Skocz do zawartości
IGNOROWANY

C.w.u I C.o Problem


Colinn211

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jeśli zmieniam temperaturę zadana c.o nic się nie zmienia a jak zmieniam c.w.u to zmienia się c.o piec defro komfort duo 2016.

Opublikowano

Witam,

pewnie jest włączony "tryb letni" wtedy zadana CWU jest zadaną CO

Pozdrawiam

Opublikowano

Jaki sterownik?

Opublikowano

Nie mam przy sobie instrukcji ale to jest defro komfort duo bez pid chyba k1 v2 coś takiego

Opublikowano

I w czym konkretnie tkwi problem ? Jeżeli mogę to pomogę

Opublikowano

Mam włączony tryb letni i dowiedziałem się od Ciebie, że w tym ustawieniu temp cwu = tem co więc chciał bym np ustawić temperaturę wody 45 ale jeśli tak zrobie również zmieni się tem co na 45 a to chyba nie zdrowe dla pieca.

Opublikowano

Myślę że nie jest to zdrowe, ale piec i tak przebije temp. na kotle.

Opublikowano

I jeszcze jedno pytanie czy pięć w trybie letnim może chodzic cały czas na podtrzymania i nie wchodzić w tryb pracy?

Opublikowano

Sterownik zawsze będzie starał się utrzymać zadaną czy to CWU czy kotła. Zależy potem od odbioru ciepła, dawkowania paliwa ile będzie przebijać. Jeżeli sterownik byłby z PID to algorytm stara się sam to kontrolować.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.