CooleR Opublikowano 26 Marca 2016 #201 Opublikowano 26 Marca 2016 pompa na c.o. chodzi? a rura od sprzęgła do pompy ciepła?
sambor Opublikowano 26 Marca 2016 #202 Opublikowano 26 Marca 2016 Najpierw się nagrzewa krótki obieg a następnie rusza sprzęgło, ustaw na kotle więcej - 60C to mało dla pelletu a jaki masz ten zaw termostatyczny na powrocie - pewnie on trzyma, lub odwrotnie wstawiony zaw zwrotny Pompy muszą chodzić obie przed i za sprzęgłem
tomaszzakopane Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #203 Opublikowano 26 Marca 2016 Już wiem co się dzieje jak pompa w obiegu kotłowym jest w trybie autoadapt to wtedy pompa na co nie pompuje zmniejszylem pompe w obiegu kotłowym na 1 bieg 4w i jest chyba ok Wygląda jak by sobie przeszkadzały To na ile ustawić piec na 65? jaką dać histeryze ? przy jakiej temperaturze ustawić wlączanie się pomp ?
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Marca 2016 #204 Opublikowano 26 Marca 2016 Caly czas obserwuje twoje zmagania. Co do zadanej na pelecie to ci Sambor juz doradzi. TZM masz rozumiem 60stopni? Jezeli tak to zeby cos na sprzeglo poszlo zadana musi byc wyzsza. Zalaczanie pomp ustawilbym na jakies 50 stopni. Zeby w przypadku rozpalenia kociol sie troche rozbujal. Histereza? Zalezy jak palisz czy w dwustanie czy na jakims pidzie. Jakiej mocy sprzeglo zastosowales?
sambor Opublikowano 26 Marca 2016 #205 Opublikowano 26 Marca 2016 Pompy ustaw na włączanie ok 50C - wtedy szybciej nagrzeje się krótki obieg i ruszy grzanie grzejników, Temp na kotle daj 65C a histerezę 4C. PS Teoretycznie aby sprzęgło działało prawidłowo pompa kotłowa powinna mieć o 10-20% większy przepływ niż pompa odbiorów ( ta za sprzęgłem) Wtedy część gorącej wody wraca przez sprzęgło do kotła i nagrzewa go.
tomaszzakopane Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #206 Opublikowano 26 Marca 2016 Coś jest nie tak było nawet w miarę dopuki piec się nie wyłączył temp spadła do 55 zanim się na nowo rozchulal i znów cieplo nie szlo na instalacje jest do kitu ledwo rusze zaworem 3d i albo idzie letnia albo zimna Wystarczy że przekręce o 2 mm i zmiany są drastyczne
sambor Opublikowano 26 Marca 2016 #207 Opublikowano 26 Marca 2016 Po kolei - jakie pompy, jakie są ustawione biegi? Jaki zawór 3-D Może trzeba go przekręcić o 180st.?
tomaszzakopane Opublikowano 26 Marca 2016 Autor #208 Opublikowano 26 Marca 2016 Obie pompy grundfos apha2 Przed tem fajnie działało jak ta z obiegu była na 1 biegu a ta za zaworem na 2 ale jak piec się wyłączył i włączył już nie działa. Próbowałem ustawić na odwrót czyli kotlową na 2 a ta na co na 1 i też nie działa jak powinno Zawor afriso przedstawiłem już we wszystkich możliwych kombinacjach z instrukcji i tak jak pisałem jest 1 miejsce w którym ciepłelko idzie na instalację ale wystarczy go odrobinę ruszyć i po ciepłelku
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #209 Opublikowano 27 Marca 2016 Zdejmij pokrętło od zaw 3-D, na osi masz ścięcie, które trzeba ustawić jak na rys poniżej Jak masz tak jak pokazywałeś na "suchym montażu" to ścięcie na osi pokrętła musi być ustawione wg lewego rysunku Obie pompy ustaw na 1 bieg
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #210 Opublikowano 27 Marca 2016 mam ustawione doklednie tak jak na rysunku po lewej
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #211 Opublikowano 27 Marca 2016 chodze i patrzę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i zobaczylem że pompa którą dokupilem to 25/60 a nie 25/40 jak mialo być a ta w obiegu kotłowym jest 25/40 czy to może być problemem?
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #212 Opublikowano 27 Marca 2016 Za duża pompa może być problemem, gdyż instalacja jest mała, a wydajność pompy duża. Spróbuj dać na 1 bieg i dodatkowo przykręć na zaworze za pompą.
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #213 Opublikowano 27 Marca 2016 to może zamienić je miejscami i dać ją na obieg kotlowy a tą 25/40 na instalacje ?
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #214 Opublikowano 27 Marca 2016 Można i tak. A czy możesz dać fot tego zaworu bez pokrętła i zamontowanego sprzęgła ?
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #215 Opublikowano 27 Marca 2016 Proszę aby nie pytać co to za wężyk bo to tymczasowe podłączenie do starego naczynia wzbiorczego musiałem uruchomić ogrzewanie bo 3 dni nie było a żona głowę chciała urwać :rolleyes:
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #216 Opublikowano 27 Marca 2016 Mam też problem z ustawieniem pieca otóż gdy nastawie na tryb ciągly i ustawie temperature 65 stopni histeryze 5 stopni to dziwnie pracuje czyli gdy już zbliża się do zadanej palnik dalej pracuje na 60-70% i temperatura wzrasta powyżej zadanej i następuje wygaszenie przelączyłem na tryb automatyczny ale tam temperatura kotła jest stala 60 stopni i nie da się jej zmienić i praca kotla jest znacznie plynniejsza początek filmiku to praca ciągla puzniej automatyczna https://www.youtube.com/watch?v=Zy16wml94wY
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #217 Opublikowano 27 Marca 2016 Teraz praca palnika wygląda tak
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #221 Opublikowano 27 Marca 2016 Nie do końca tak jak opisałes ta pierwsza rurka która opisałes zasilanie sprzęgła to jest rura do naczynia wzbiorczego Jak dojadę do domu zrobię fotkę inaczej i opiszę
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #223 Opublikowano 27 Marca 2016 Możesz dać fot całego sprzęgła z opisanymi rurami
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #225 Opublikowano 27 Marca 2016 Co to za rury idące w dół i bufor na dole drugiego zdjęcia?