/55 a kondensatów 55/45. pozdrawiam

Edytowane przez KubaSko
Opublikowano

Teraz już nie mam cienia wątpliwości

Szacunek KubaSko :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.