Obieg kotłowy taki jakie wyjście z kotła 6/4 ewent 5/4 .

Nie mąć - to nie zawór 4d. 

1" wystarczy

Gość Digitrax
Opublikowano

Tak wystarczy 28. W mojej kotłowni wszystkie rury w obrębie kotła o mocy 28 kW mam z miedzi 28. Jedynie rura bezpieczeństwa to miedź 35.

Opublikowano

Czy możecie mi jeszcze doradzić ponieważ oba zawory mieszające i sprzęgło planuje podłączyć na śrubunkach  tylko nie wiem jakie są lepsze z oringiem czy bez ? 

Opublikowano

Przy 1" i większych to z oringiem lub na płaską uszczelkę - tzw holender.

Ale zauważ, że pompa też ma  śrubunki , więc można to wykorzystać i od strony pompy dać bez śrubunku

Opublikowano

Zastanawia mnie jeszcze jedno jak ciepła woda dopłynie do zaworu tego zaraz przy powrocie skoro pozostaje on zamknięty do uzyskania 55 stopni i brak jest obiegu ? Czy zawor jest na tyle nieszczelny że pompa zdoła zassac małe ilości gorącej wody?

Opublikowano

Spokojnie najpierw zawór na powrocie jest otwarty na krótkim obiegu, czyli woda krąży z kotła , przez zaw 3-D , pompę do kotła.

Im bardziej się woda nagrzewa tym bardziej ciągnie z powrotu instalacji i miesza się z wodą z zasilania kotła,

przy przekroczeniu 65C na zasilaniu zawór się otwiera na max i pracuje tyko na wodzie z instalacji.

W zakresie pośrednim pobiera część z zasilania, część z instalacji i "robi" te 55C lub więcej.

 

Pompa powinna startować przy ok 45C aby na krótkim obiegu wymieszać wodę w kotle.

Opublikowano

Mogli byście jeszcze napisać a najlepiej zaznaczyć na tym ostatnim schemacie gdzie i ile termometrów założyć i czy mogą być te  (sprężynowe dotykowe) czy lepsze te zanurzeniowe ?

Opublikowano

Dziś przyszły zawory z filtrami przed pompy ale widzę ze mają duże zwężenie czy to nie bedzie pszeszkadzać? 

ps.

dziś w hurtowni hydraulicznej wdałem się w dyskusję i panowie usilnie  tłumaczyli mi że na rurę 1" stosuje się zawór 4 d 3/4  łoł  

Gość Digitrax
Opublikowano

Wcisną każdy kit aby sprzedać towar. Z wykonawstwem instalacji nie mają nic wspólnego czyli ich doświadczenie i praktyka = zero. Krótko mówiąc idioci :D

Gość Visitor1230
Opublikowano

Jak to sobie Tomaszu wszystko podlaczysz to nie zapomnij zdac relacji z funkcjonowania ukladu.

I jeszcze pytanie do ekspertow. Mowimy caly czas w temacie o sprzegle a nie o wymienniku. Prawda?

Opublikowano

Jakbyście mogli napisać czy ten mały obieg zrobić tak aby był jak najkrótszy mam możliwość zrobić go w obrębie pieca że względu na jego budowę

Zdaje sobie jednak sprawę że kiedyś przy wymianie kotła będzie trzeba robić przeróbki ale na ścianie nie mam miejsca

Opublikowano

Tu odległości ani lokalizacja nie ma znaczenia - możesz to zrobić jak najkrócej.

Najlepiej skręć bez pakuł i sprawdź czy pasuje, aby nie rozbierać jak coś nie przypasi

Opublikowano

Dziś z okazji że miałem chwile wolną poskręcałem sobie trochę już na gotowe ale męczy mnie czy pompa obiegu kotłowego nie będzie przepychała wody cwu? czy w miejscu gdzie postawiłem pytajnik lub na powrocie nie powinno być zaworu zwrotnego? 

ps.

ostatnio na rysunku kilka postów wyżej na odwrót zaznaczyłem  zasilanie i powrót  dziś jest zaznaczone tak jak ma być 

 

post-58127-0-87275500-1458501826_thumb.jpg

Gość Visitor1230
Opublikowano

Zawor zwrotny to daj na zasilaniu CWU za pompa.

Opublikowano

Na zasilaniu CWU mam już zawór zwrotny ale zaraz przy bojlerze dawałem bo pamiętam jak grawitacja cofała ciepło z wężownicy 