Schemat Co


wojtas222

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Załączam chyba ostateczny schemat. Proszę o dobór przekrojów rur i pompy kotłowej.


Siłowniki 3d sterowany z pogodówki i regulatorów pokojowych (1 dla podłogówki i 1 dla grzejników).


Ze względu na częste braki mieszkańców w domu na parterze oprócz podłogówki (dłuższe nagrzewanie) też chce grzejniki. Proszę powiedzieć czy Zawór różnicowy na instalacji grzejników zda egzamin przy braku prądu (oczywiście tylko dla piętra)?? Ewentualnie czy dobrze jest wkomponowany. Może lepiej dać 2 rozdzielacze grzejnikowe (piętro i parter) łącznie 10 szt grzejników: parter- 1 łazienka, 2 salon, 1 korytarz, 1 pokój; piętro 4 sypialnie i 1 łazienka.


Filtry siatkowe montowane powinny być w poziomie. Jednak przy ZR koniecznie musi być zamontowany w pionie inaczej grawitacja nie zadziała.


Instalacja wykonana na PEX 20 i ocynku w kotłowni. Grzejniki wykonane mają być z aluminium i dlatego nie chce kotłowni robić z CU (wypłukiwanie aluminium).


 


Proszę o uwagi jeżeli ktoś ma.


post-64941-0-74775000-1454955053_thumb.jpg

Opublikowano

Naczynie wyrównawcze oczywiście w najwyższym miejscu ponad grzejnikami na piętrze wraz z odpowietrzeniem i przelewem do kanalizacji.

Doradźcie w jaki sposób najprościej spuszczać wodę z podłogówki problemem jest zawsze wyżej umiejscowiony rozdzielacz.

Opublikowano

Pompa kotłowa 40-ka.Jeżeli jest na powrocie to naczynie otwarte od kotła musi być 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.Źle usytuowane naczynie przeponowe i ZB(woda kotława się miesza z użytkową)czyli należy zainstalować do dobijania wody do kotła zawór zwrotny oraz zawór odcinający tuż przy kotle najlepiej nie na sztywno. Wątpię aby zadziałała grawitacja na grzejniki.Pompy z autoadapt tylko wtedy jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce(jak nie ma to wystarczy Grundfos Alpha 2L bez auto-tańsza)

Gość Digitrax
Opublikowano

Jakie 2,8 m ? Naczynie otwarte jest po stronie ssawnej pomp, więc wystarczy by dno naczynia było minimum 30 cm powyżej najwyższego grzejnika lub rozdzielacza podłogówki. 2,8 m byłoby gdyby pompa 40 była na powrocie a tutaj takiej nie ma. Nawet kotłowa ssa wodę. Pompa kotłowa wystarczy 40 ale także bym ją dał z przyłączem calowym. Nad kotłem bym wykonał kolektor z rury o średnicy takiej jak kocioł ma przyłącza, np 40. Od niego bym poprowadził calowe rury do pomp. Unikniesz dzięki temu kawitacji. Na powrocie tak samo. Zawór różnicowy w obiegu grzejników bym wywalił. przy rozdzielaczach i grzejnikach z dolnym zasilaniem grawitacja nie pracuje w stopniu umożliwiającym nagrzanie pomieszczenia. Coś tam lekko mogłoby krążyć ale nie ogrzać.

Opublikowano

A pompa kotłowa to gdzie jest ?

Na powrocie.

W tym przypadku naczynie powinno być zamontowane na wys  0,7 x wys podnoszenia ,

ale nad elementami krótkiego obiegu - czyli nad kotłem i rurami obiegu kotłowego 

Co w ponad 90% instalacji jest spełnione

Opublikowano

CO nie robi się w ocynku. Czarna stal

Gość Digitrax
Opublikowano

A pompa kotłowa to gdzie jest ?

Na powrocie.

 

Zauważ, że pompa kotłowa nie tłoczy wody w kierunku naczynia i instalacji tylko w obiegu z kotłem. Więc nie mamy tu do czynienia jakoby pompa była zainstalowana na powrocie. Pozostałe pompy także nie tłoczą wody bezpośrednio w powrót kotła lecz przez odbiory ciepła.

Opublikowano

Podtrzymam jeszcze ostatni motyw.Różne opinie dwóch ekspertów a ja pikuś chciałby wiedzieć kto ma rację)Czy pompa nie tłoczy jak czarna strzałka na schemacie czyli zarówno na instalację jak i do naczynia?

Załóżmy że kol.Sambor ma racje to naczynie winno być jak na schemacie poniżej?(ponad najwyższym punktem instalacji?)

post-32948-0-44750600-1455110023_thumb.jpg

Gość Digitrax
Opublikowano

Pompa aby wtłoczyć musi zassać, więc tutaj ilość wody przed pompą = ilość wody za pompą. Gdyby napływ wody do pompy byłby jedynie nie z kierunku kotła to wtedy pompa ba tłoczyła wodę przez kocioł do naczynia i wtedy należy naczynie podnieść do 0,7 x wysokości podnoszenia pompy. Np zapchana rurka pozioma bezpośrednio odchodząca od rury bezpieczeństwa. Tutaj mamy obieg kotłowy czyli woda jest wprawiona w ruch pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła. Nie będzie ona wpychana do naczynia otwartego, ponieważ ta sama pompa powoduje podciśnienie w rurze bezpieczeństwa czyli wysysa z niej wodę.

Opublikowano

Czemu zz w podlogowce i grzejnikach na powrocie obok 3d a nie za pompami ?

Dlatego, że przy otwartych mieszaczach obieg wody z grzejników mógłby iść do podłogówki.

Opublikowano

Pompa kotłowa 40-ka.Jeżeli jest na powrocie to naczynie otwarte od kotła musi być 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.Źle usytuowane naczynie przeponowe i ZB(woda kotława się miesza z użytkową)czyli należy zainstalować do dobijania wody do kotła zawór zwrotny oraz zawór odcinający tuż przy kotle najlepiej nie na sztywno. Wątpię aby zadziałała grawitacja na grzejniki.Pompy z autoadapt tylko wtedy jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce(jak nie ma to wystarczy Grundfos Alpha 2L bez auto-tańsza)

Przy kotle jest zawór kulowy widać go na schemacie i to przez niego bedzie dolewana woda. Nie ujęłem Zaworu bezpieczeństwa tylko red. ciśnienia. Gdzie powinien być ZB???Gdzie się miesza woda kotłowa z użytkową??

A co przy braku napięcia co odbierze temperaturę z kotła jeżeli wyeliminuje Zawór różnicowy (nie chce stosować ZR)

Opublikowano

ZB  i naczynie przeponowe na CWU jak najbliżej zasobnika

Woda kotłowa ma styczność z użytkową właśnie przy zaworze gdzie dopuszczasz wody do układu. Od strony układu CO powinno to być tak: ZZ--->zawór kulowy-->podłączenie najlepiej nie "na sztywno" (np szybkozłączka i kawałek  węża ogrodowego--> zawór kulowy-->instalacja wodna

 

Jeżeli chcesz mieć odbiór grawitacyjny w razie braku prądu to lepiej zrób takie obejście z ZR na CWU (grawitacja na CO na rozdzielaczach może nie działać). I zwiększyłbym na Twoim miejscu średnicę rur od kotła do wyprowadzeń poszczególnych obiegów do 5/4"

post-2974-0-92576800-1455191044_thumb.jpg

Opublikowano

Poprawka- ZZ przy napełnianiu instalacji od strony instalacji wodnej. Przy układzie ze schematu będzie problem ze spuszczeniem wody z instalacji. Chyba że masz spust w innym miejscu

Opublikowano

Czy teraz jest poprawnie ???

 

ZR przy CWU w momencie wyłączenie pompy CWU otworzy się i będzie grawitacyjnie krążyć woda co będzie powodowało wychładzanie zasobnika ???? 

post-64941-0-43028100-1455310819_thumb.jpg

Gość Digitrax
Opublikowano

Zawór zwrotny zasilania zbiornika CWU należy zainstalować pod zbiornikiem przed trójnikiem do zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego.

Opublikowano

Dzięki za cenne wskazówki.

Prosze o info jak zabezpieczyć układ przed zagotowaniem wody przy braku zasilania. Czy w ogołe będzie to możliwe, przy braku pracy wentylatora. Piec planuje mieć ustawiony na 60-70*C.

Czy grawitacja na CWU nie bedzie powodowała wychładzania zasobnika?? Pompa CWU przy osiągnięciu temperatury wody w zasobniku wyłączy sie a to z kolei spowoduje zadziałanie grawitacji.

Opublikowano

No i nie napisałeś jaki kocioł - jeżeli podajnik to w razie braku prądu nie zagotujesz

Zasobnika raczej grawitacja nie rozładuje w razie wygaszenia kotłą bo jest w najwyższym punkcie a w czasie pracy kotła podbije jedynie temp CWU do zadanej na kotle

Opublikowano

Zabezpieczeniem układu jest naczynie otwarte+zawór bezpieczeństwa 1,5bara na kotle.Przed brakiem zasilania można się zabezpieczyć "Upieskiem" oczywiscie z pełną sinusoidą + aku

jaki sens ma zawór bezpieczeństwa przy układzie otwartym???

Opublikowano

No i nie napisałeś jaki kocioł - jeżeli podajnik to w razie braku prądu nie zagotujesz

Zasobnika raczej grawitacja nie rozładuje w razie wygaszenia kotłą bo jest w najwyższym punkcie a w czasie pracy kotła podbije jedynie temp CWU do zadanej na kotle

Kocioł zasypowy bez podajnika.

W sytuacji kiedy czujnik na zasobniku CWU wyłączy pompę CWU  to grawitacyjnie zasobnik będzie łądowany gorącą temp. z pieca (nie potrzebnie)

Przy wygaszaniu pieca cieplejsza woda z zasobnika CWU nie powinna płynąć grawitacyjni i wychładzać zasobnika ponieważ zasobnik jest wyżej niż piec. (Czy dobrze rozumiem???)

Przy braku napięcia i temp. 65-70 stopni na piecu nastąpi wyłączenie dopływu powietrza a co za tym idzie piec będzie wygaszał się. Nie będzie również odbioru ciepła co spowoduje wzrost temp. na piecu (kwestia o ile stopni). Jedynym odbiorcą ciepła mógłby być zasobnik CWU przez ZR. Czy stosowanie zaworu różnicowego ma sens???, Może woda przy braku zasilania nie wzrośnie do temp. wrzenia???  