Szum W Grzejnikach


metalbet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie mam taki problem posiadam ogrzewanie grzejnikowe zasilane pompką alpha 2 samo adaptacyjna 25-60 po właczeniu sie pompki szumi w grzejnikach bardzo nie znośnie grzejniki napewno odpowietrzone szum znika wtedy gdy przestawie na 1bieg pompki ale niestety wtedy mi niedogrzewa grzejników czemu tak jest może mi ktos pomoże bardzo prosze

dziekuje 

Opublikowano

Nieustawione przepływy na grzejnikach. Tzw nastawy wstępne. Jak będzie to poprawnie wykonane to i na najniższym biegu lub Auto Adapt będą grzać wszystkie grzejniki bez szumu. Na 90 % starczyłaby też mniejsza pompka.

Opublikowano

No tak mniejsza pompka ale jak miałem 25-40to nie dawała rady i działało wszystko na zwykłej pompce grundwos 25-60 przy zmianie pieca założyłem tą nową pompkę to w sumie co ja mam teraz zrobić?? Przecież nie wymienię znowu pompy???

Opublikowano

Jak ustawić te przepływy na grzejnikach jak mam zawory z galkami termostatycznymi????

to zależy co tam dokładnie masz...ja znam dwa roziwązania:

-poprzez ściągnięcie gałki i ustawienie takiego pierścienia którym reguluje się przepływ

-poprzez wkręcenie śruby na imbus w zaworze powrotnym z grzejnika

Opublikowano

aha teraz rozumiem zobacze co mi zadzaiała poprawnie dziwi mnie tylko że na starej pompce działało ok a teraz szumi  dziekuje pozdrawiam

Opublikowano

może stara pompka była ustawiona na 1 bieg? na Twoim miejscu zrobiłbym tak:

-ustawił pompke na 1 bieg

-skryzował grzejniki które grzeją na 1 biegu  i zwiększył przepływ na max na tych które nie grzały na 1 biegu

-im bliżej grzejnik jest pompki tym bardziej powinien być skryzowany i przepływ przez wszystkie grzejniki powinien być taki sam

-później bawił bym się auto adapt

Opublikowano

Woda jest "leniwa" i płynie szybciej tam gdzie ma lżej czyli czym bliżej pompy tym większy przepływ. Trzeba to zrównoważyć poprzez nastawy wstępne w zaworach. Trzeba zmniejszyć przepływ na tych grzejnikach, które są najbliżej. Woda będzie przez nie wolniej płynąć, więc szum ustąpi i jednocześnie do dalej oddalonych grzejników popłynie większy strumień. Na powrocie grzejniki maja być odkręcone na max. Nastawy realizuje się na zaworach termostatycznych.

Opublikowano

Aha super dziekuje teraz niemam jak przetestowć bo zagorąco i jestem w delegacji ale jak wruce to może coś sprawdze z góry dziekuje za dokładny opis co i jak pozdrawiam i dam znac jaki uzyskałem efekt 

Opublikowano

 Nastawy realizuje się na zaworach termostatycznych.

 A jeśli nie ma możliwości ustawiania przepływu na termostatycznych? :)

Opublikowano

czyli tak jak pisałem ;)

Chciałem tylko pokazać koledze Digitrax ze nie zawsze jest możliwośc regulacji na zaworach termostatycznych

Opublikowano

wszystko mam z miedzi domek z poddaszem użytkowym dwie szafki na górze i na dole rozprowadzenie z szafek miedz z kregu nie znam sie na rozmniarach ale chyba 1.2  wszystko idzie podłoga i zasilane właśnie tą pompką  i tak do każdego z grzejników 

Opublikowano

Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej i powinien to wykonać instalator. Masz błędnie dobrane średnice rurociągów albo błędnie dobraną pompę. Napisz coś więcej o samej instalacji bo żeby powiedzieć coś więcej trzeba znać szczegóły jej budowy oraz znać miejsca gdzie regulację można przeprowadzić tego się nie da zrobić na oko. Na oko zrobił twój instalator i zrobił niestety źle

Opublikowano

ale tak jak wcześniej pisałem na zwykłej pompie 25-60 firmy grundfos było wszystko ok to jak moga byc dobrane zle rury lub pompka???

Opublikowano

Dziwne jest to dla laika. Prawie każdy instalator wie ( piszę prawie bo twój nie wiedział) że każdy rodzaj rur jest opisany parametrem pt "maksymalna prędkość przepływu" Niestety twój instalator nie miał pojęcia o budowie instalacji i wykonał ją "na oko" nie uwzględniając tego parametru. Instalację CO z miedzi trzeba tak projektować aby prędkość przepływu w rurach  o średnicach 28 i większych wynosiła maksymalnie 0,3 m/s a w rurach o średnicach poniżej 28 maksymalnie 0,5 m/s . To tyle albo aż tyle. Należy zwrócić uwagę że maksymalna prędkość przepływy jest parametrem który należy bezwzględnie stosować. Jej przekroczenie może spowodować zniszczenie instalacji. Niestety w rozległych instalacjach regulacji nie da się  wykonać bez odrobiny matematyki. I efekt jest taki jak w twojej instalacji Któreś rurociągi mają za mała średnicę , instalator próbował to ukryć stosując pompę 25/60 i instalacja jest głośna. Poza średnicami rurociągów i pompą kolejnym elementem którym reguluje się instalację grzejnikową są nastawy wstępne  na grzejnikowych zaworach termostatycznych. Niestety część instalatorów i inwestorów jest zdania że " jest to zbędny wydatek)" i mamy problem, bo regulacja jest bardzo utrudniona.  Informacją smutną jest to że na odległość trudno będzie Ci pomóc.

 

Ps Nieprzyjemne odgłosy poza prędkością przepływy może też powodować wadliwy sposób montażu  rurociągów oraz nieuwzględnienie kompensacji wydłużeń 

Opublikowano

dziekuje ale dziwi mnie to że na starej pompie było wszystko ok a teraz po zmianie pieca i założenie nowej pompki tak sie dzieje

Opublikowano

W nowej pompie też są nastawy jak w starej - to te 3 biegi oznaczone I, II i III nastaw na nie i zobaczysz co będzie

ok nastawiem na 1 bieg i szumu niema ale na 2 i 3 szum sie pojawia ale na pierwszym biegu niewiem czy pompka da rade popchnąc do wwzyskich grzejnikió bo na starej nie dawało rady na 1 biegu cały czas działała na 2, ale w sumie to co jest grane jak daje na auto adapt co jest tego powodem?sam juz zupiałem
Opublikowano

Czyli pompa jest dobrana błędnie Alfa 2 25/60 na I biegu ma wydajność prawie 1,6 m3/h  Co ciekawe 25/40 ma I biegu ma wydajność podobną czyli na pewno przyczyna szumów leży po stronie instalacji a na twoje potrzeby wystarczyła by pompa 25/40. Instalator gdzieś mocno zaniżył średnice rurociągów i dlatego instalacja szumi. 