Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę


kammill

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tak - trochę tak wypala. Mam v3 tylko jak kupiłem piec to Defro nie dołożyło mi przepływomierza i dokupowałem sam. 

Opublikowano

No to obejrzyj i przemyśl najpóźniej zrobisz tak po sezonie lub wcześniej jak spali końcówkę ślimaka (chodzi o te szczeliny retory) aha a jak z powietrzem nie za mocno dmuch w całym zakresie regulacji z v3 i przepływomierzem (korekta nadmuchu)

 

tu link do filmiku:

Opublikowano

Jaka to jest wysoka temperatura? U mnie jest około 25-33 stopnie. U mnie praktycznie ciągle dmucha na 100%.

Opublikowano

ten "klocek" z foty... to dmucha za mocno z wewnątrz rury/ kolana (dużo powietrza wpada przez otwory antyspalinowe w kolanie, a za mało przez szczeliny wokół retorty) plus dopowietrzanie zasobnika i dodatkowe powietrze rurą ślimaka i w kolano na palnik od dołu/ środka złoża węgla.

Pozdrowionka 

Opublikowano

Tak to wygląda teraz. Od momentu jak podłogówka się wyłączyła (bo jest odpowiednia temperatura) to grzejniki grzeją aż miło. Nie ma też problemu z wyjściem na zadana temperaturę i w miarę to się utrzymuje. Ogólnie w domu jest bardzo ciepło - jak by z temperaturą nie ma problemów. 

 

Teraz płomień wygląda tak: post-64140-0-65121500-1476695719_thumb.jpgpost-64140-0-61887500-1476695729_thumb.jpg post-64140-0-56899600-1476695734_thumb.jpg

 

Wojtek - czyli zmniejszyć nadmuch?

 

Opublikowano

Miałem podobny problem. Piec osiągał temperaturę ale grzejniki zimne. Trzeba zerknąć czy są odkręcone wkładki termostatyczne w grzejnikach (ja mam Purmo). Trzeba zdjąć głowice i zobaczyć na jakim poziomie są ustawione. Może są poskręcane fabrycznie na niski poziom.

Opublikowano

Moze poprostu podłoga jest jeszcze nie wygrzana i odbiera dużo ciepła i stąd te problemy z wejściem na zadana temperaturę?

Opublikowano

Podlaczylem czujniki. Podlogowka nie chodzi i teraz grzejniki chodzą idealnie. A co sądzicie o obecnym paleniska coś zmieniać? post-64140-0-04982000-1476726618_thumb.jpg

Opublikowano

Jak nie ma juz nieprzepalonego eko to ok jest.

Opublikowano

Zdjęcie jest na końcu poprzedniej strony. Z telefonu nie nie wiem jak wrzucić ponownie.

Opublikowano

Może ustaw troche wyższą temp. na kotle powrót bedzie cieplejszy

Opublikowano

Generalnie ustawiłem teraz temperaturę w całym domu na 17stopni - więc chyba nie musi być cieplej a i zaoszczędzi się trochę na opale :))

Opublikowano

100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień.

Opublikowano

Kurde to u mnie lipa zbiornik mam 175 kg i właśnie na około 8 dni i cwu 300 l  w domu 23-24 stopnie . dom 150 metrów idzie to zredukować ?

Opublikowano

U mnie 132 m. A ja myślałem ze mi dużo pali :)

Pompy jak masz ustawione na stałe czy on-off.

Opublikowano

no mam na 3 biegu i na stale właśnie nie wiem czy na to drugie, mam 4 kalafiory 2 drabinki i podłogówkę  na około 35 metrów kwadratowych , nastawy mam 6 podawanie przerwa 84 sekundy nadmuch 23 i popiól nawet ok dopala się spieków raczej nie ma jak coś jest to w palcach się rozwala . 

 

 

A co właściwie daje na pompie on of ? jest taka opcja ale mam cały czas na stale

Opublikowano

Tez mam na stałe. Grzejniki 3 + drabinka góra i 1 garaż + mała drabinka w łazience na dole. Pompa na najniższym biegu. Podłogówki ok 90m pompa na II biegu. Jak miałem on off to strasznie zalewał kocioł zimna wodą i masakra była.

Opublikowano

No tylko przepływy sprawdź na rotametrach czy bardzo nie spadną

Opublikowano

Tam to  ledwie co   widać tak brudne są, na podłogówkę mam zawór 3d afriso  sterowany ręcznie jest na 4 ustawione a na rotometrach chyba jest na 1 litr wskazuje  

Opublikowano

Powinno być dobrze na drugim biegu x reszta jak nie spróbujesz to nie zobaczysz. Spalanie chyba tez powinno troche zjechać.

Opublikowano

Ja wiem ze to wszytko zależne od czegoś , i wszystko metoda prób i błędów ale już naprawdę mam dość tego ustrojstwa :) 15 kg by mnie usatysfakcjonowało ehhhh  

Opublikowano

No tez czasem miałem dość ale trzeba pokombinować i potestować na różnych ustawieniach przez tydzień np żeby zobaczyć zmiany.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.