wtedy zdecydowanie TAK :D

dalszy przebieg, widać skutki wietrznej pogody, od 12:20 RCK zablokowany - oznak brak, 12:50 podanie i wydłużony przedmuch do 3 min w podtrzymaniu.

https://plus.google....182514678168018

 

a tu wyżej wspomniany przeciąg :)

uchylone drzwiczki palnika od 13:39 - 13:46

dobrze widać bezwładność wkładu kominowego jak po 5-6 C trend zmienia nachylenie. Ciekawe też jest to, że nie tak obrazu wraca do przednich temperatur, bardziej nagrzany komin lepiej ciągnie i jak by się sam napędzał. :P

https://plus.google....196549980836354

Opublikowano

Witaj!!

Vlad24 zrobiłeś pomiary - do jakich wniosków doszedłeś , co one oznaczają?

 

 

Z jakiego materiału zbudowany masz komin,?

ps. Przeglądając wykresy natrafiłem na zdjęcie ciepłomierza -jeżeli to twój to usuń to zdjęcie- bardziej niepoprawnie zamontowanego nie widziałem.

Opublikowano

mam ten sam rck powyżej czopucha i nie widzę negatywnych efektów jego pracy i jak na razie ok 6mc nie widać zanieczyszczenia na wewnętrznej stronie klapki

Dzięki za informację, ułatwiłeś mi trochę życie, bo nie ukrywam, że montaż poniżej byłby bardziej kłotpotliwy, jeszcze tylko czekam na termometr spalin i zabieram się do pracy :)
  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Po zamontowaniu RCK temperatura spada ale komin jest wentylowany i osuszany pomimo niższej temperatury. A regulacja po prostu powoduje prawie stałe podciśnienie w kominie gdy przy braku to podciśnienie jest bardzo różne w zależności od temperatury spalin i wygrzania komina. Używam RCK już od wielu lat i nic niedobrego się nie dzieje a wręcz przeciwnie komin jest zawsze suchy.

Witaj!!!

Piszesz:

Po zamontowaniu RCK temperatura spada ale komin jest wentylowany i osuszany pomimo niższej temperatury. Tak to opisują producenci RCK I MAJĄ RACJĘ- tylko że to dotyczy komina "mokrego".Jeżeli palnik jest wyłączony a podciśnienie otworzy RCK do przewodu kominowego wpłynie powietrze np, o wilgotności 50% i tem. 20 * i to powietrze napotka mokry kondensat to odbierze z niego część wilgoci i na wylocie będzie miało np. 80% wilgotności.Teraz wytłumacz mi w jaki sposób wpuszczając to samo powietrze do komina "SUCHEGO " którego minimalna tem. na wlocie160* a na wylocie 40 d0 50*( ta temperatura na wylocie oznacza że w żadnym innym punkcie komina tem. ta nie może być mniejsza i nie może to być wypadkowa kilku strug powietrza) ty osuszasz ten komin? Piszesz . Używam RCK już od wielu lat i nic niedobrego się nie dzieje a wręcz przeciwnie komin jest zawsze suchy.Jeżeli masz komin wewnętrzny około 6, 7 m .wysoki,

ocieplony to róznica tem, na wlocie i wylocie jest nieduża i nigdy tego komina nie zamoczysz. Ty dopuszczając chłodne i wilgotne powietrze do komina "suchego" ten komin podziurawisz. Mam nadzieję ze sprawdzasz szczelność komina lub przynajmniej masz zamontowane czujniki czadu w pomieszczeniach.O dziurze w kominie ( pracującym w podciśnieniu) dowiadujemy się ,gdy jest już za póżno.

pozdrawiam.henryk1953

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Zatykanie wylotu u nasady komina, to tak jakby zamykać rurę wydechowa w aucie i czekać na wyniki. Najlepsze są rozwiązania najprostsze, czyli zadbać o mniejszy dopływ powietrza pierwotnego poprzez miarkownik lub dmuchawe lub ewentualnie montować przerywacz ciagu na doplywie powietrza do kotłowni. Rozwiązaniem jest rownież otwarcie drzwiczek wyczystki pod kominek całkowicie lub pomniejszone otwartego otwory na zasadzie prób i błędów. Przy okazji komin będzie dodatkowo podsuszany.

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam

mam jedno pytanie gdzie prawidłowo powinno się instalować RCK czy można w wyczystce poniżej czopucha czy może montować dodatkowy trójnik powyżej czopucha albo dodatkową wyczystkę??

Opublikowano

ja mam nad czopuchem e36e92bc83105ec60e74e6c3bc204662.jpgale pod też jest prawidłowo

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Panowie czy ktoś miał problem z pokrętłem regulacji? U mnie po roku nie chce się kręcić, trzeba dużej siły, żeby przekręcił się z 35 na 30, dalej już nie ma mowy. Miał ktoś podobny problem?

 

Co sposobów montażu, w instrukcji DARCO jest informacja, że można zamontować nad czopuchem, tak zrobiłem, bo tak było najwygodniej, jednak warto zastosować się do wyżej widocznej wskazówki i zachować pewną odległość od czopucha, bo inaczej możemy się szybko pożegnać z ładnym wyglądem. Co do zabezpieczenia RCK przed sadzą w przypadku gdy klapka uchyla się do środka polecam dorobienie blaszki, tak zrobiłem u siebie i jest lepiej.

  • 7 miesięcy temu...
Opublikowano

Odgrzeję kotleta , o jakiej blaszce piszesz arthi , najwygodniej będzie mi zamontować rck 14 x 14 cm nad czopuchem jednak będzie to ok . 20 cm - niewiele , jak wygląda kwestia jego czyszczenia .