pigmey6 Opublikowano 10 Lutego 2016 #1 Opublikowano 10 Lutego 2016 Witam, Mam mały problem. Poniżej prosty schemat mojego układu. Problem polega na tym, że w momencie zatrzymania się pompy podłogowej (pracuje w trybie cyklicznym) lub "przyspieszeniu" pompy od grzejników (pracuje w trybie autoadaptacji) woda z powrotu grzejników "ciśnie" się w powrót podłogówki oraz jednocześnie przez zawór trójdrogowy (zwykły, nietermostatyczny, regulowany ręcznie) w zasilanie - wracając zasilaniem w kierunku zasilania grzejników. Czy zamontowanie zaworu zwrotnego w miejscu zaznaczony czarną strzałką (oznaczającą jednocześnie kierunek przepływu) rozwiąże problem? Czy nie będzie tak, że pompa z grzejników "zablokuje" ten zawór w pozycji zamkniętej?
sambor Opublikowano 10 Lutego 2016 #2 Opublikowano 10 Lutego 2016 Zaw zwrotny może być w tym miejscu co narysowałeś. Lecz lepszym rozwiązaniem są dwa zawory zwrotne - za lub przed pompą podłogi i na dolocie zimnej wody do zaw 3-D. Zawory termostatyczne mają przeważnie inną konstrukcję która nie wymaga zaw zwrotnego na zasilaniu zaw 3-D od strony zimnej wody. Dodatkowo potrzebny jest zaw zwrotny za pompą od grzejników aby nie powstawała odwrotna sytuacja.