Witam!

Mieszkam w budynku dwupiętrowym (budynek z lat 50-tych-„dwuklatkowiec”).

Budynek ocieplony-poddasze i piwnice również – taki „termosik”. Do ogrzania mam dwa mieszkania na parterze i 1-wszym piętrze o łącznej powierzchni 120m2. Ogrzewanie tylko c.o.-w mieszkaniach są zainstalowane grzejniki aluminiowe. Okna w mieszkaniach są plastykowe. Komin jest wysoki na 12m, a jego średnica to  f160mm.

Posiadam kocioł SAS UWG 12kW. Palę od "góry" i jest prawie rewelacja. Zostaje troszkę duża warstwa sadzy na" zawirowaczach". Mam jeszcze zamiar zamontować kierownicę powietrza wtórnego. Przy tych temperaturach wystarczyłby piec o mocy 7kW.Mam wystarczającą ilość „żeberek” w grzejnikach by ogrzać mieszkania do temp.23°C. Przy zasilaniu wody z bufora o temp. 45°C.

 

Proszę o ocenę schematu

 

SCHEMAT INSTALACJI C.pdf

Opublikowano

Schemat jest bdb. Sam mam identycznie. Tylko walcze z wychladzaniem bufora przez kocioł

Opublikowano

Tak. Zawór klapowy przy buforze na zasilaniu nie trzyma i musze wkońcu go rozkręcić i przerobić

Opublikowano

Tak jak robił RJarek

post-66062-1464412130,3637_thumb.jpeg

post-66062-1464412135,7903_thumb.jpeg

Opublikowano

Zmodernizowałem troszkę schemat. Piec stoi na betonowym podwyższeniu i różnica powrotu z bufora do pieca to około 30cm. Wymyśliłem że zamontuję jeszcze jeden zawór zwrotny ALE z mosiężnym grzybkiem w pionie.

Czy to ma sens i czy się sprawdzi?

Opublikowano

A dlaczego bufor jest wychładzany przez kocioł? Teoretycznie nie powinno przepychać grawitacyjnie bo kocioł jest niższy.