Wysokie Ciśnienie W Bojlerze - Przyczyny?


sajmon1973

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Posiadam elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody Nordic combi. Podłączony jest on do kominka z płaszczem wodny. Załadowałem kominek drewnem i po pewnym czasie temperatura wody w płaszczu wyniosła ok 60 stopni. Ciśnienie wody  przed ogrzewaczem wody osiągneło  aż 6 bar, czyli maksymalne. Czy to jest normalne, aby przy tak stosunkowo niskiej temperaturze płaszcza wodnego, cisnienie osiągało maksymalną zalecaną wysokość? A jak mocniej załaduję kominek np. w czasie mrozów?

 

pozdrawiam

 

 
Opublikowano

A masz naczynie przeponowe do CWU pewnie nie i pewnie zawór bezpieczeństwa dodatkowo przez brak tego naczynia przeponowego zaczął przepuszczać, daj jakieś zdjęcia instalacji to coś wymyślimy.

Opublikowano

Troszkę nie jest tak, jak mi powiedziano. Naczynie przeponowe jest zamontowane. Sam bojler ma   często ciśnienie sięgające 6 atmosfer, a czasami nawet 7 atmosfer, jak się rozgrzeje. Czy to normalne? Owszem, jak się gdzieś wodę używa, to szybko spada ciśnienie, ale potem potrafi dość szybko wracać do maksymalnej wysokości. Co może być tego przyczyną?

Opublikowano

To wychodzi na to że masz za małe/uszkodzone/źle podłączone naczynie. Normalnie naczynie powinno przejąć nadwyżkę ciśnienia a u Ciebie jak widać tak nie jest

Opublikowano

Pytanie czy w naczyniu jest powietrze. Jeśli nie to czy pęcherz jest cały.

Zaworu bezpieczeństwa zapewne nie masz.

 

Edit. Osobiście bałbym się stać koło takiego zbiornika pełnego gorącej wody.

Edit2. Prawdopodobnie masz wysokie ciśnienie z instalacji wodociągowej. Jeśli ponad 5bar to proponuję zainwestować w reduktor.

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zaworu bezpieczeństwa zapewne nie masz

Edit2. Prawdopodobnie masz wysokie ciśnienie z instalacji wodociągowej. Jeśli ponad 5bar to proponuję zainwestować w reduktor.

 

 

Dziękuję, za pomoc. Jak sprawdzić, jakie jest ciśnienie w instalacji wodociagowej? Woda pochodzi ze studni głębinowej. Zawór bezpieczeństwa podobno jest -  tylko czy dobrze zamontowany?

  Wg instrukcji:

Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia ogrzewacz chroniony jest zaworem

bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,67 MPa (6,7 bar), znajdującym się na
wyposażeniu ogrzewacza. Zawór ten należy zamontować bezpośrednio na
króćcu zimnej wody lub na rurze doprowadzającej zimną wodę do ogrzewacza,
zważając na kierunek przepływu wody oznaczony strzałką.
 

Okazuje się jednak, tak twierdzi brat, że naczynia przeponowego jednak nie ma.  Czy jest ono niezbędne i jaką powinno mieć pojemność?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×