grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 #1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, pomieszczemie 20m2 podłogówka jest podpienta do grzejnika ,grzejnik grzeje super arurki od podłogówki zimne ,może cos doradzicie co zrobic pozdrawiam zdjecie jak podłaczone
Bolczaczko Opublikowano 5 Lutego 2016 #2 Opublikowano 5 Lutego 2016 Na zasilaniu poniżej termostatu pexa jest "ciepła"?
grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #5 Opublikowano 5 Lutego 2016 tego ci kolego nie powiem bo nie wiem ,ja tego nie robiłem
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #6 Opublikowano 5 Lutego 2016 Ale w przybliżeniu jaki był rozstaw rur na podłodze? 10cm, 20cm czy co 50cm? A jak grzejnik zakręcisz to działa podłoga?
grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #7 Opublikowano 5 Lutego 2016 Na zdjęciu widać co 10 cm,a grzejnik zakręcałem ale na chwile i nic.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #8 Opublikowano 5 Lutego 2016 To masz na tych 20m2 ok 150-160m rury - to 3 - 4 x za dużo! Nie ma siły aby to grzanie działało,
Animus Opublikowano 5 Lutego 2016 #9 Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, Zależy ile rury zużyto na tą pętlę ,może przydław trochę zaworem grzejnik .
kiminero Opublikowano 5 Lutego 2016 #10 Opublikowano 5 Lutego 2016 Jak to jest RTL, to na powrót trzeba dziada przełożyć... Na zasilanie nigdy nie puści wody. Spróbuj zdjąć głowicę zaworu. Jak nic nie jest zapowietrzone, to ciepełko powinno popłynąć. Można to zrobić wyłącznie na potrzeby "eksperymentu", bo podłogę można szybko przegrzać.
zybie2 Opublikowano 5 Lutego 2016 #11 Opublikowano 5 Lutego 2016 Na prawej rurce pod grzejnikiem jest zaworek. Odkręć nakrętkę i sprawdż czy jest odkręcony. Podłogówka z zasady rozgrzewa się kilka godzin
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #12 Opublikowano 5 Lutego 2016 Panowie wasze rady są światłe, ale przeczytajcie dokładnie - 20m2 , i rury co 10cm - który RTL zadziała przy takiej długości rury? Z resztą RTL w pobliżu grzejnika to zły pomysł
Animus Opublikowano 5 Lutego 2016 #13 Opublikowano 5 Lutego 2016 Jest trochę niejasności ,to rozstaw wywnioskowano z odległości tych 2 gałązek na zdjęciu ? ,może nie jest na całej powierzchni zatopiona rura ?
grzes79 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #14 Opublikowano 6 Lutego 2016 A jak by wstawił pompke naj tej rurce co jest termostat
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #15 Opublikowano 6 Lutego 2016 To jedyne rozwiązanie - wstaw pompę od cyrkulacji ciepłej wody a zawór przenieś na powrót, ale midi być odsunięty od grzejnika, inaczej będzie fałszował nastawy.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #17 Opublikowano 6 Lutego 2016 Np taką http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-cwu-15-14-omnigena-i5939540165.html
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2016 #19 Opublikowano 6 Lutego 2016 obniz temp na zasilaniu na kilka godzin do 40st do tego kryzuj grzejniki wszytkie i o ile zbiornik przelewowy jest podłaczozny prawidłowo to bez problemu to ruszy . natomiast jesli zbiornik przelewowy jest podłączony gdzieś od odstaniego grzenika za zasilaniu lub dasz tem na zasilanie grzejników powyzej 50st na pewno nie ruszy a i kryzowanie grzejników tez wazna sprawa
grzes79 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #20 Opublikowano 7 Lutego 2016 Kolego co to znaczy kryzowanie bo nie wiem sorki
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #21 Opublikowano 7 Lutego 2016 regulacja przepływu na zaworach odcinajacych grzejniki albo zawórach pod głowice jesli są wystrczy że jeden grzejnik bedzie bez kryzowania i to nie ruszy
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #22 Opublikowano 7 Lutego 2016 Może najpierw zrób doświadczenie - zakręć wszystkie grzejniki w domu i sprawdź czy podłoga ruszy
mader Opublikowano 8 Lutego 2016 #23 Opublikowano 8 Lutego 2016 Najlepsze rozwiazanie, jak nie ruszy to tylko pompa zostaje :D