jackjj Opublikowano 23 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Cześć Chciałbym żebyśmy tu wymieniali swoje doświadczenia związane z ogrzewaniem podłogowym, jakie temp na podłogę przy jakich temp na na zewnątrz co wtedy osiągamy w środku, jakie problemy, nie dogrzane pokoje regulacja rotometrami na ile daje, ilość pętli na ilość m2 , czym zarządzanie pogodówka, termostat, termostaty, ręczna regulacja....etc.... Ja obecnie przy -10℃ na podłogę idzie 23℃ w domu 21,4℃ oprócz jednego pokoju nad garażem gdzie 17-18℃ brrr ale do spania ok. Termostat wyłączony sterowanie pogodówką.
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Jest tych tematów mnóstwo. Nie chcę mi się w koło pisać tego samego. Powiem Ci swoje nastawy: +10/25 0/29 -10/35 -20/41 Temp w domu 21-22 stałe. Tu się nie ma co sugerować bo każdy ma inny dom, inny rozkład rur, meble itd. Dopasuj sobie krzywą pod swój dom i tyle.
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 23 Stycznia 2016 23 stopnie na podłogę przy -10? Ciekawa krzywa grzewcza, chyba masz rury co centymetr
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2016 tak byc moze ma pid i w tej chwili mu daje 23st bo zaswieciło słoneczko albo gotuje w domu
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Termometr od pogodowki się daje od północy zawsze, nie ma prawa mylić go słoneczko. A jeżeli ma regulator pokojowy obnizajacy krzywą to daje się go góra o 2 stopnie a nie tyle
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2016 co ty gadasz wpływ pomieszczenia można robić do 10st ,przy 2 st dla podłogo to tracisz sterowanie przy nagłych zyskach ciepła
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 23 Stycznia 2016 automatyk chyba się nie rozumiemy. Masz powiedzmy w domu 22 stopnie i taką temp utrzymujesz mając dostosowana krzywa grzewczą. Masz 1 główny regulator pokojowy w neutralnym nienasłonecznionym miejscu (przedpokój) który obniża krzywą grzewczą o ileś tam stopni w przypadku kiedy w zimowe dni świeci słońce i w domu gwałtownie robi się cieplej. Twoim zdaniem obniżamy przez regulator pokojowy główny 10 stopni krzywą kiedy to ten wyczuje temp wyższą niz 22 stopnie. Z zasilania podłogowego powiedzmy 35 stopni przy zewnetrznej -10 robi się 25. Cały dzień świeci słońce więc na podłogi idzie 25. Po zachodzie słońca temp w domu spada do 21.5 regulator pokojowy daje sygnał do pogodówki i ta powraca do 35 stopni. Wejdź sobie teraz do pokojów które są od strony północnej i sprawdź temperaturę, będzie o kilka stopni niższa niż w pokojach od południa, przez to że cały dzień było tam na podłodze 25 stopni zamiast 35 a pomiezczenia te nie były nasłonecznione i temp chcąc nie chcąc musi spaść przy temp zewnętrznej -10. Przy podłogówce tylko sterowanie pogodówką.
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2016 no tak bedzie sie działo ale lepiej dogonić temp po zachodzie słonca niz mieć w w salonie 26st zamiast 23 ktore jest ustawione resta to kwestia upodobań użytkownika generalnie przy dobrze wyizolownym z duzym modnycm przeszkleniem to ustawienie ponizej 10st konczy sie telefonami że słonce swieci w domu 25st a kocioł zap....... natomiast mam obiekt gdzie w piwnicy 100% podłogówki to parametr przy -20st to 33st na zasilaniu i tam mam wpływ tylko 4st i jest stabilnie co do 0,1st
jackjj Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Moje dzisiejsze nastawy -9.6℃, na podłogę zad. 23℃ i w domu na salus ponad 21℃
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2016 nie znam twojej instalacji wiec trudno mnie sie odniesc 21,4st w domu brrrrr jak dla mnie a po drugie po kiego czorta masz 75st na kotle ???? co gołebie na dachu wygrzewasz ???? u mnie dzis rano -15st na kotle 62st na grzejnikach 42st
kiminero Opublikowano 23 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Moje dzisiejsze nastawy -9.6℃, na podłogę zad. 23℃ i w domu na salus ponad 21℃ Sprawdź mocowanie czujnika za zaworem 3D podłogi, bo to zbyt piękne, by było prawdziwe. Teoretycznie posyłasz w podłogę 23 sC (docelowo, bo aktualnie 21 sC widzę). Jeśli woda w podłodze ma 21, a otoczenie 21,4, to ty grzejesz, czy chłodzisz? I to wszystko przy -9 na zewnątrz.
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 23 Stycznia 2016 co jest bzdurą ze grzejesz nizsza temp niz masz pomieszczeniu ???? no super
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Bzdura jest to że woda na podłodze ma 23 stopnie przy zewnętrznej temp -10, a koleś ma prawie 22 w domu. Toż Ty chłopie z takimi nastawami spalasz kilka kg/dobę
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #15 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Przy obecnych -4 zewnątrz na podłogę idzie 31 stopni co daje temperaturę panela/płytki 25 stopni, a to daje temperaturę na wysokości 160cm 22 stopnie w domu. Dom ocieplony 10cm styropian, okna plastik, płyta nad głową ocieplona 10cm. Jeżeli puścił bym 23 stopnie na podłogę to panel/płytka oddał by z 18 stopni i tym miałbym zagrzac przy -10 na zewnątrz dom do 22 stopni? Trochę rozsądku.
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2016 oj coś sie zmieniło na lepsze a dlaczego tak temp na kotle ?????
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi?
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 23 Stycznia 2016 co potrzebuje tak wysokiej temp na kotle zeby 75st szło ?????
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 23 Stycznia 2016 A kto taką ma? Ja mam na kotle 65 stopni i powrót ponad 50, tak zaleca producent aby kocioł służył latami.
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 23 Stycznia 2016 yyyyy to nie do Ciebie miało byc odniosłęm sie fotek kilka postów wyzej
jackjj Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #21 Opublikowano 23 Stycznia 2016 HGW teraz steruje tylko pogodówka producent dla podłogówki zalecał 0.2 do 0.6 miałem 0.2 dość długo ale było za ciepło w chacie ponad 22℃...i musiałem regulować termostat. który obnizal o 5℃ wkurzało mnie to bo były duże skoki temp raz podłoga ciepła raz lodowata Sambor poradził żebym w cholerę włączył termostat i regulowal tylko pogodowka... i jest faktycznie lepiej. Podłoga jest pod stopą chłodna ale jak ja mierze to ma ok. 22℃ I temp w chacie ok. oczywiście od 17:00-18:00 palę w kominku bo trochę chłodno jest siedzieć na TV przy niecałych 22℃... Na kotle mam 75 ℃ bo mi temp powrotu spadała poniżej 50℃ Zadana jest 23℃ krzywa pogodowa 0.1 No to nie wiem zasilanie też tak pokazuje jak na zdjęciu.....
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Twierdzisz że podłoga użytkowa ma 22 stopnie przy zasilaniu 23 stopnie, a w domu jest koło 22 stopni. Przecież na rurach masz jeszcze beton i panel albo płytkę które mają ograniczoną przenikalność cieplną więc skąd podłoga oddaje Ci taką samą temp jaka puszczasz na zasilanie?
jackjj Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #23 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie wiem perpetummobile II stopnia.... Popatrzę jeszcze pomierze rurki wchodzące i wychodzę do/z domu faktycznie trochę dziwne....
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #24 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Ile m2 ogzewasz i ile spalasz węgla na dobę.
jackjj Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #25 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie takie proste nie mam wszędzie jednakowej temp Kubatura 735m3 po podłodze 200m2 użytkowe jakieś chyba 135m2 taki dziwny dom gdzie użytkowa razy wysokość 2.6 m nie daje kubatury.... Garaż podłogówka co 0.5 m rurka i kotlownia bez niczego razem 43m2 obnizylem z 18℃ na ok.12- 15℃ Wiatrolap i nie używany mały pokój na dole obnizylem do 17- 18℃ Salon, jadalnia kuchnia na dole 21-21,8℃ Łazienka malutka 3m2 na dole 22-23℃ Skladzik pod schodami malutki 2.5-3m2 23℃ Przedpokój na dole mały ale schody i 5 drzwi 21-21,8℃ U góry 2 pokoje chłopaków i duża otwarta pracownia z przedpokojem 21-21.4℃ Duża górna łazienka 19.8-21℃ Problematyczna sypialnia nad garażem gdzie nie mogę podnieść temp bo jest tam wciąż 17-19℃ Sambor już mi z diagnozowal zbyt duża powierzchnia a jedna pętla nic raczej się nie da zrobić po skrecalem rotometry gdzie się dało pompa od CO na maksa to 1 ℃ uzyskałam....nie będę gonił całego domu żeby jeden pokój nagrzać do spania...więc zimny wychów to mało powiedziane... Ile spaliłem - od *** i jeszcze trochę.... Od 13X2015 kiedy tu mieszkam spaliłem pelletu 153 worki po 15kg czyli 2295kg przez 102dni co daje średnią 22,5kg/doba...realne jest zejście do 18kg/doba przy tych nastawach i temp. Ok.21℃ w środku....wystarczy podnieść temp w środku do 22-23℃ spalanie bardzo rośnie ale przy ogrzewaniu podłogowym taka temp jest za wysoka dobra włącznie kiedy siedzisz wiele godzin i się nie ruszasz.... Idzie mi mniej więcej 8-10 worków na 7 dni....ale jak dobrze pokrecilem kotlem w fazie testów i przy dużym mrozie to w tej średniej są piki 35, 45 kg/doba i jeden pik przy przy -22℃ gdzie narody klikajcie bo mój dasspell 15 kW wciągnął 60kg/doba więc kocioł jak chce to może opitolic dużo opału...