sati Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor #101 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Potwierdzi mi ktoś że tak może być zrobione.
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2017 #102 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Może być tak zrobione, tylko bez przewężenia na zaworze.
sati Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor #103 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Przewężeń nie będzie na zaworze 2 cale cały czas będzie szła do pieca, tylko na trójnikach redukcyjnych odejście calowe na pompę.
rymol Opublikowano 6 Stycznia 2017 #104 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Sambor, a czy jest sens robić taką pompę na powrocie zaworu 4d w sytuacji, kiedy na tym zaworze jest siłownik? Pytam, bo ten siłownik kręci zaworem w zależności od potrzebnej temperatury na wyjściu i jak zawór 4d jest otwarty na 6, 7 lub więcej to ta pompa będzie pompować na kocioł zimną wodę z powrotu instalacji - nie jest tak?
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2017 #105 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Jest sens, gdyż ta woda zawsze się zmiesza z wodą ciepłą z kotła, a taka sytuacja o której piszesz jest praktycznie tylko podczas rozpalania, Jak kocioł jest ciepły to albo jest mieszanie albo wraca woda zimniejsza o ok 15-20C, np z 60 na 45C
rymol Opublikowano 10 Stycznia 2017 #106 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Mógłbyś zerknąć na te 2 schematy, tak to powinno wyglądać? Skłaniam się ku wersji 2 - bypass wydaje mi się jakoś bezpieczniejszy ;). Dzięki!
rymol Opublikowano 10 Stycznia 2017 #108 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Schemat jest poglądowy, faktycznie instalacja jest wykonana tak jak narysowałeś + kilka szczegółów. Ta wersja z bypassem co do której skłaniał się kolega Sati to zły pomysł?
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2017 #109 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Może być bypass, jak jest zamykany ręcznie to nie przeszkadza.
rymol Opublikowano 12 Stycznia 2017 #110 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Ostatnie pytanie chodzi mi po głowie: czy taka wersja jest zła?
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2017 #111 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Jak pompa kotłowa będzie działać to w zawór 4-D nic nie pójdzie , czyli kocioł gorący, instalacja zimna
sati Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #112 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Nie chcę zakładać nowego postu więc zapytam tutaj z innej beczki. Nie wiem dlaczego ale co jakieś 3-4 tygodni zapowietrza mi się kaloryfer ostatni niekiedy też w pokoju. Odpowietrze i jakieś 3 tygodnie jest spokój i potem znowu. Nie wiem co może być może zaciąga powietrze przez odpowietrzniki.
Maciek92 Opublikowano 27 Stycznia 2017 #113 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Jak masz odpowietrznik automatyczny gdzieś po stronie ssawnej pompy to i owszem - może zaciągać powietrze. Ewentualnie zrobione jest zasyfonowanie po drodze do tego grzejnika, powietrze wytraca się z wody i zapowietrza grzejnik.
sati Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #114 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Odpowietrzników na instalacji nie mam tylko przy kaloryferach.Instalacja sprzed 45 lat nie zmieniana tylko grzejniki na aluminiowe.
rymol Opublikowano 31 Stycznia 2017 #115 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak pompa kotłowa będzie działać to w zawór 4-D nic nie pójdzie , czyli kocioł gorący, instalacja zimna OK, a czy w schemacie który załączyłem poniżej sytuacja z pompą kotłową nie jest analogiczna do tej w schemacie z postu #110? Nie ma tu takiego problemu o którym piszesz?
Gość Digitrax Opublikowano 31 Stycznia 2017 #116 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jest to wzorcowy schemat układu poprawnie działającego.
rymol Opublikowano 31 Stycznia 2017 #117 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jakie powinny być średnice rur na tym schemacie zakładając, że wyjście z kotła to 5/4"? Na poniższym schemacie dobrze jest?
odpowietrznik Opublikowano 31 Stycznia 2017 #118 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Wyjścia z kotła nie mają tu nic wspólnego z późniejszymi średnicami rur na poszczególne obiegi. Dla pompy kotłowej wystarczy 1" lub Cu 22 podobnie dla zasobnika ale średnice rur dla OP i na obieg grzejnikowy uzależnione są od mocy tych obiegów oraz temp.zasilania i powrotu na nich. Np.inne będą średnice rur dla obiegu podłogowego o mocy 5kW a inne dla 10kW,inne będą średnice jak delta t będzie np.5K a inne jak 10K to samo grzejniki
sati Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #119 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Chyba po raz ostatni chcę uzyskać poradę w sprawie dołączenia w mojej instalacji obiegu kotłowego. Czy ma on wogóle sens,teraz na piecu mam 65 stopni, na mieszkania idzie 50 stopni, powrót jest 53-54 stopni ale jest podpaty cwu które cały czas pracuje. Stąd moje pytanie czy nie lepiej zostawić tak jak teraz jest zeby cwu cały czas pracował a dołożyć zawór termostatyczny na wyjściu wody ciepłej na instalacje. Montaż jeszcze jednej pompy to dodatkowe zużycie energii, a zakup pompy elektronicznej to dość wydatek.
Gość Digitrax Opublikowano 31 Stycznia 2017 #120 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Pompa kotłowa nie pracuje stale. Gdy się pojawi w instalacji to pompa CWU będzie pracować wtedy kiedy będzie potrzeba dogrzania CWU a nie stale jak teraz.
rymol Opublikowano 31 Stycznia 2017 #121 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jaka jest rola zaworów zwrotnych na powrotach z obiegów (schemat z postu #115)? Rozumiem, że mają zapewnić mieszanie w zaworze 3D wody z kotła i wody powrotnej z danego obiegu, ale jaką konsekwencję będzie miał fakt, że w zaworze 3D pomiesza się woda z kotła z wodą z całego układu (brak zaworów zwrotnych)?
Gość Digitrax Opublikowano 1 Lutego 2017 #122 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zawory zwrotne mają wykluczyć przepływ wsteczny w obrębie mieszacza gdy ten jest wyłączony. Sąsiedni zestaw mieszający czy pompa ładująca CWU będzie dzięki temu zawsze pobierać wodę z kotła a nie od sąsiedniego obiegu.
sati Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #123 Opublikowano 1 Lutego 2017 Pompa kotłowa nie pracuje stale. Gdy się pojawi w instalacji to pompa CWU będzie pracować wtedy kiedy będzie potrzeba dogrzania CWU a nie stale jak teraz. To pompa kotłowa nie pracuje cały czas? Przecież temeratura powrotu po wyłączeniu będzie zaraz spadać i co parę minut będzie sie pompa włączała.
rymol Opublikowano 1 Lutego 2017 #124 Opublikowano 1 Lutego 2017 Ok, ale dlaczego te zawory zwrotne dla obiegów z zaworami 3D są na powrocie, przecież łatwiej byłoby je zamontować tuż za pompą jak dla obiegu CWU? Zapewne chodzi o to - jak pisałem wcześniej, aby zawór 3d mieszał wodę gorącą z wodą chłodną ze swojego obiegu a nie z wodą powrotną całego układu. Pytanie dlaczego tak musi być i jakie konsekwencje niesie obecność takiego zaworu tuż za pompą zamiast na powrocie?
Gość Digitrax Opublikowano 1 Lutego 2017 #125 Opublikowano 1 Lutego 2017 Przeanalizuj sobie przepływ wody gdy zawór zwrotny masz za pompą za zaworem 3D gdy ta pompa jest wyłączona. Sąsiednia grupa mieszająca może pobierać wodę poprzez zawór 3D sąsiedniej grupy ! Dlatego zawór zwrotny instaluje się na powrocie z grupy, który ten przepływ zablokuje.