Problem Z Boilerem Dwupłaszczowym

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Od dwóch dni mam problem z bojlerem Problem jest taki, ze kiedy piec przełączy się na grzanie wody w boilerze, chwilę woda będzie krążyła i wtedy zaczyna się przelewać woda przez odpowietrznik, który jest na zasilaniu płaszcza wodnego. Dodam, że pompa jest na wyjściu płaszcza wodnego ustawiona na 1. Dorzucam schemat odręczny instalacji. Zaznaczyłem tylko najważniejsze elementy moim zdaniem. W razie potrzeby udostępnię więcej informacji. Dodam, że wcześniej nic się nie działo. Za wszelkie informacje z góry dziękuję.

 

 

post-66350-0-79142100-1457863262_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no jesli pompa jest na powrocie a odpowietrznik na zasilaniu to zawsze będzie źle

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

... ponieważ bedzie zasysać powietrze przez odpowietrznik automatyczny. Pompa winna być na tym pionowym kawałku rury narysowanego obok naczynia przeponowego. Będzie się sama odpowietrzać. Przed pompą filtr a za nią zawór zwrotny z metalowym grzybkiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ale na powrocie przed pompą jest filtr, a za nią zawór zwrotny i odpowietrznik automatyczny. Czy to też źle? I dziwne bo działało i nagle lipka. A dokładnie stało się to jak pusciłęm ogrzewanie na kaloryfery. Wcześniej grzałem tylko podłogówką bo maluję pokoje i kaloryfery miałem pościągane. Pytanie może się tak dziać jak jest mało wody w układzie bo jak sciągałem kaloryfery to trochę wody upuściłem?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Źle ponieważ odpowietrznik automatyczny nad zbiornikiem jest po stronie ssawnej pompy i będzie się on na chwilę otwierać gdy wystąpi podciśnienie.

Woda ma być wtłaczana do płaszcza a nie z niego wysysana.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a usunięcie odpowietrznika coś da. Czy wogóle nie powinno się dawać pompy na powrocie? I jeszcze dlaczego problem nie występował wczesniej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrznik tam być musi, ponieważ to najwyższy punkt tego obiegu. Jak wymienisz go i zostawisz pompę na powrocie to sytuacja obecna wróci jak bumerang, ponieważ nie są to wskazane warunki pracy dla odpowietrznika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a usunięcie odpowietrznika coś da. 

 

Zakręć go i sprawdź co się będzie działo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A może wystarczy zawór odkręcić i wyczyścić?Miałem taki przypadek,zebrało się trochę kamienia i zawór się nie domykał.A też wszystko było ok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam! Otrzymałeś dobre rady (Automatyk-post 2, Digitrax- post 5), nie ma innej koncepcji. Od siebie dodam to; odpowietrznik w tym miejscu musi być- jeśli tak, to pompa musi być na zasileniu. Żeby to zrozumieć trzeba znać zasadę działania odpowietrznika. Ostatecznie jak nie chcesz przekładać pompy-to przed odpowietrznikiem możesz dać zawór,który musi być zamknięty w czasie pracy pompy. Wtedy odpowietrzanie staje się ręczne, a nie automatyczne i tylko w czasie postoju pompy-poprzez otwarcie zaworu na kilkanaście sekund. Coś za coś wybór należy do Ciebie.Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Zbyszek54Cidry2006
      Posiadam Junkersa Cerapur Compact 24-1 de. Jednofunkcyjny. Piec podczas zasilania zasobnika cwu jednocześnie zasilan grzejniki. Serwisant twierdzi ze zawor trojdrogowy w piecu działa prawidłowo.  Jaka może być przyczyną.  Po co mi zasilanie grzejników latem. Proszę o pomoc. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem.
      Dziękuję 
    • Przez andrejus17
      Witam. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Od samego początku mam podejrzenia co do poprawnego wykonania instalacji. Mam wrażenie że Montera przerosła technologia.
      Z resztą sam tak stwierdził gdy zobaczył sterownik kotła. Zastanawiam się czy zastosowanie zaworu mieszającego na powrocie z rozdzielacza jest wystarczające aby regulować temperature podlogowki, Póki co pompa od podłogówki jest wpięta razem z pompą CO. Gdy temp w pomieszczeniu osiągnie zadaną pompy się wyłaczają. Pamietam jak kiedyś ktoś pisał że w takim przypadku temperatura kotła odleci w kosmos. Rozumiem to w ten sposób ze obioeg podłogówki nie powinien być zatrzymywany a temperatura w obiegu powinna byc regulowana poprzez sprzęgło które chyba działa podobnie do zaworu 3d. Tylko co gdy na zewnatrz zrobi się cieplej? trzeba bedzie za kazdą zmiana pogody pędzić do kotłowni i ustawiać zawór 3d.
       
       







    • Przez milosz44
      Witam,
      Mam instalację ogrzewania z buforem ciepła 1000l i zasobnikiem CWU 300l. Gdy bufor jest nagrzany za pomocą pompy i wężownicy w zasobniku CWU nagrzewana jest woda użytkowa. Wszystkim steruje sterownik TECH ST-408n.
      Problem: co ok. 15 dni pompa włącza się sama bez żadnego powodu (nawet jeśli bufor jest zimny), wyłącza się dopiero jeśli zrestartuję sterownik. Powoduje to wychłodzenie zasobnika CWU. Podejrzewam że jest to ustawienie dezynfekcji zasobnika CWU. Jednak nigdzie nie znalazłem takiego ustawienia w sterowniku, może jest w ustawieniach serwisowych ale nie znam hasła.
      Jeśli ktoś zna przyczynę takiego zachowania się sterownika lub miał podobny problem proszę o pomoc.
      Proszę również o podanie kodu serwisowego.
    • Przez Eryk952
      Witam,zakupiłem na dniach kocioł MPM DS 12-14 kw.Teraz muszę zmodernizować instancję i pragne zasięgnąć rady na forum,poprzednia wykonywali partacze z mojej pkolicy ktorzy nie powinni za to się brać.Czy bawić się w przeróbke obecnej czy uciąć rury przy ścianach i całość zrobić na nowo.Chciał bym wykonać to samodzielnie,więc wszelkie wskazówki mile widziana :)
       
      PS:Te co idą w strop są do ogrzewania piętra,za piecem idzie ciepła i zimna woda oraz grzanie parteru.
       
       
    • Przez darek34x2
      Od roku użytkuję instalację CO i CWU, która ma wbudowane sprzęgło hydrauliczne i kolektor wodny. Do kolektora podłączone jest ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie z kaloryferów i ogrzewanie wody użytkowej. Łącznie w instalacji są 4 pompy. W okresie zimowym pompa sprzęgła hydraulicznego pracuje cały czas a inne pompy w zależności od potrzeb. Nie ma z tym problemu układ działa poprawnie. Moje pytanie dotyczy pracy pompy sprzęgła hydraulicznego w okresie letnim kiedy podgrzewamy tylko wodę użytkową. Jak wiadomo podgrzewanie wody odbywa się co jakiś czas ( zbiornik 250 litrów), zazwyczaj wieczorem kiedy wszyscy domownicy się kąpią.
      Czy w okresie letnim pompa sprzęgła hydraulicznego powinna pracować cały czas czy załączać się tylko z pompą do ogrzewania wody użytkowej kiedy potrzebujemy podgrzać wodę w zbiorniku?
       